编辑: gracecats 话题热度:396 2019-07-08
关键词: 水质,锅炉,给水,硬度,锅炉给水,锅炉给水水质,供水,给水处理,给水水质,锅炉供水 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
《工业锅炉水质》(GB1576-2008)中热水锅炉给水水质标准为: PH(25℃) 7-11 总硬度 ≤0.6 mmol/L 悬浮物 ≤5 mg/L 溶解氧 ≤0.1 mg/L (2)系统选择 根据热源厂锅炉的参数、《... ---摘自《第一章 总论》
XR30273052
硬度/钙硬 度 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4(7)-2006 1.15 化学需氧量 水质 27 氰化氢 固定污... ---摘自《-1》
向日葵8AS
给水水质 项目数值浊度(FTU) ≤5.0 硬度(mmol/L) ≤0.60 氯离子(mg/L) ≤25 溶解氧(mg/L) ≤0.10 铁(mg/L) ≤0.30 pH(25℃) 7.0~11.0 注:当系统中无不锈钢材质的设备... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
匕趟臃39
满足锅炉供水水质调节的需要,锅炉水处理设计应当符合相关标准的规定; (2)A级高压及以上锅炉应当根据锅炉类型、参数和化学监督的要求配备在线化学仪表,连续监控水... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
飞鸟
硬度 硫酸盐 标准 6.5~8.5 ≤3.0 ≤0.2 250 450 250 标准来源 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 备注:pH 无量纲,其余单位(mg/L) 1.3.2.4 声环境质量标准 表1.3-4... ---摘自《02正文报批稿+打印稿》
sunny爹
三化水装置负责热电厂4、5号锅炉给水和炼油厂部分新建装置除盐水负荷。炼油厂所用除盐水通过二化水至炼油厂除盐水母管 ---摘自《目录》
ACcyL
4、水泵:水泵是锅炉给水装置,它能在锅炉缺水或无水时自动补水,在水泵的后面 有两只止回阀,主要是控制锅炉水回流,发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
山南水北
锅炉+1.666~1.30mg/L、 总磷浓度 0.097~0.214mg/L、悬浮物浓度 12~30mg/L、溶解氧 5.25~5.73mg/L,达《地表水水 环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类水质要求。 根据江阴... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
ok2015
反渗透膜在锅炉给水和冷却水处理中应用有哪些?  作者:世韩纯净水 来源:www.neasiawater.com 反渗透膜在锅炉给水和冷却水处理中应用有哪些?  -陶氏反渗透膜,东... ---摘自《反渗透膜在锅炉给水和冷却水处理中应用有哪些? 》
xiong447385
全自动控 制 出水硬度: ≤0.03 mmol/l 原水至成品水设备系统自动运行,出水符合《低压锅炉水质量标准》 工艺流程为原水泵 → 全自动软水 ---摘自《表一 建设项目基本情况》
于世美
以地面水为水源且水质硬度较低的地区可选用直接加热的空气源热泵热水系统。 4.2.6 公共建筑宜针对不同的建筑类型和用水性质,其生活热水系统可采用各种分类系统的合理组... ---摘自《备案号:*****-2016》
木头飞艇
表7.1.5溶药水质要求 指标名称 推荐值 指标名称 推荐值 碱度 100 mg/L 总溶物固含量 350 mg/L 铜2mg/L 总硬度(CaCO3) 200 mg/L 氯离子 200 mg/L 浊度 <10NTU 铁1mg/L 悬浮... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
人间点评
《地下水质量标准》Ⅲ类标准(部分) pH 值 (无量纲) 总硬度 (mg/L) 高锰酸盐指数 (mg/L) 氨氮(mg/L) 挥发酚 (mg/L) 硫酸盐 (mg/L) 硝酸盐(N) ( mg/L) 6.5~8.5 ... ---摘自《第一章 总则》
glay
锅炉给水、 工艺用水或者饮用水。 b . 研究排放污染物( 包括偶然泄露) 对所承受水体的影响。 排放污染物除了增加污染负荷外, 还导 致其他反应, 如化学沉淀或产生气体等。 ... ---摘自水质 采样方 案设 计技 术规 定》
芳甲窍交
(1)给水:水在酿酒中被称为是“酒之血”,项目黄酒酿造用水为山泉水,来 自于项目后山;项目生产过程中的清洗用水、生活用水及锅炉用水为深层地下水(取 水深度 120m)... ---摘自《湖南尚源生物科技有限公司》
旋风
子,达到锅炉给水的要求,实现高温凝结水的回收利用 。回收率达到99%,不需要投加任何药剂,没有二次污染。 适用于石化、电力及化工等行业 的凝结水回收利用。目前,该... ---摘自《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(第二批)》
没心没肺DR
锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、 水文、电力和供水等有关资料。 第2.0.2 条 锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划进行, ... ---摘自锅炉房设计规范》
liubingb
≤0.30 溶解氧 mg/L ≤7 总硬度 mg/L ≈0 Fe μg/L ≤30 Cu μg/L ≤5 (2)化学水处理量估算及其水处理系统出力的确定 根据《小型火力发电厂设计规范》,锅炉给水处理系统出力计算如... ---摘自《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂》
黑豆奇酷
工业锅炉水质(有机热载体)标准; A2.6.4 电站锅炉水汽质量标准(注1); A2.6.5 水垢的形成与危害; A2.6.6 有机热载体氧化、变质、结焦、积碳的原因与危害 A2.6.7 锅炉水处... ---摘自《附件2》
麒麟兔爷
ppm、尿素含量<5 ppm,处理后的水质达到锅炉供水标准并送锅炉使用,资源得以重复利用,无新增污染物和污染源。年可减排氨氮12589t,回收尿素5254t,回收水量235920 m3... ---摘自《附件》
NaluLee
www.haerbinshui.cn 销售服务:13386858671 www.haerbinshui.cn 锅炉软化水设备及软化水设备原理应用介绍 软化水设备的工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一... ---摘自锅炉软化水设备及软化水设备原理应用介绍》
xiong447385
只测色度、混浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤... 水质分析-总有机碳和可溶有机碳测定导则 ISO 8245:1999 2 部分项目 分析实验室用水规... ---摘自《中国合格评定国家认可委员会》
我不是阿L
水质要求:给水硬度 ,含氧量 , 锅水碱度 PH(25 ℃)。 B.排污率 % 。 B.是否规定水处理要求。 3 炉膛结构 燃烧设备 A.与设计燃料品种是否相适应。 A.炉拱能否有效组织炉内烟... ---摘自锅炉设计文件节能审查办法(试行)》
过于眷恋
水质要求:给水硬度 ,含氧量 , 锅水碱度 PH(25 ℃)。 B.排污率 % 。 B.是否规定水处理要求。 3 炉膛结构 燃烧设备 A.与设计燃料品种是否相适应。 A.炉拱能否有效组织炉内烟... ---摘自《ICS》
f19970615123fa
3.1.4生活饮用水给水系统不得因回流而使水质受到污染。 3.2 给水管网 3.2.1给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统的供水方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
xiaoshou
锅炉的冷态水冲洗及热态水冲洗的水质控制应当符合 DL/T 889《电力 基本建设热力设备化学监督导则》中的有关技术规定。 5.2.7.2 锅炉调试 电站锅炉调试过程中的操作,应当在... ---摘自《TSG》
旋风
给水、锅水、蒸汽取样的方法及其要求,锅炉水(汽)取样装置和取样冷却器的设置要求; A1.1.4.10 水质标准中常规指标测定的原理和检测方法; A1.1.4.11 水质化验记录的要求... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008》
252276522
生产给水水质的主要指标 项目指标pH值6.5~8.5 总硬度(以碳酸钙计)(mg/l) <450.0 混浊度(NTU) <3.0 悬浮物(mg/l) <30.0 铁(mg/l) <0.3 有机物(mg/l) <25.0 油(mg/l... ---摘自《UDC》
ok2015
(1)给水 本项目用水包括职工生活用水、洗涤用水和锅炉用水,均源自于水井。本项目水井采用电机 抽水的方式,供水可满足本项目的供水需求。 ①职工生活用水:据建设单位... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
达达恰西瓜
锅炉给水、 工艺用水或者饮用水。 b.研究排放污染物 (包括偶然泄漏) 对所受纳水体的影响。 排放污染物除了增加污染负荷外, 还导致其他反应,如化学沉淀或产生气体等。 c.... ---摘自水质 采样方案设计技术规定》
此身滑稽
氟化物、砷、汞、镉、六价铬、总硬度、高锰酸 盐指数、氯化物、铁、锰、铅、硫酸盐、... 主要为锅炉给水处理系统,采用二级反渗透+EDI 工艺,设计规模 100m3 /h 循环水系统 ... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
喜太狼911
高压锅炉给水(管径 DN100)等5条管线。为达到资源共享、统筹协调、剩余资源再分配的目的,经三家公司共 同决定,该项目由河南开祥化工有限公司牵头组织实施,义马气化厂... ---摘自《第1章总论》
qksr
以热电厂和区域锅炉房为热源的热水热力网,补给水水质应符合表 4.3.1 的规定:  表4.3.1 热力网补给水水质要求 项目要求浊度(FTU) ≤5.0 硬度(mmol/L) ≤0.60 溶解氧(mg... ---摘自《CJJ》
飞鸟
第1部分:直流锅炉给水加氧处理; 第2部分:汽包锅炉炉水磷酸盐处理; 第3部分:汽包锅炉炉水氢氧化钠处理; 第4部分:锅炉给水处理。 本部分为 DL/T 805 的第 3 部分, 是根... ---摘自《1 范围》
