编辑: 南门路口 | 话题热度:521 2019-07-01 |
关键词: 锅炉,减温水量,减温水,合理,锅炉减温水,量,温水 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
前/后减温水调节阀 蒸汽 Smith 预估器 蒸汽 温度 图3主汽温度调节系统框图 + 4 及给水流量。 汽包水位信号经汽包压力补偿后作为主调的输入, 蒸汽流量信号经温度、 压力修正后... ---摘自《余热电站集散型控制系统应用》
|
JZS133
2024-08-18
|
|
提前反映汽温的扰 动, 通过改变减温水流量来维持。副调节器维持过 热汽出口汽温的恒定, 低过出口主汽温度作为主调 节器的输入。 ( 3) 锅炉顺序控制 ( SCS) 顺序控制系统主要... ---摘自《DCS 集散控制系统在锅炉热电行业的应用》
|
匕趟臃39
2024-07-10
|
|
主要经济运行小指标的耗差分析 10 月度耗差分析 机组 指标 总耗差 主汽 温度 主汽 压力 再热蒸汽温度 给水 温度 凝器背压 再热 减温水 排烟 温度 排烟 氧量 集团平均 3.35 0.1 0.19 ... ---摘自《主要经济运行小指标的耗差分析》
|
jingluoshutong
2024-06-01
|
|
( 锅炉机组篇) D L / 1 ' 5 0 4 8 管 道焊接接头超声波检验篇 D L / 1 ' 5 0 5 4 火力 发电... 减温水管道安装图 B . 2 中低压管道卷册目录 中压给水管道安装图 低压给水管道安装图 ... ---摘自《电站配管》
|
贾雷坪皮
2024-04-23
|
|
运行中引起汽温变化的主要因素是主蒸汽流量、烟气量和减温水流量。影响因素众多,加上汽温控制的质量要求却非 常严格,一般要求主汽温度稳定在±5℃的范围内,加上汽温对... ---摘自《试析火电厂锅炉主汽温度控制策略-电力论文发表》
|
霜天盈月祭
2024-03-15
|
|
BM—锅炉主控指令;T2———包覆出口温度;P2—包覆过热器出口压力;F1—蒸汽流量;T3—一级减温水前温度;SP—温度设定;FB—一级过热器减温水调节阀阀位反馈; 增量... ---摘自《摈枷_鹊仄男?》
|
无理的喜欢
2024-02-05
|
|
1、大型锅炉给水泵、研制; 2、高温高压阀门、安全阀、调节阀制造; 1.2.1.1 百万千瓦... 再热器减温水、高加疏水、蒸汽吹灰减压站、抽汽疏水、储水罐管道、凝汽系统 1、减压... ---摘自《重大技术装备自主创新指导目录》
|
huangshuowei01
2023-12-28
|
|
减温水管系统 B.过热器 C.再热器 D.凝汽器 【答案】D 【大立解析】蒸汽管路的冲洗吹洗范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。 吹洗过程中,至少有... ---摘自《大立 2016 一级建造师通关蓝宝书》
|
迷音桑
2023-11-19
|
|
提出合理可行的安全对策措施及建议。 A.找出 B.评价出 C.推理出 D.... 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过( A ) 。 A. 2t/h B. 3t/h ... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
|
匕趟臃39
2023-10-11
|
|
减温水调节阀阀杆断裂处理, 撤出 AGC 运行。2018 年7月2日, 乌沙山#4 机组给煤机断煤,撤出 AGC 运行。2018 年7月5日,玉环厂#4 机组因 4F 给煤机断煤,撤出 AGC 运行,... ---摘自《浙江省电力系统网源协调监管信息月报》
|
芳甲窍交
2023-09-02
|
|
合理运用 电除尘器和布袋除尘器各自的除尘优点,以及两者相结合产生新的功能,能充分 克服电除尘和布袋除尘的除尘缺点。该系统在电力锅炉的除尘中应用广泛,技术 成熟可靠... ---摘自《1 前言》
|
You—灰機
2023-07-25
|
|
减温水压力16.8~14.8MPa、减温水温度215℃ 台2蒸发低压供汽减温减压装置 一次蒸汽压力0.98MPa、一次蒸汽温度270℃、二次蒸汽压力0.6±0.04MPa、二次蒸汽温度165±2.5℃... ---摘自《招标编号》
|
于世美
2023-06-15
|
|
