锅炉mft动作风机停运顺序
锅炉MFT的概念及意义 MFT(Main Fuel Trip )中文名主燃料跳闸,监视各种运行条件,一旦条件达到威胁锅炉安全运行设定值时,触发MFT,联动相关设备,保护锅炉。 一旦发生锅炉MFT,最先发现的人应吼出来,及时通知主值及值长,处理过程包括三个方面: 一、锅炉专业;二、汽机和电气专业;三、辅机专业。 锅炉方面 第一步:检查锅炉联锁动作情况,简单记忆为“三断”: 断煤、断油、断水,具体来讲:断煤:一次风机停运,磨煤机停运,磨机出口关断门关 闭,给煤机停运断油:供回油快关阀关闭,所有油角阀关闭,油枪全部在退出位断水:此处水指的是减温水,关闭过热器和再热器减温 水的电动门和调门另外:还要检查空预器和炉膛吹灰枪自动退出,脱硝系统跳闸 第二步:查明MFT动作原因: 1、全厂失电造成,全面解除联锁备用,如若锅炉保安段已恢复,应立即启动空预器、火检冷却风机和停机冷却水泵运行。如若锅炉保安段短时间无法恢复,应立即派人就地关闭空预器入口烟气挡板,手动盘空预器运行。另外还应注意锅炉超压,锅炉闷炉,直至厂用电恢复进行吹扫。 2、若是其他简单原因造成,检查火检风机和空预器运行正常,手动调整炉膛负压,调整总风量,进行炉膛吹扫,进行闷炉。另外,压力过高还应通过PCV阀或高低旁泄压,尽早启动炉水循环泵运行,以防止水冷壁温差过大,造成水冷壁管拉裂。 第三步:派人就地全面检查锅炉本体: 关闭所有油枪手动门和隔绝拱上油循环,MFT原因查明后,需极热态启机,应注意一下几点: 1、主汽压升得快,主汽温升的慢甚至回落,应利用高低旁进行调整综合调整汽温和汽压。 2、超温,因此燃料量不能加之过快,特别是煤的控制,另外,因炉膛初期燃烧不稳,送风不宜过多。 3、大屏和过热器超温,而最开始时过热器减温水效果很差,应收小过热器挡板,甚至不影响炉膛燃烧的情况下关至零位,造成的再热器超温用减温水调节。 4、冲转参数的匹配,特别是汽温的控制,不应操之过急,造成汽机进水。 辅机方面 锅炉MFT后,处理好主机的同时,应迅速通知化学专业和脱硫除灰专业,检查电除尘就地已跳闸,特别是机组全厂失电时,化学隔离高温盘间取样仪器、加强检查氢站、酸罐等危险化学品。 脱硫保安段(柴发联起不成功则应断开脱硫保安负荷,防止锅炉保安过负荷)恢复以后及时启动脱硫塔浆液搅拌器,当然所有跳闸设备检查复位。 若厂用电恢复,化学人员应迅速对工业水泵送电,以便机组使用冷却水。 |
向日葵8AS
2020-01-15
|
|
风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准 ... 462 工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范 《建设项目(工程)竣工验收管理办法》... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-08-24
|
|
9.4燃气锅炉(设施)应尽量避免在低负荷或低参数情况下长期运行,并定期检查鼓风机... 9.8 在停运一段时间或检查管路后,重新投入运行时,应打开放空阀,放气一段时间,放... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2024-07-20
|
|
脱硫工程的正常开机顺序 a)完成启动前的所有准备工作; b)开启脱硫除尘器出入口风挡(若有) ,锅炉引风机运行,脱硫工程烟气系统启动; c)根据锅炉投油情况,确定脱硫... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-06-15
|
|
合同文件的优先顺序 75 1.6 图纸和承包人文件 76 1.7 联络 76 4、承包人 76 4.1 承包人的... 能手动操作控制本区域内隧道风机的启停运转。 具有连接以太网的接口,该以太网接口遵... ---摘自《浙江省》
|
飞鸟
2024-05-11
|
|
锅炉房的风机、多级水泵和煤的破碎、筛选装置等设备,宜采用 隔声室或隔声罩以降低噪... 并使在正常工作时能按顺序停车,且其延长时 间应能达到空载再启动。 第9.2.16 条 运煤... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2024-04-06
|
|
自动顺序点火装置和点火安全保护装置。 5.鼓风机采用变频控制。 6.燃烧系统, 不仅应具有良好的低负荷稳燃特性, 还应满足锅炉的负荷波动, 且处于各项指标合格连续稳定的运... ---摘自《北京经济管理职业学院》
|
赵志强
2024-03-02
|
|
以发电为主的燃油锅炉及发电机组;大电网覆盖范围内,单机容量10万千瓦级及以下的常... 合理确定燃煤发电机组调峰顺序和深度,积极推行轮停调峰,探索应用启停调峰方式,提... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2024-01-27
|
|
环氧树脂等助剂按照一定顺序一起投入开炼机进行混炼得到混炼胶,使生胶和助剂 充分混... 通过引风机将废气收集引至非金属采选及制品制造(水泥制造、建筑及卫生陶瓷制造、 石... ---摘自《1 项目由来.》
|
