5 . 4 . 4 . 2 打开连续排污阀。 在锅炉 达到7 0 % 额定负荷, 水位正常 时, 给水和燃烧的自 动调整装置投人运 行。 5 . 5 热水锅炉升温 冲 洗压力表管。 当出水温度接近正常供水温 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2024-08-30
|
|
压力/差压测点位置根据相应管路或容器的规范要求确定。并安装一次隔离阀、二次隔离阀、排污阀及管接头。 2)就地安装的压力计也提供仪表阀门。 3)所有压力/差压测量根据被... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
|
ddzhikoi
2024-07-22
|
|
系统设置:可选择是否显示设备中所有交互点的位置标签,设置环境音效的开关状态。 ... E202排污阀 10 VD2010 E203排污阀 11 VD2011 泵P201前阀 12 VD2012 泵P201后阀 ... ---摘自《SIHC》
|
笔墨随风
2024-06-13
|
|
地理位置示意图详 见图 1。 2.3 建设单位 新疆双星环保纸箱包装有限责任公司。 2.4 建设... 台 燃气锅炉(4t/h) 1 台4.原材料消耗 本项目原辅材料消耗见下表。 表2主要原材料消耗... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2024-05-05
|
|
安装位置 功能情况 备注三、共用设备移交汇总表 序号 设施名称 型号规格 数量 安装位置 ... 8 热水锅炉 1.雾化器、燃烧器点火器工作正常,燃烧充分; 2.风机、供油泵运行正常,无... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2024-03-27
|
|
快速输入锅炉提供的蒸汽,尽快排除 杀菌釜内的冷空气。 杀菌釜内温度上升至 80℃, 关闭所有排气阀, 排污阀关闭 1/4 处, 继续排除不良导性气体,使之快速达到杀菌温度(121... ---摘自《重庆市建设项目》
|
贾雷坪皮
2024-02-17
|
|
HLR归属位置寄存器/HSS归属签约用户服务器设备、呼叫服务控制功能设备、多媒体网... 锅炉-汽机协调控制系统 由微机等装备组成,用于保证锅炉-汽机协调安全运行。 *** ... ---摘自《附件8》
|
思念那么浓
2024-01-09
|
|
排污阀应灵活、无泄漏,污水应排放至安全地点。 e) 炉水取样冷却器冷却效果明显,且确保冷热水管路畅通。 5.6.11.2.3 保护装置 a) 蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低... 人员需要跨越输送线 的位置应设置通行过桥,通行过桥的平台、踏板应防滑。 DB46/T ... ---摘自《ICS 45.060.20》
|
ZCYTheFirst
2023-12-01
|
|
锅炉钢结构设计规范 GB 26164.1 电业安全工作规程 第1部分:热力和机械 GB/T 27869 ... 的规定,其底部应设置排污阀,制造完成后应保证内部无焊渣等杂物。 6.3.3.9 行喷式脉... 7.1.4 接触腐蚀性介质的部位应择优选取合适的材料,满足防腐要求。 7.1.5 当承压部件为... ---摘自《CBTA》
|
LinDa_学友
2023-10-23
|
|
疏水器、排污阀及其管道无泄漏,布局合理;应对排水、排污装置定期进行清理。 5.9.7 压力容器安全阀应安装在容器的最高位置,截止阀应处于常闭状态;安全阀应正常运行,能... ---摘自《安徽省地方标准》
|
南门路口
2023-09-13
|
|
排污闸阀、快速排污阀、超温、超压报警等,配套测量仪表应有效验合格证。 锅炉要求节能效果显著 锅炉原厂配带省煤器,各烟气出口背压控制合理、保证锅炉安全高效运行。 4.3... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
|
飞翔的荷兰人
2023-08-05
|
|
便于安装连接管和进行电气连接的地方。 (2) 机组管路连接 ① 管路连接水系统设计、施工... 避免气堵,最低点设排污阀,以便系统停用或检修时排空管道残留水。 (5)太阳能装置循... ---摘自《邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目(太阳能加电辅热取暖...》
|
夸张的诗人
2023-06-27
|
|
排污阀应灵活、无泄漏,污水应排放至安全地点; 炉水取样冷却器冷却效果明显,且确保冷热水管路畅通。 3 保护装置 3.1蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应装设高低水位报警器和高... ---摘自《(新版-2015)》
|
摇摆白勺白芍
2023-05-19
|
|
⑤炉排污管道,排污阀泄漏。 ⑥一根主给水管线同时向多台锅炉给水,发生抢水现象。 (4)缺水事故的处理 首先进行锅炉水位的吸水法检查水位后,以确定是严重缺水还是轻微缺水... 区域布局、撤离路线、危险源的位置、指令传达方式与上级联络方法等。 (2)操作人员的... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2023-04-10
|
|
部分:制造、检验和验收 GB/T 1576 工业锅炉水质 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB ... 的走向,以及通廊、弃渣场的位置。 5.7 厂区建构筑物与铁路线路的距离,应符合 GB... ---摘自《ICS 77.080》
|
雨林姑娘
2023-03-02
|
|
锅炉主体设备选型 38 第11章 系统管道的施工安装及试运行 40 11.1 建筑设备管材的质量... 地理位置 北纬38.02 东径114.25 海拔高度80.5m 1.3.2 大气压力 冬季 1016.9hPa 夏季 995... 独立进行科学研究,并分析和解决某一整个建筑节能中占有很重要的位置,应该引起设计... ---摘自《南京师范大学》
|
无理的喜欢
2023-01-22
|
|
名称 相对位置 特征 1 环境空气 塔格其村 2.3km 居民区 《环境空气质量标准》 GB3095-... 的蒸汽锅炉已6)排泥清砂过程 油泥分离过程完毕后,油泥中含有一定比例的可燃固体物... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2022-12-14
