编辑: 芳甲窍交 | 话题热度:994 2019-07-06 |
关键词: 锅炉,切断阀,设置,过热器,过热器出口,设置切断阀,锅炉过热器,出口,设定,锅炉过热器出口,出口设置,开设,exit | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
3、紧急切断阀是否独立设置切断阀,该切断阀是否设有仪表气源保障措施。 4 事故紧急冷却 同上 1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容,是否根据工艺要求设计紧急冷却... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2024-09-01
|
|
15、计量泵出口未设置安全旁路; 16、个别金属操作柱未设置接地设施,应根据GB50169-2016第3.0.4条的要求进行接地; 17、个别电气控制箱密封螺丝缺失,不能满足防爆要求... ---摘自《青岛市城阳区安全生产委员会办公室》
|
哎呦为公主坟
2024-07-24
|
|
道设备等设置自动切断阀或止回阀;进出装置的可燃气体、液化烃、可燃液体的 管道在装置边界处设置隔断阀或 8 字盲板, 事故时可进行远程紧急制动切断可燃 物料。 (3) 所有压... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2024-06-14
|
|
新增储罐设计有进出口切断阀、高高液位联锁、低低液位联锁,均有DCS进行 控制。根据布置情况,废硫酸储罐信号接入BDO装置机柜间,其它储罐信号接入PTMEG装置机柜间。... ---摘自《1 总论》
|
旋风
2024-05-06
|
|
露天布置,锅炉后部为炉膛,四周布满膜式水冷 壁。炉膛出口处布置屏式过热器,水平烟道装设了两级对流过热器。炉顶、 水平烟道两侧及转向室设置顶棚管和包墙管式过热器。... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
|
丶蓶一
2024-03-28
|
|
2 本项目不得设置锅炉,所使用蒸 汽由宜兴协联热电厂集中供给。各产 品生产过程中反应釜放空管排放的有 机废气和水环真空泵抽真空排放的有 机废气收集后均通过“水喷淋+冷... ---摘自《证书编号 161012050556》
|
GXB156399820
2024-02-18
|
|
是否设置了必要的安全联锁系统, 以保证一旦发生意外事故时可及时终止危险反应的加剧和蔓 延; c) 根据工艺专利技术在其他工厂的应用情况和经验教训, 所采用的工艺过程安... ---摘自《www.bzfxw.com》
|
liubingb
2024-01-09
|
|
③LNG 储气罐:储气设施与管道上应设置紧急切断阀、止回阀、安全阀、人工 放散阀等,并设有泄漏报警系统和监控系统。 ④加气设施:加气机加气管端口应设拉断装置、切断阀... ---摘自《建设项目基本 情况》
|
252276522
2023-12-01
|
|
并应设置直通室外的安全 出口。 3.严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。 4.不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。 三、人员密集... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2023-10-23
|
|
通过在过热蒸汽中注入锅炉给 水来控制过热器的出口温度。温度调 节以后的蒸汽返回对流段并最终过热至所需的温度(520℃) 。 来自裂解炉 TLE 的流出物由装在 TLE 出口处的... ---摘自《甘肃省政府采购》
|
烂衣小孩
2023-09-14
|
|
在厂区总排污口和雨水排放口设置切断阀,一旦事故废水进入厂区正常污水排放管道或雨水管道,立即切断厂区与外界雨污水受纳管网的联系,将事故废水控制在厂区内,防止重大... ---摘自《奇台县奇台农场龙泽滴灌带厂》
|
xiaoshou
2023-08-05
|
|
储罐进出口等各个子系统和关键设备间都设置了紧急切断阀门,可进行同时或部分关 闭。 此外,生产装置中控室设DCS自动化控制系统,操作和管理全厂的系统参数,一 旦发现气... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
|
You—灰機
2023-06-27
|
|
锅炉与驱动机泵的汽轮机布置邻近,以及锅炉与汽轮发电机为联合厂房时,过热器出口 至汽轮机进口,主蒸汽总温降不宜超过 5℃~15℃,压降不宜超过始点压力的 6%~12%,宜选... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
|
麒麟兔爷
2023-05-19
|
|
宜设置每台电解槽出口的碱液温度检测和高报警。 4.2.7 宜设置供电解槽的盐水高位槽和碱液高位槽,高位槽应设置低液位报警和低低液位联锁。液位低低联锁时高位槽内的持液量... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2023-04-10
|
|
安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 2.1.15 封闭楼梯间 enclosed staircase 在楼梯间入口处设置分隔设施,以防止烟... ---摘自《UDC》
|
252276522
2023-03-01
|
|
《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014 2.2.3 其他参考文件 表2.2-3 环境风险评估... 并出口越南、泰国、 澳大利亚等国家和地区。公司目前主要化工产品和生产能力如下: 1... ---摘自《广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂》