怪只怪这光太美
给水。 加以利用会明显减少锅炉燃料消耗, 减少软化水量, 降 低蒸汽生产成本, 并且由于锅炉水质改善, 还会减少锅炉 的排污热损失, 提高锅炉的效率, 是锅炉供热过程中节... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
人间点评
锅炉给水设备和水处理.15 第一节 锅炉给水设备.15 第二节 水处理.16 第八章 燃料和灰渣的贮运.19 第一节 煤和灰渣的贮运.19 第二节 燃油的贮存.22 第九章 热工监测和控制.22 第一... ---摘自《第一章 总则》
摇摆白勺白芍
如检验井水能否用作冷却、锅炉给水、工艺用水或者饮用水。 b)研究排放污染物(包括偶然泄漏)对受纳水体的影响。排放污染物除了增加污染负荷外,还导 致其他反应,如化学... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
戴静菡
主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管的腐蚀及超温爆管,并可能引起因直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... ---摘自《目次》
xwl西瓜xym
工业锅炉水质 GB/T 12145 火电发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB 13271 锅炉大气污染物排放标准 GB/T 17954 工业锅炉经济运行 GB 23971 有机热载体 GB 24747 有机热载体... ---摘自《DB46》
645135144
测定锅炉给水硬度的操作 2.2 测定锅水碱度、氯根的操作 2.3 钠离子交换器逆流、顺流再生的操作 2.4 使用全自动钠离子交换器的注意事项 2.5 锅炉正平衡热效率的估算 3、培训方... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训计划》
阿拉蕾
全厂给水、排水、循环冷却水系统供水系统原理示意图详见图 3.6-1。 3.6.3 化学水系统 化学水系统按一期、二期统一考虑,水处理按 2*20t/h 进行设计。 锅炉给水处理系统为:... ---摘自《国环评证甲字》
star薰衣草
消防给水、排水和灭火器材 120 9.6 土建和生产辅助设施 121 第10章 燃气的应用 122 ... 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
南门路口
锅炉给水水质标准,这就对稠油 废水处理技术提出了新的要求。蒸汽驱采稠油废水水质情况(以新疆油田采油一厂稠油处理站稠油废水为例) 与注汽锅炉给水水质标准见表 3。 表3... ---摘自《表1水驱采油废水水质与油田回注水质标准》
wtshxd
锅炉软化水设备特点及原理 作者:苏占华 来源:www.neasiawater.com 锅炉软化水设备特点: 1、自动控制,连续产水、操作简便安全可靠。 2、适应性强,对高硬度水≤30rrlmol/L... ---摘自锅炉软化水设备特点及原理》
喜太狼911
锅炉给水设备的种类 1 166 3 2 1 14 电动离心泵工作原理 1 1 167 3 2 1 15 电动离心泵基本参数 1 1 168 3 2 1 16 离心泵使用有关注意事项 1 1 3 2 2 锅炉附机与管道、阀门 7 5 169 3 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
星野哀
硬度仪整机基本误差/ % ±10 6 水质日常监测 日常锅炉水质监测由锅炉使用单位持证上岗人员化验和记录,监测项目及频次应符合按表8、表9的规 定;分析方法按GB/T 1576相关规... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
于世美
这是工业锅炉给水中最通用的一种污水处理方式。过程原理如下: Ca2++2NaRóCaR2 +2Na+ Mg2++2NaRóMgR2+2Na+ 从公式可以看出,经钠离子交换后,软化后的水残留硬度 ... ---摘自锅炉给水技术中的离子交换法工作原理》
我不是阿L
高压锅炉 带有过热器,对水质要求更高。从下表分析可见,GB/T12145-2016 较GB/T1576 -2018 的要求在锅炉给水硬度、溶解氧、铁极为严格,并增加了钢的要求。 这些指标加... ---摘自《系统改进 确保锅炉水质要求》
南门路口
锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 2019-1-1 6 GB/T 6908-2018 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 2019-1-1 7 GB/T 15453-2018 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的... ---摘自锅炉相关标准(截至2019年4月)》
摇摆白勺白芍
二、水质标准 1、蒸汽锅炉和汽水两用锅炉给水一般应采用锅外化学水处理,水质应符合下表规定: 项目给水锅水>1.0 >1.6 >1.0 >1.6 额定蒸汽压力, MPa ≤1.0 ≤1.6 ≤2.5 ≤1.0 ≤1.... ---摘自《软化水水质标准》
发帖评论