我不是阿L
如需引进餐饮,则项目在规划建设时需预留餐饮排烟烟道。 项目组成及主要建设内容一览... 以区域性锅炉房供热为主,以地热供热为补充,区域性锅炉房建设规模为2*35t/时和3*75t... ---摘自《0前言》
赵志强
发现拆除不到位问题; 发现 清单外应淘汰燃煤锅炉3台。督查组检查发现,清单外应淘汰燃煤锅炉3台。其中,北京市顺义区北京美世 得汽车零部件制造有限公司 1 台(0.8 蒸吨) ... ---摘自《“带病运行”》
梦三石
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 根据现场调查,锅炉已经整改改成,同时企业已经投入运行多年,原有污染情 况见运营期环境影响分析。项目主要存在环境问题及... ---摘自《一、建设项目基本情况》
wtshxd
锅炉房 1F,设置10t燃气蒸汽锅炉1台。 办公楼 3F,占地面积486m2,建筑面积1458m2。主要为现有项目员工的日常办公。 职工生活区 主要包括员工宿舍及食堂。 公用 工程 给水 ... ---摘自《建设项目基本情况》
施信荣
锅炉 2014 年停用至今。 二、现场检查情况及存在问题 1、密炼车间部分配料室无粉尘收集 设施,密炼车间产生的废润滑油未及 时转入危险废物库; 2、危险废目前还未办理完 ... ---摘自《2018 年第一季度污染源监管双随机抽查相关情况》
You—灰機
《关于建设项目管理有关问题的通知》的要求和规定,邵阳市环境保护监测站编制了该项... 内设4t/h的燃煤锅炉一台,砖混 打包房 1 500 500 砖混 配电房 1 40 30 砖混 门卫 1 15 10 ... ---摘自《1 前言》
wtshxd
天然气属于清洁能源,项目燃气锅炉使用超低氮30mg燃烧器,能够保证NOx排放浓度低于30mg/m3,外排烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度分别为17.61mg/m3、29.36... ---摘自《建设项目基本情况》
LinDa_学友
超超临界锅炉排烟温度偏高的问题,进行了制粉系统优化调整试验,分析了磨煤机通风量、动态分离器 转速和液压油加载力对磨煤机工作特性的影响。同时定量分析了一次风量和磨... ---摘自《660 MW 机组锅炉制粉系统优化调整试验研究》
ok2015
项目原有3台燃油锅炉全部拆除,新建2台2t/h燃气锅炉,废气主要有燃气锅炉烟气、食堂油烟、烘焙油烟、烘焙燃料烟气等。应采取成熟可靠的处理工艺,确保大气污染物长期稳定... ---摘自《南环评字﹝2019﹞ 66号》
施信荣
排烟管道  至少每六个月进行一次清洗、检查和维护。 4.3.3 场所负责人需妥善保存上述... “锅炉或火炉排放黑烟和微粒污染控制指引”。 6 二次污染的控制 6.1 对於清洗或保养有... ---摘自《餐饮业及同类场所油烟、黑烟和异味污染控制指引》
笔墨随风
脱水烘干、压滤榨油、分离、包装等工序,将病死畜禽做成有机肥料,广泛用于 林地种植、城市绿化等,真正实现变废为宝,有效解决了上高境内病死畜禽的污 染问题,促进上高... ---摘自《病死畜禽和粪便无害化处理及变废为宝是当前畜禽养殖区面...》
XR30273052
煤气炉旋风除尘器下灰不规范、小门关不到位而溢灰跑冒问题已整改,煤气炉区域、造气吹风气锅炉区域的积尘已清理。4.废水:2017年4月以来,湘乡市环保局先后对湘潭碱业有... ---摘自《新增34件》
喜太狼911
采取以上环保措施后生物质锅炉排烟气可以达到《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014) 中标准, 其中 SO2、 NOx 和烟尘的排放量分别为 2.5t/a、 3.1t/a 和0.23t/a。... ---摘自《第1章总论》
鱼饵虫
煤小锅炉整治工作, 已责令二中生活用锅炉和夏威夷水都燃煤锅 炉停止使用;对贵池工业园区生物质锅炉全面整治,已责令池州 市大恒生化有限公司等 5 家企业立即停止使用生物... ---摘自《大气污染防治工作专报》
喜太狼911
锅炉烟气经配套废气处理设施处理达标后高 空排放。废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中燃气锅炉排放浓度限值。油烟经净 化处理达标后高空排放... ---摘自《东阳市环境保护局文件》
LinDa_学友
本项目设置锅炉房 1 间,为砖混结构,建筑面积约 20m2 ,鲜花椒 高温灭菌工序中所需热源由 1 台额定蒸发量为 0.3t/h 的立式燃气蒸 汽锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
阿拉蕾
锅炉房 1 座,闲置 1 座,布置燃气锅炉一台 占地面积不 变 辅助 综合办公楼 1 座,三层 1 座 不变 5 工程 生活区 职工食堂、浴室、休息室 职工食堂、浴室、休息室 不变 公用 工程 ... ---摘自《第一章 总论》
qksr