|
贾雷坪皮
2023-01-21
|
|
单一排气筒出口处允许排放浓度标准 100mg/m 3 。 2.4.2 水环境质量标准 本公司废水经... 余热锅炉正常运转产生 的废水、生活污水和少量的设备排水,经公司 PH 监测达标后排入... ---摘自《旭化成电子材料(苏州)有限公司》
|
ddzhikoi
2022-12-13
|
|
在雨水管道和雨水总管连接处设置自动切断阀;在 雨水管道排放口附近也应安装切断阀;在发生重大火灾、爆炸事故时,人员不能靠近 且自动切水阀受爆炸等破坏的紧急情况下,... ---摘自《附图一 项目地理位置图 附图二 总平面布置图》
|
sunny爹
2022-11-04
|
|
过热器出口温度(℃) 再热器入口温度(℃) 再热器出口温度(℃) 直流锅炉启动压力(MPa) 直流锅炉启动流量(t/h) 水循环方式 燃烧器布置方式 设计燃料可燃基挥发份(... ---摘自《锅炉(普查)注册登记表》
|
黎文定
2022-09-25
|
|
进出站管线应设置切断阀门和绝缘法兰; 6 储配站内进罐管线上宜设置控制进罐压力和流量的调节装置; 7 当长输管道采用清管工艺时,其清管器的接收装置宜设... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-08-17
|
|
行换热,再经过原料汽化器和原料过热器对原料进行加热汽化(260℃)。 ⑵催化裂解 汽... 同时,若罐区不正确设置水封井、切断阀,雨水与污水不能分 开排放、无足够容积的应急... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
|
梦里红妆
2022-07-09
|
|
锅筒(锅壳) 过热器出口集箱 启动分离器 安全附件与有关装置 名称 型号 规格 数量 制造单位 设计情况 鉴定机构名称 设计文件鉴定日期 鉴定报告书编号 制造监检情况 监检检验机... ---摘自《锅炉产品数据表》
|
liubingb
2022-05-31
|
|
中压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表 C.3.1 的规定执 表C.3.1 中压锅炉本体设备安装(编码:030301) 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-04-21
|
|
后进入锅炉助燃,进入炉膛前的各支热空气管道上设有切断阀。 b 烟气系统 燃气锅炉炉膛内燃烧生成高温烟气, 经屏式过热器、 高温、 低温过热器, 高温省煤器、 高温空气预热... ---摘自《建设项目环境保护审批登记表 附图》
|
sunny爹
2022-03-13
|
|
(5)设置安全出口,周围设置安全标志,安全标志符合 GB 2894—2008《安全标 志及其使用导则》的有关规定。 注C-11: (1)新取证和搬迁的充装单位应当具有当地政府或者有关... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2022-02-02
|
|
经气压机入口Dg700的事故切断阀蝶阀进入一段压缩,压缩至0.34~0.557MPa(绝)... 锅炉效率得到极大提高。改造项目包括:拆除原错列式布置的光管省煤器;将原有的省煤... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-12-24
|
|
安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口 ... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2021-11-15
|
|
A2.2.11.4 过热器反冲洗。 A2.2.12 锅炉的水汽质量监督 A2.2.12.1 热力系统水汽理化过程... 管道安全阀、紧急切断阀、高(低)压保护阀等各种阀类设备的结构、原理、操作及其维 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2021-10-07
|
|
项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... 排气筒出口朝向应避开易受 影响的建筑物。油烟排气筒的高度、位置等具体规定由省级环... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
|
捷安特680
2021-08-29
|
|
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2021-07-20
|
|
调压器出口绝对压力 P2=0.15 MPa, 标态时燃气密度 ρ0-0.743 5 kg/m 3 ,燃气温度为 t=20℃。调压器前有快速安全切断阀, 燃气的相对分子量为 16.654。则该调压站需选用公称... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
|
ok2015
2021-06-11
|
|
厨房为地上暗厨房无直通室外的门和窗时,应设置(燃气浓度检测报警器)、(自动切断阀)和(机械通风装置),且要实现联锁。", "第五章燃气燃烧器具安装与维修","填... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2021-05-03
|
|
过热器系统(含减温器系统)、省煤器系统、一级蒸汽-空气预热器系统、吊挂系统、 汽... 紧急切断阀(电动 偃师市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 环境影响报告书 2019 113 —... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
|
bingyan8
2021-03-25