系统中所需采用的蒸汽锅炉及开工(辅助)锅炉的参数及容量应根据蒸汽平衡计算选择和 确定。 3.0.5 余热利用应根据化工厂蒸汽系统的经济、 合理需求, 确定工艺装置中的余热... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
|
麒麟兔爷
2023-05-07
|
|
(3)锅炉压差随运行时间上升速率快。 (4)减温水阀、高加疏水阀、水冷壁节流孔结垢堵塞现象。 (5)锅炉的清洗间隔短。 (6)凝结水精处理混床运行周期短。 5、超临界机... ---摘自《大型锅炉水处理技术进展》
|
sunny爹
2023-03-29
|
|
锅炉辅助系统 38 8.6 启动锅炉 38 9 除灰渣系统39 9.1 一般规定 39 9.2 干式除灰渣系统 ... 汽轮机旁路系统的减温水压力低和出口温度高保护; 4 空冷机组的有关保护。 12.6.7 发... ---摘自《对应的旧标准:DL 5000-94》
|
lqwzrs
2023-02-18
|
|
减温水来自锅炉给水泵出口。 锅炉给水和减温水来自化水车间, 除盐水经除盐水泵送到除氧器除氧, 并加热到 130℃ 后,从除氧器底部流至低压给水母管,再经给水泵加压,通过... ---摘自《莆田市生活垃圾焚烧发电厂三期(前阶段、后阶段)》
|
旋风
2023-01-10
|
|
如给水管、减温水管等,在穿过锅筒(锅壳)壁或者集箱壁处应当加装套管。 3.12 定期排污管 (1)锅炉定期排污管口不应当高出锅筒或者集箱的内壁最低表面; TSG G0001-... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2022-12-02
|
|
提高中间点过热度和降低减温水量解决蒸汽温度降低问题 脱硫系统留有足够裕度,燃料硫分提高不影响系统正常运行 根据煤种特征,利用给煤机给料口高度不同, 灵活调整... ---摘自《电力行业动力煤需求浅析》
|
黎文定
2022-10-24
|
|
以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严格的科学试验确认,并有明确的工艺监控指标。当发... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2022-09-15
|
|
( 在锅炉燕汽吹管阶段中,配合吹扫高、低压旁路管道)。 c )高压旁路减温水管道水冲洗。 d ) 低压旁 路减温水管道水冲洗。 e )旁路控制装置油系统油冲洗。 f )高、低压旁... ---摘自《汽轮机启动调试导则》
|
于世美
2022-08-07
|
|
两路减温水均 从高压锅炉给水母管给水阀组前引出。 (4)化补水系统 本工程的热用户为化工企业,供热工质无法回收,系统补水按全部供热蒸汽 流量进行设计。 机组设置一台汽封... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
|
f19970615123fa
2022-06-29
|
|
1.2.12 锅炉本体范围内管道和烟风道及其附件 (1)给水及减温水管道 给水管道由给水操作台进口三通阀开始(包括给水操作台阀门、管件、管道、放水阀),给水管路上的电动闸... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
|
哎呦为公主坟
2022-05-21
|
|
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2022-04-12
|
|
A,开大高旁减温水,降低旁路后温度;B。降低主蒸汽温度;C.降低再热汽压力,打开 ... 答:给水泵;锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的... ---摘自《第二节 中级工》
|
lqwzrs
2022-03-04
|
|
开展锅炉燃烧优化,持续治理空预器漏风、再热器减温水量大、排烟 温度高等问题,节能降耗成效明显。大同、东胜公司进行了汽轮机高 效化检修; 庄河、 大同、 石嘴山公司科学... ---摘自《国电电力发展股份有限公司》
|
王子梦丶
2022-01-23
|
|