1.3环境问题识别与筛选 参照亚洲开发银行推荐的环境问题筛选核查表,结合本项目工程... 燃气锅炉标准(全部时段),按HJ2.2-2008《环境影响技术评价 大气环境》推荐模式中... ---摘自《前言》
xiong447385
锅炉房建筑面积62.164m2。项目总投资1415万元,拟建设年产量为500吨的2条肉制品真空包装休闲食品生产线及相关配套设施和生产装置。",,,,, "项目主要环境影响",... ---摘自《环评审批受理公示》
向日葵8AS
(1)锅炉烟气余热回收项目.35 (2)屋面光伏发电项目.36 (3)生活热水智... 7 五号热源厂余热装置投用前后排烟效果图 发电容量约690千瓦。 实施效果:北京年日照... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
wtshxd
燃气锅炉供给,能够满足生产需要。 10、用地规划相符性 7 该项目位于商丘市生态食品产业园, 根据商丘生态食品产业园睢阳区管理委员会出具 的土地证明文件(见附件 5) ,商... ---摘自《建设项目基本情况》
黎文定
(2)项目运营期生产废水主要为鸭棚冲洗废水,经污水处理设施处理后用于附 近农作物液体肥料,不外排,产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢... ---摘自《1、项目由来》
思念那么浓
中表2新建锅炉大气污染物排放限值。烟气拟采用高20m烟囱排放,烟囱高度满足要求。 ... 达标后的油烟经厨房内的排烟道排入大气中,排气筒不低于高度15m。 (3)噪声 本工程石... ---摘自《二、主要污染工序:》
wtshxd
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为扩建项目,拟对现有工程办公楼七层整层进行改造,改造后作为检测中心的理化室、微生物室、仪器室、试剂室等,根据现场... ---摘自《建设项目基本情况》
sunny爹
排烟温度83度,锅炉风机风量为3900m3/h,排气筒内径为0.4m,排气筒高度为8m。 根据厂家提供的资料,本项目锅炉使用液化石油气为燃料,采用管道连接,一次连接20瓶,50... ---摘自《目录》
liubingb
将自行拆除洗籽及锅炉等设备,并承诺在环保问题和土地租赁问题没有解决前不进行槟榔加工。","部分属实","5月9日,湘潭县环保局对该厂未批先建的环境违法行为下达了... ---摘自《新增案件69》
旋风
燃气锅炉,排气筒高 度按照规定设置为不 低于 8m 高 年产 14000 吨农产品深加工项目环境影响变更报告 - 10 - 油烟 油烟净化器+排烟管道 油烟净化器+排烟管道 不变 噪声治理 安装... ---摘自《1 总论》
喜太狼911
锅炉燃生物质烟气经布袋+水膜除尘设施处理后经20m烟囱高空排放。食堂油烟经油烟净化设备处理达标后高空排放。锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染排放标准》(GB13271-... ---摘自《东阳市环境保护局文件》
wtshxd
吨天然气锅炉供应热水,锅炉房位于地风量 (m3/h) 备注 地下车库 8 80 万660 万 地下... 地下 3.防排烟: (1)地下汽车库设计机械排烟系统与平时排风系统合用,设计换气次数... ---摘自《1 总则.》
f19970615123fa
锅炉燃烧废气经抽排烟系统,由专用管道引至屋顶排放。 食堂油烟:病区食堂和职工食堂均采用油烟净化器处理后,分别经烟道 引至行政会议中心楼顶排放。 煎药房、熏蒸室煎药... ---摘自《环境影响报告书》
丑伊
本项目主要环境问题及环境影响.13 1.7 环境影响报告书主要结论.14 2.总则.15 2.1 编制依据.15 2.2 环境功能区划.18 2.3 评价因子与评价标准.19 2.4 评价工作等级和评价重点.23 现... ---摘自《1. 概述.》
sunny爹
普通天然气锅炉排烟温度一般在120~250℃之间,这些烟气含有8%~15%的显热和11%的水蒸气潜热。加装烟气冷凝器的主要目的就是通过冷凝器把烟气中的水蒸气变成凝结水,... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
会说话的鱼
食堂以及燃油锅炉等排放油烟的场所 郑州油烟净化器华夏紫光专业的油烟净化器厂家价格实惠 郑州油烟净化器华夏紫光专业的油烟净化器厂家价格实惠 电话18612824585 QQ... ---摘自《郑州油烟净化器厨房专业净化器厂家直销》
黑豆奇酷
了哈锅在余热节能锅炉设计和开发领域的地位, 同 时对缓解北京市供热需求紧张的压力以及节能减 排、 改善大气环境等都有着重要意义。 (张好成 邱慧玲) 军队人防工程报废处... ---摘自《别低估你家的厨房油烟》
You—灰機