|
|
火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 风险评... 氢气排污阀、冷凝酸阀、置换阀在关闭状态 操作时必须戴耐酸碱手套和防毒面具 氯化氢... ---摘自《ICS 71.010》
|
王子梦丶
2022-11-05
|
|
氩弧焊(人) 15 8 焊接合格项目的 试件位置代号 管材 2G、5G(人) 8 4 管材 6G(人) 5 3 管板 6FG(人) 5 3 电工(人) 5 3 热处理工(人) 2 — 起重工(人) 4 2 持有锅炉作... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2022-09-27
|
|
E_06 水位电极逻辑错(较高位置电 极检测到有水而比它低的反 而检测不到水) 接线端接触不良 清理端子、导线后重接 锅炉排污或新启用 手动控制给水泵将水加至正常水位 E_07 ... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2022-08-18
|
|
"48","宾县火焰山常玉锅炉制造厂","黑龙江省哈尔滨市宾县宾安镇","... "间歇式快速排污阀","实用新型","800" "79",,,,"2013202816301","... ---摘自《哈尔滨》
|
匕趟臃39
2022-07-10
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 3.2.1.3 有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。 3.2.1.4 厂房建筑... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2022-06-01
|
|
各活塞环开口位置互 相错开 120°,并不许对准销孔两端。 1.8 气缸盖检修要求 1.8.1 清洗... 5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
|
颜大大i2
2022-04-23
|
|
锅炉排污阀每天排放一次,将水垢及时排除。 (三)每天必须做到炉体、炉门清洁,炉渣、炉灰及时清除,保证锅炉房卫生。 (四)严格执行交接班制度,认真填写值班和交接班... (3)监控班长当班期间要严格检查监控室内灭火器的位置和状态,确保灭火器摆放在定制图... ---摘自《青银处安全手册》
|
star薰衣草
2022-03-15
|
|
蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃 若遇高热,容器内压... ·广泛用作民用和锅炉燃料。用于制氢气、合成氨 和有机合成原料气,也用于制炭黑、硝... ---摘自《序》
|
过于眷恋
2022-02-04
|
|
锅炉本体范围内的一次仪表、阀门、元器件包括:排污阀、放气阀、安全阀、泄放阀,出回水压力表、出回水温度表、极低液位计、压力传感器、温度传感器、流量仪表,超压保护... 所有信封(箱)上均应: 1)清楚标明递交至招标公告(投标邀请)中指明的地址。 2)... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
|
hyszqmzc
2021-12-27
|
|
排污阀的公称通径为20mm~65mm;卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径不小于40mm;排污阀和排污弯管不应当用灰铸铁制造; (2)额定蒸发量大于1t/h的蒸汽锅炉和B级热... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2021-11-18
|
|
的上位机指令和相应参数的地址;干接点型式,提供2-3个锅炉状态接点。 1.5锅炉一次阀门仪表和控制系统配置及要求: 锅炉一次阀门、仪表应包括安全阀、柱塞阀、止回阀、闸... ---摘自《锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
|
贾雷坪皮
2021-10-10
|
|
锅炉水位保持正常,各部位膨胀侧点要定期记录。 )随时检查炉墙情况,出现缺陷及时补... 全开连续排污阀,加强各下联箱定期排污,必要时,可开启事故放水阀放水。 )停止加药... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2021-09-01
|
|
排污阀、安全保护装置等)以及阀门、监控仪表的数量、型式、安装位置等是否符合安全技术规范的规定; (九)安全阀排放量的计算是否符合安全技术规范的规定; (十)锅炉... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G1001-2015》
|
5天午托
2021-07-23
|
|
安装锅炉排污阀时,需由一控制阀串联快速排污阀,以便快速排污阀检修更换时,影响锅炉正常排污。 ③当管道沿墙敷设时,支架的形式及支架制作和安装,必须按图纸指定的施工... 应排在窗口中间、附墙垛旁或其它不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意水卫,电气... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-06-14
|
|
对于需要登高检验作业(高地面或固定平面 3m 以上)的部位,应搭脚手架。 第13 条 检验人员应首先对锅炉的技术资料进行进行查阅。对于首次检验的锅炉,应对技术资料做全 面... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2021-05-06
|
|
热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警和自动补水装置; ⑶系统中有减压阀,热水循环系统定压措施和循环水膨 胀装置可靠,有高... 人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方 不小于 2m;在不行人的巷道内不... ---摘自《第1部分 总则》
|
枪械砖家
2021-03-28
|
|