壁或者集箱壁局部热疲劳的连接管,如给水管、减温水管等,在穿过锅筒(锅壳)壁或者集箱壁处应当加装套管。 3.12 定期排污管 (1)锅炉定期排污管口不应当高出锅筒或者集箱... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2021-12-15
|
|
锅炉热效率取88%,高温高压锅炉;蒸汽压力取9.81Mpa,蒸汽温度取540℃,焓值为... 生活垃圾交由环卫部门统一处理,均合理处置不外排。 现有工程环保措施已到位 无需整... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2021-11-06
|
|
风量主控的输出也增大,导致锅炉的相关风门也开大,直到最后达到新的平衡点,反之依然。 (二)其它调节系统 1、给水和减温水调节系统 给水调节系统采用常规的串级三冲量... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
|
被控制998
2021-09-28
|
|
针对锅炉实际运行中存在减温水量超出设计值并明显偏大、 高温再热器频繁超温的问题, 利用#2 炉大修机会对受热面进行改造。 主要工作: 1、增加大约 2 圈省煤器,相应增加的... ---摘自《内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司》
|
hyszqmzc
2021-08-20
|
|
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 三、干扰因素 四、一级减温水调节系统 五、导前微分自动调节系统 六、导前微分系统的... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2021-07-12
|
|
根据检查结果,确定合理 的胀管率。 需在安装现场进行胀接的锅炉出厂时,锅炉制造单位应提供适量同钢号的胀接试件(胀接试板应有管 孔)。 第123 条 施工单位应根据锅炉设计... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2021-06-03
|
|
严格控制锅炉的运行方式 喷水式蒸汽减温器的减温水质不良 见表14 锅炉加药浓度过大或加药速度太快 降低锅炉加药的浓度或速度 汽水分离器效率低或各分离元件的结合不严密 消... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2021-04-25
|
|
如蒸汽负荷、烟气温度和流速、火焰中心位置、减温水量、给水温度等。主要扰动有3个:蒸汽量扰动D,烟气量扰动Q,减温水量扰动W。 (1)、蒸汽量扰动下主汽温对象的动态特... ---摘自《摘要》
|
丑伊
2021-03-17
|
|
Djw1 kg/h 先假定后校核 6*103 77 二级减温水量 Djw2 kg/h 先假定后校核 5*103 78 附加过热器焓增量 ∑Δhfj kJ/kg ∑Qfj Bj / (D -Djw1-Djw2 ) 102.5 79 饱和蒸汽焓 hbq kJ/k ---摘自《200t/h高压煤粉锅炉热力计算》
|
梦里红妆
2021-02-06
|
|
锅炉补给水质量标准.5 9 减温水质量标准.5 10 疏水和生产回水质量标准.6 11 闭式循环冷却水质量标准.6 12 热网补充水质量标准.6 13 水内冷发电机的冷却水质量标准.6 14 停(备)... ---摘自《ICS 27.060.30》
|
5天午托
2020-12-29
|
|
为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环 境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。 第1.0.2 条 本规范适用于... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-11-20
|
|
表2燃烧器摆角对锅炉减温水和金属温度的影响 试验工况 1 2 3 4 5 6 机组功率/MW 123 127 205 217 301 303 主汽压力/MPa 10.1 10.4 12.3 12.52 17.33 17.1 主汽温度/℃ 540 537 ... ---摘自《小型生物质发电试验装备设计*》
|
xiaoshou
2020-10-11
|
|