|
|
耐高温切断阀门。 5.2.5 余热锅炉应设置防止烟灰粘结、堆积的有效设施,并根据积灰机理选 择合适的清灰设施。 5.2.6 余热锅炉进口、出口、底部排灰装置应设置密封、膨胀装置... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
|
liubingb
2021-02-13
|
|
面向加气站进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。 5.2 道路 5.2.1 车辆入口和出口应分开设置。 5.2.2 LNG槽车单车道不应小于4.5m,其他单车道宽度不应小于4m,双车道... ---摘自《NB》
|
无理的喜欢
2021-01-05
|
|
5.2.3进出厂站的燃气管道应设置切断阀门;当厂站内埋地钢质管道未采用阴极保护腐蚀控制措施或采用独立的阴极保护系统时,其与厂站外采用阴极保护腐蚀控制措施的埋地钢质管... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-11-27
|
|
应设置喷嘴冷却水出口超温报警及事故水箱设施; ③ 应设置氧气管止逆阀和加氮气保护设施; ④ 应设置入炉重油流量低限报警联锁停车设施; ⑤ 应设置气化炉超压报警设施; ⑥ ... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2020-10-19
|
|
(1)A级直流锅炉的给水泵出口设置给水取样点; (2)A级锅炉的省煤器进口、锅筒、饱和蒸汽引出管、过热器、再热器、凝结水泵出口等部位,配置水汽取样器; (3)A级锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2020-09-09
|
|
液氨储罐进出口管线设置双切断阀,其中一只出口切断阀为紧急切断阀 7 超过100m3的液氨储罐设双安全阀 8 设防火堤 9 设备用事故氨罐 10 排放气氨应进行回收 11 应急喷淋及清... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-08-01
|
|
在二次过热器出口至主蒸汽切断阀之间的主蒸汽管道上设有过热蒸汽压力自动调节装置,确保干熄焦锅炉供出的蒸汽压力满足要求。蒸汽管道采用单母管制系统,将蒸汽送至阳光焦... ---摘自《报告表编制内容与目录》
|
hyszqmzc
2020-06-23
|
|
"给水温度"过热器出口温度" "再热器入口温度"再热器出口温度" "直流锅炉启动压力",,,,,"MPa","直流锅炉启动流量",,"t/h","t/h" "水循环方式",,... ---摘自《模板》
|
此身滑稽
2020-05-15
|
|
减压阀和切断阀前的疏水阀的安全系数为 3:1。 由于倒置桶型疏水阀能够处理凝结水的脏... 这些携带的水可以通过锅炉蒸汽出口的分离器和疏水阀去除。 但是在需要干蒸汽的设备上... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2020-04-05
|
|
力为锅炉过热器出口额定主蒸汽压力。 主蒸汽系统管道的设计温度为锅炉过热器 出口额定主蒸汽温度加锅炉正常运行时允许温度正偏差 5℃。 主蒸汽管道从过热器出口联箱引出,... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
|
f19970615123fa
2020-02-26
|
|
主给水管道指锅炉给水泵出口切断阀(不含出口切断阀)至省煤器进口集箱的主 给水管道和一次阀门以内(不含一次阀门)的支路管道等。 E2 主蒸汽管道 主蒸汽管道指锅炉末级... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2020-01-18
|
|
有组织废气出口进行了检测, 提供的监测报告(开创环(检)字[2018]第YS495 号) 。... 废热锅炉和过热器利用焚烧炉炉气的热量加热锅炉给水生产饱和 蒸汽。经换热降温后的焚... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
|
865397499
2019-12-10
|
|
主汽阀应装在靠近锅筒(锅壳)或过热器集箱的出口处。单元机组的锅炉,主汽阀可以装 设在汽机入口处。立式锅壳锅炉的主汽阀可以装在锅炉房内便于操作的地方。锅炉与蒸汽母... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2019-10-31
|
|
每台锅炉的供油干管上,应装设关闭和快速切断阀。每个燃烧器前 的燃油支管上,应装设关闭阀。当设置 2 台或 2 台以上锅炉时,尚应在每台锅炉 的回油干管上装设止回阀。 第3.2... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2019-09-22
|
|
在二次过热器出口至主蒸汽切断阀之间 的主蒸汽管道上设有过热蒸汽压力自动调节装置,确保干熄焦锅炉供出的 蒸汽压力满足要求。 该系统主要设置有锅炉给水流量自动调节、 ... ---摘自《沂州科技有限公司》
|
芳甲窍交
2019-08-14
|
|
c)锅炉的过热器和再热器,应根据机组运行方式、自控条件和过热器、再热器设计结构,采取相应的保护措施,防止金属壁超温;再热蒸汽系统应设置事故喷水装置,并且能自动... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2019-07-06
|
|
每台锅炉的供油干管上,应装设关闭和快速切断阀。每个燃烧器前的燃油支管上, 应装设关闭阀。当设置 2 台或 2 台以上锅炉时,尚应在每台锅炉的回油干管上装设止回阀。 GB ... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2019-05-27
|