霜天盈月祭
2023-12-23
|
|
锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好,运行 正常 1 符合 1.0,不符合 0 1 2.管道、阀... 1 次3新风机组 每天上班前 1.5 小时启 动,每月更换 2 次过滤 网,每周 2 次对机组进 行... ---摘自《省纪委监委机关 2019 年-2021 年》
|
865397499
2023-11-18
|
|
顺序动作电气与机械连锁装置、事故联锁装置、紧急制动装置、机械与电气自锁或互锁装置、音响信号报警装置、光电等自动保护装置、指示信号装置等应灵敏可靠。 5)限位装置... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2023-10-14
|
|
噪声主要来源于噪声主要来自于风机各类机泵、填埋机械、污水处理装置中 污水及污泥提... 停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。 7、 加油加气站、储油储气库和油... ---摘自《内部资料 注意保存》
|
颜大大i2
2023-09-09
|
|
SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) ... 风机、空压机、 水泵、冷却塔 / 中、低频 噪声 / / / / 地面冲洗及初期雨水 / / SS、COD SS... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
|
You—灰機
2023-08-04
|
|
气风机产生的噪声及水泵产生的噪声等; 固废:项目运营过程主要固体废物主要为生产固... 具体顺序和组织由方案或 第六章 环境风险评级 134 现场指挥制定,可确定几个集结点,... ---摘自《第一章 概述.》
|
865397499
2023-06-30
|
|
民乐县供热管理中心两台29MW锅炉引风机改造项目 单一来源采购文件 项目编号:MLZC180709-178 采购单位:民乐县供热管理中心 代理机构:张掖市誉诚工程建设咨询有限公司 ... ---摘自《本文件已经我单位审核,请按此文件发布!》
|
Mckel0ve
2023-05-26
|
|
动作和维修。 6.1.14 热水锅炉和可分式省煤器的安全阀排水管 热水锅炉和可分式省煤器... (1)全部引风机跳闸时,自动切断全部送风和燃料供应; (2)全部送风机跳闸时,自... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-04-21
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 和排风机自动停止工作。 3.5.1.5 防火防爆应符合下列要求: a) 涂装作业区域应按火灾... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2023-03-17
|
|
工艺设备应按流程顺序布置,且应避免交叉往返。 3.2.4 聚酰胺 6 聚合装置设计应符合下... 泵、风机、压缩机等动设备的流量、扬程和设备台数应根据聚合装置的操作特性、弹 性范... ---摘自《UD C》
|
hyszqmzc
2023-02-10
|
|
手提式干粉灭火器,2 具MFT35 推车式干粉灭火器,6 具MT/7 手提式CO2 灭火器,消防... ⑵对引风机等装置,由于设备外型几何尺寸较大,产生噪声声压级强,加之厂房大部分空... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-01-06
|
|
其结果是变频器发给煤机停运信号,5台运行中的给煤机同时发停951运信号,致使燃料消失保护动作启动锅炉MFT, 根据正常炉-机 -电跳闸动作逻辑,锅炉MFT 动作后启动汽机跳... ---摘自《区外故障引起的发电机功率突降保护误切机动作分析》
|
Mckel0ve
2022-12-02
|
|
4.6.4投标方应提供停运期间锅炉保护所需的设备和附件。保护方式应在投标书中阐明。 4.6.5投标方提供锅炉保护所使用的设备、管道及附件。 5、性能实验和保证 5.1 工厂试验 5.1.... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-10-28
|
|
锅炉采用平衡通风,循环流化床内物料的循环是由送风机(包括一、二次风机)和引风机启动和维持的。系统中设置5台电动给水泵,从除氧器出来的水进入母管,然后由给水泵升... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2022-09-23
|
|
2 存梁顺序应依据铺设计划制定; 3 存放梁的支点应符合设计文件要求; 4 在梁存放过程... 9 采用强排散热的风机应安装牢固、 转向正确、 转动时应灵活可靠、 运转时无振动、 无... ---摘自《深圳市工》
|
梦里红妆
2022-08-19
|
|