二是合理控制氧量, 避免入炉风量过大。运行时 锅炉氧量偏大, 飞灰可燃物略有下降, 造成排烟热 损失上升, 导致锅炉运行效率下降。另外, 氧量偏 高运行, 会导致锅炉出口 ... ---摘自《燃煤电厂主要节能降耗措施的经济性分析》
|
bingyan8
2020-09-02
|
|
减温水管等在穿过锅筒(锅壳)壁或者集箱壁处应按TSG G0001-2012的规定加装套管。 6)集箱平端盖结构及焊缝型式应符合GB/T16508或GB/T9222的要求。 7)锅炉定期排污管... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2020-07-25
|
|
锅炉的减温水管道从锅炉给水操作台处管道上接出,在至各减温器的支管上均配 备了减温水调节阀,以便控制减温水量。 每台机配一台高压除氧器,除氧器出力:150t/h,含氧量≤7... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2020-06-16
|
|
可能会引起过热器蛇形管之间的蒸汽量和减温水量分配不均匀,造成热偏差。 (2)减温水用量过大时,有可能不会全部蒸发,积存于个别蛇 ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2020-05-08
|
|
锅炉效率/% 5. 再热器减温水流量/t/h 6. 过热器减温水流量/t/h 7. 汽轮机指标 主蒸汽压力/MPa 8. 主蒸汽温度/℃ 9. 再热蒸汽汽温/℃ 10. 真空度/% 11. 给水温度/℃ 12. 补充水率/% 1 ---摘自《用能单位能效对标指南》
|
黎文定
2020-03-30
|
|
锅炉等设备状态是否完好等. 2)确保机组运行方式正常. 如某些设备因局部故 障而采用高压加热器切除运行,考虑过热器减温水、 再热器减温水的投入量等. 3) 确保机组运行参数... ---摘自《汽轮发电机组热耗率计算》
|
Mckel0ve
2020-02-20
|
|
摆角进行调整,减少再热器减温水量,以提高锅炉效率。 风烟系统为平衡通风方式,选用两台三分仓回转式空预器、两台轮动叶 可调轴流式引风机、两台动叶可调轴流式送风机和... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
|
梦里红妆
2020-01-12
|
|
3.5.2.1 调整减温水量。 3.5.2.2 调整烟气再循环、烟气旁路挡板或汽汽热交换器的旁通阀等。 3.5.2.3 改变燃烧器的运行方式。 3.5.2.4 分层调整燃料量。 3.5.2.5 调整火焰... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2019-12-04
|
|
锅炉减温水调门备件供货技术要求 一、供货范围及供货周期 供货数量及相关参数 序号 名称 规格图号/材质 数量 备注 1 笼套 19-859/G3-300H, 2件 厂家(KENT) 2 阀杆 19-... ---摘自《锅炉减温水调门备件供货技术要求》
|
lonven
2019-10-26
|
|
论证了新型减温器的合理性和可行性+ 关键词: 喷水减温器;出流孔;密封挡板 中图分... ( YX, 减温水压力 ! % U " V )W > 8 , 减温水温度$ % U % "X+ ! + ( 新型喷水减温... ---摘自《新型喷水减温器的结构设计》
|
kieth
2019-09-17
|
|
培养我们查阅、合理选择和分析数据的能力;培养我们对工程技术问题的严肃和负责的态度。 1.2锅炉课程设计热力计算方法 根据计算任务的不同,可分为设计(结构)热力计算和... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-08-09
|
|
主要输入变量是负荷、锅炉给水、燃料量、减温水、送风和引风量。主要输出变量包括汽包水位、过热蒸汽温度及压力、烟气氧量和炉膛负压等。因此锅炉是一个多输入、多输出且... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2019-07-01
|
|
锅炉负荷下降,再热汽温下降,燃烧器向上摆动,过热 汽温随之上升,需要增加减温水量。负荷降到50%~60%额定负荷时,过 热器减温水量达到最大 停用各层燃烧器 调温幅度... ---摘自《锅炉原理 II》
|
没心没肺DR
2019-05-22
|