锅炉房设机械送排风及事故排风,平时按 6 次、事故 12 次/时换气次数计,锅炉 排烟经竖井屋顶高空排放。 地下层汽车库按每个防火分区分设排风(烟)机。汽车库平时为机械排... ---摘自《1 前言》
star薰衣草
碎片化问题突出,卫生信息化建设滞后,政府对卫生投入总体不足,对医疗卫生资 源配置... 处理后再经预留的排烟管道引至楼顶排放;项目设置有地下车库,地下车库车辆尾 气采用... ---摘自《湖南省肿瘤医院》
紫甘兰
现有工程主要环境问题 27 4 改扩建项目工程概况.29 4.1 项目概况 29 4.2 项目组成及建设内容 29 4.3 主要原辅材料用量及来源 31 4.4 主要生产设备 32 4.5 厂区平面布置 32 4.6业化... ---摘自《国环评证乙字》
山南水北
问题会得到解决。 1月18日 飞虹路“生源超市”排放的锅炉噪音和油烟给楼上住户造成很大影响。 苏仙分局 限时开机,2013年煤改气 1月19日 骆仙西路“杨裕兴面馆”(北湖... ---摘自《2013年1月至9月份环境污染投诉处理情况》
被控制998
锅炉房 ㎡ 45.3 地下车库 ㎡ 4094.69 3 建筑占地面积 ㎡ 13722.42 4 建筑密度 45.86% 5 ... 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1.2.1 与本项目有关的原有污染情况 项... ---摘自《ZJHK-YH18021》
贾雷坪皮
2、环境影响评价的工作过程·2 3、关注的主要环境问题·4 4、总结论·5 第1章总则·6 1.1 编制依据·6 1.2 评价目的、重点·9 1.3 评价标准·9 1.4 评价等级与范围·13 1.5 评... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
麒麟兔爷
已建 锅炉房 1 栋,建筑面积为 200m2 公用 工程 给水系统 给水水源为城市自来水。 / 排水系统 厂内排水采用雨污分流制。雨水经厂区周边雨水沟收集后排入 G319 雨水管网;生产... ---摘自《湖南安丰食品有限公司》
sunny爹
废气通过排烟管道高于屋顶排放。 固废:项目固废续妥善处理。清洗废液、废机油、废弃... 湖南金鹰锅炉有限公司 1、废气:烟尘、金属粉尘。2、废水:主要为污水、CODcr:0.092... ---摘自《邵阳市发制品产业园区》
wtshxd
锅炉运行70d,水上乐园运行60d。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目,无与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题。 建设项目所在地自然环境简... ---摘自《建设项目基本情况》
f19970615123fa
并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施,尤其对工程可能带来的环境... ②锅炉房:2台6t/h天然气锅炉和2台天然气导热油炉; 1栋局部2F,位于厂区本项目深加... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
牛牛小龙人
但是还是没解决掉排放化工气味的问题,市民认为解决办法应该是取缔锅炉。公众曾多次来电反映,且专业部门也曾回复说此处确实超标,且下达了处置通知书,但是问题一直到现... ---摘自问题列表》
牛牛小龙人
根据规划,项目在楼中预留有锅炉废气专用排烟风道,排烟口位于 15#楼楼顶(高于 地面 15m) ,并高于楼顶 3m,并且其周围 200m 半径范围内无高于出口的易受影响的建 筑物... ---摘自《审批编号:》
笔墨随风
锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热器降低排烟温度;2.磨制、烘干煤粉,改善燃料着火与燃烧,强化炉内辐射换热,要求将空气加热到较高的温度,空气预热器是必须的。 ... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
ACcyL
继续扩大燃煤锅炉淘汰范围,各设区市建成区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2.到... 导致后厨排油排烟设备经常夜间工作,严重影响周边住户休息。个别餐饮经营户,如后厨... ---摘自《中央环保督察反馈问题
紫甘兰
1 建设项目基本情况 项目名称 通化金恺威药业有限公司锅炉改造建设项目 建设单位 通化金恺威药业有限公司 法人代表 王中印 联系人 马英俊 通讯地址 通化市医药大路 14299 号 联... ---摘自《D4430》
笔墨随风
锅炉排烟温度高的原因分析及治理 关玉龙 周栋 相天成 万新福 海金山 (中国电力姚孟发电有限责任公司) 摘要:本文对平顶山姚孟发电有限责任公司的#2锅炉排烟温度偏高原因进... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》