正常停运与紧急停运方法;保养应符合锅炉本体、安全装置、仪表与辅机的保养周期、项目和要求。乙方在本年度供暖结束后 15 天内,完成锅炉的维护保养工作并承担相关费用。 ... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
|
ddzhikoi
2022-07-15
|
|
锅炉房 巡检工 1. 79 17. 2 1. 0 超标 中央控制室 操作工 0. 73 17. 2 1. 0 合格 除灰渣系统 除渣机 巡检工 2. 95 7. 64 4. 0 合格 静电除尘器 操作工 0. 67 19. 3 1. 0 合格 渣仓 操作工 1. 88 ... ---摘自《第33 卷6期》
|
bingyan8
2022-06-10
|
|
有专用原始记录本,分档按时间顺序保存; 2.记录内容齐全,字迹、草图清楚 5 查资料。... 1.热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报... ---摘自《第1部分 总则》
|
枪械砖家
2022-05-05
|
|
投入二次风机和返料机构,稳定工况; l.对蒸汽母管进行暖管,准备锅炉并列。 (2)炉膛安全监控 锅炉起停和正常运行时,一旦检测到危及系统安全的条件时,立即进行MFT动作,... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
|
被控制998
2022-03-31
|
|
锅炉布风板阻力的测定(要求布风板上无料层) 启动引风机、 一次风机, 保持炉膛正常负压 范围(一般为 0 ~ - 200 Pa) 进行空床阻力特性试 验。 试验前确认风帽安装正确, 床... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
|
霜天盈月祭
2022-02-24
|
|
(3)直吹式制粉系统一次风机全部跳闸时,自动切断全部燃料供应; (4)燃油及其雾... 正常停运和紧急停运的操作方法; (5)设备维修保养制度,规定锅炉停(备)用防锈蚀... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2022-01-20
|
|
热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; B5.2.9 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RB)动作(注B-2); B5.2.10 给煤机断煤(注B-2); B5.2.11 磨... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6001-2009》
|
霜天盈月祭
2021-12-16
|
|
循环流化床锅炉物料循环停滞的处理; A2.7.14 受热面的安全运行(注1); A2.7.15 风机抢风、失速、喘振的处理(注1); A2.7.16 炉底水封破坏的判断与处理(注1); A2.7.17 锅... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2021-11-11
|
|
糠醛渣(锅炉燃料)输送转移过程产生无组织废气,且异味较大;2.除尘脱硫前端引风机破损,烟气无组织排放明显;3.砖式脱硫塔中部存在观察口,观察口未无声封堵,烟气从该... ---摘自《2017—2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动》
|
252276522
2021-10-07
|
|
A.汽油桶 B.可燃气体 C.蒸汽锅炉 D.气体钢瓶 153、按照爆炸的变化传播速度,( )不属... 排烟风机并接收其反馈信号 C.切断非消防电源并接收其反馈信号 D.强制消防电梯停于首... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
|
hgtbkwd
2021-09-02
|
|
i、燃气锅炉的风机故障停运,自动点火、熄火,点火程序控制和熄火保护装置; j、燃气和燃烧风的自动控制,达到最佳燃烧效果,并控制蒸汽压力; k、给水流量、压力和温度测... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2021-07-29
|
|
(指在静态试验合格的基础上,通过调整锅炉运行工况,达到MFT动作的现场整套安全监视保护系统的闭环试验)应在每次大修首次点火初期进行。 3.14.4.6 对于已配有DCS构成的... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-06-24
|
|
机组停运及维修阶段的质量监督控制 12 8 机组水汽质量异常及事故的预防与处理 18 附录... 第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-05-20
|
|
并承担由此引起的一切费用包括业主因本项目系统停运所造成的整个生产系统停工损失和... 7)风机运行时各项参数的报警、联锁和保护动作整定值; 8)冷却塔外形尺寸图; 9)风... ---摘自《20190604》