排污阀的公称通径为20~65mm, 卧式锅壳锅炉锅壳上的排污阀的公称通径不得小于40mm。 第164 条 在锅炉的下列相应部位应装设测量温度的仪表; z 过热器 第九条 任何单位... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2021-02-17
|
|
的锅炉以及蒸汽温度小于或者等于 300℃ 的过热器,其放水阀和排污阀的阀体方形铸铁省煤器和弯头,允许采 用牌号不低于 HT200 的灰铸铁; ,额定工作压力小于或者等于 1.6... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-01-09
|
|
它一般也是处于开的位置。 安装 两种预热方法都应在所有低点或自然排放点使用集水管... 应使用排污阀。 蒸汽系统开始投运几天以后, 应该检查过滤器的滤网, 看它是否需要清... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2020-12-01
|
|
水位表、压力表、安全阀、排污阀等,都应符合“蒸规”的要求。 (3)在上述工作检查合格后,即可向锅炉上水,此时锅筒上的主汽阀(或安全阀)应处于开启的位置,以便向锅炉... ---摘自《LHH型》
|
黑豆奇酷
2020-10-23
|
|
锅炉排污阀、高性能蝶阀、角型调节阀、偏心旋转阀、V型调节球阀、高压耐磨球阀、高温高压调节阀、微小流量调节阀、 自力式调节阀、深冷调节阀、隔膜调节阀等;驱动形式有... ---摘自《AOC-6862系列迷宫式调节阀》
|
笔墨随风
2020-09-14
|
|
上、下排污阀,锅炉给水阀,电极室冲洗阀 ,检查空气阀的启闭位置是否正常(空气阀在点火前应打开):检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手... 同时注意学生脚站立姿势和手搬物件的位置,避免因配合不当造成人身伤害事故。 2)对... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2020-08-06
|
|
锅炉的排污阀及其管道不应采用螺纹连接。锅炉排污管道应减少弯头,保证排污通 畅。 第11.0.15 条 蒸汽锅炉给水管上的手动给水调节装置及热水锅炉手动控制补水装置,宜设置... 燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门的位置应有利于 泄压,当... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-06-27
|
|
“锅炉排污管与排污阀可以采用螺纹连接。” 二十五、将13.4(1)(2)修改为: “(1)锅炉可以不设独立的锅炉房,蒸汽锅炉安装位置应当与非操作人员有效隔离; “(2)锅炉不需要安... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2020-05-19
|
|
锅炉运行时阀门 必须处于全开位置。 (四)排污和放水装置 第160 条 锅筒(锅壳)、立式锅炉的下脚圈、每组水冷壁下集箱的最低处,都应装排污阀;过热器 或再热器集箱、每级... 4. 各项保护装置整定值。 第9条锅炉产品出厂时,应在明显的位置装设金属铭牌,铭牌上... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2020-04-10
|
|
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... C、把热气流导向没有危险的地方 D、控制通风口 E、任由热气流流动 42、室内火灾... ---摘自《灭火救援》
|
You—灰機
2020-03-02
|
|
一、锅炉的安装 1、 尽量安装在用热最近、操作安装最方便的地方。 2、 热水管道不宜过长,要有良好的保温层,管道应从热水输出端向末端适当 倾斜,供水水源必须安装控制阀... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2020-01-23
|
|
锅炉及其辅助设备就位前,其基础位置和尺寸应按表2.0.1的规定进行复检。 表2.0.1 锅炉及其辅助设备基础位置和尺寸的允许偏差 复检项目允许偏差(mm) 纵轴线和横轴线的坐标... 1 测温元件应安装在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不应安装在管道和设备的死... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-12-15
|
|
进行锅炉给水上升到正常位置后,点击燃烧器电源开关后,点击起动按钮,控制系统电源接通,燃烧器进入工作状态,按照程序控制器的动作程序,先进行小火燃烧再进入大火燃烧... ---摘自《概述:》
|
lonven
2019-11-06
|
|
锅筒及每个回路下集箱的最低位置应装排污阀。 6.3.7 燃用气、油的锅炉,需装设必要的安全保护装置。 6.4 制造 6.4.1 材料要求 6.4.1.1 常压锅炉所用受热面材料和焊条、... ---摘自《附3》
|
思念那么浓
2019-09-28
|
|
锅炉及其辅助设备就位前, 其基础位置和尺寸应按表 2.0.1 的规定进 行复检。 表2.0.1 锅炉及其辅助设备基础位置和尺寸的允许偏差 复检项目允许偏差(mm) 纵轴线和横轴线的坐... 1 测温元件应安装在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方, 不应安装在 管道和设备的... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2019-08-20
|
|
的位置应有利于泄压,当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆门上应装 设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及 对锅炉... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2019-07-12
|
|
关闭锅炉及水位计排污阀。 .打开供水阀。 .供水泵开关打到“自动给水”位置。 .供油及回油管路上的截止阀打开。 .打开燃烧器总开关,接通电源。 完成以上准备工作,司炉人员只... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2019-06-02
|