|
木头飞艇
2021-04-15
|
|
运行顺序 在后退行程上吹扫和步退 频率 正常情况下8小时一次 高压水洗 安装在吹灰器上 ... 风机类型和尺寸 - 叶轮安装在电机轴上(悬垂式),开放式入口处带有消音器 风机供应商... ---摘自《一、总则》
|
gracecats
2021-03-10
|
|
及仪表、工程流体力学、泵与风机、热工控制系统、锅炉原理、汽轮机原 理、热力发电厂 七、学位课程 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原 理、大学... ---摘自《银川能源学院》
|
紫甘兰
2021-02-03
|
|
9.2.3.4 停用其它由MFT以后应联动而未动作的设备。 9.2.3.5 根据需要启动电动给水泵向锅炉进行小流量冷却水冷壁(维持30kg/s)。 9.2.3.6 维持风量在30%左右对炉膛进行吹扫(... ---摘自《值班员岗位试题》
|
紫甘兰
2020-12-30
|
|
锅炉房的风机、多级水泵和煤的破碎、筛选装置等设备,宜采用隔声室或隔声罩以 降低噪... 当锅炉十四、热水系统的循环水泵故障停运; 十五、热交换器出水温度过高; 十六、热... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-11-25
|
|
直流系统在运行中发生故障,其保护装置动作后的停运称为( ) 。 A. 计划停运 B. 故障紧急停运 C. 保护停运 D. 检修停运 标准答案:B 157. 换流器运行时在( )会产生谐波,晶闸... ---摘自《国家电网有限公司》
|
252276522
2020-10-21
|
|
包括对下列风机、风扇的制造活动� —�风机� —离心式通风机�锅炉用通风机�离心式�、通风换气用通风机�离心式�、 工业炉用通风机�离心式�、矿井用风机�离心式�... ---摘自《1》
|
向日葵8AS
2020-09-16
|
|
冷水机组、蓄冰槽、燃气锅炉、冷却塔、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)、空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件等由安装公司采... ---摘自《2018年一级建造师机电工程模拟试题》
|
xiaoshou
2020-08-12
|
|
MFT_2 两台引风机均跳闸 3) 锅炉 MFT_3 两台送风机均跳闸 4) 锅炉 MFT_4 火检冷却风压力 3.5KPA 5) 锅炉 MFT_5 两台火检_给水泵卡涩 21) 汽包水位低_给水泵气化 22) ... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
|
梦里红妆
2020-07-08
|
|
B5.2.8 热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; B5.2.9 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RB)动作(注B-2); B5.2.10 给煤机断煤(注B-2); B5.2... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2020-06-03
|
|
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 应检查其两侧是否设公称动作温度为 70℃的防火阀。因此,本题的正确答案为 B。 75.【... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
|
f19970615123fa
2020-04-29
|
|
MFT动作后去切断所有 进入炉膛的燃料并产生其它的联动,包括切断燃油系统设备和制 粉系统设备、一次风机、电除尘器、吹灰系统,以及到ETS系统 图1 原MFT跳闸回路图 0)7... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
|
yyy888555
2020-03-25
|
|
7、“7.21”一期脱硫升压风机导叶执行机构故障(热控)(倪明) 8、“8.4”2号炉低温再热器泄漏 (锅炉)(张红宇) 9、“12.26”4号炉汽包水位高锅炉MFT动作(热控)(... ---摘自《続Q02胯杠砜2012耆搏戈称》
|
ddzhikoi
2020-02-19
|
|
为检测系统动作顺序和动作可靠性、反馈信号以及管道连接的正确性,应进行( )。 A.模拟自动启动试验 B.模拟手动启动试验 C.模拟喷放试验 D.模拟切换操作试验 55.某16层住宅... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
|
丑伊
2020-01-15
|
|
"A、起升电机风机不运行;B、起升超速开关动作;C、起升上停止限位动作;D、起升上极限限位动作;","B" "14","为避免吊具(空载或带载)在越过集装箱或其它障... ---摘自《单选》
|
牛牛小龙人
2019-12-10
|