编辑: 迷音桑 话题热度:497 2019-07-13
关键词: 锅炉,给水,ph,值,ph值,给水的ph值,锅炉给水,给水的,的酸碱度 添加资源
资源与摘要 编辑
星野哀
b)根据被测组分的性质、含量和对分析结果准确度的要求,选择合适的标准方法,准备试验所需标 准溶液和相应精度的仪器仪表。 c)采用除盐水作为补给水锅炉水汽 ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
wtshxd
锅炉、炉窑烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量测量 1.2.配油烟、沥青烟取样管,可进行... pH 缓冲溶液对仪器进行一点或二点自动标定 1.5 通过调节等电位点,选配专用电极,可... ---摘自《(环境保护-应急物资)》
戴静菡
锅炉启动时,给水质量应符合表9的规定,在热启动时2h内,冷启动时8h内达到表6的标准。 加氧处理时给水pH、氢电导率、溶解氧的含量和TOC标准应符合表10的规定。 给水... - - 除盐水箱 ≤0.15 ≤10 - - - 注:“/”为控制/期望 化学补给水的质量控制 化学补给水... ---摘自《目次》
ddzhikoi
锅炉的主蒸汽管道从锅炉过热器出口集箱接出, 经流经流 量测量装置及电动主闸阀接到对应汽轮机主汽门。 2、给水系统 主给水系统采用单元制系统。系统配置 2 台变频电动给水... ---摘自《第1章 总则》
5天午托
《工业循环冷却水及锅炉用 水中pH的测定》 (GB/T 6904-2008) 工业循环冷却水及锅 炉用水,还适用于天 然水、污水、除盐水、 锅炉给水及纯水 0~14 — 两点 校准 六种缓冲溶... 水中的酸性或碱性物质进入土壤后会严重影响土壤的酸碱度。 土壤酸碱度对土壤的氧化 ... ---摘自《附件 7》
旋风
包括物理除氧、化学除氧、给水pH、直流锅炉给水加氧处理; A2.2.9.4 锅炉水侧金属的腐蚀及其防止; A2.2.9.5 蒸汽系统的腐蚀。 A2.2.10 锅炉的结垢及其防止 A2.2.10.1 水垢... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008》
飞鸟
第1部分:直流锅炉给水加氧处理; 第2部分:汽包锅炉炉水磷酸盐处理; 第3部分:汽包锅炉炉水氢氧化钠处理; 第4部分:锅炉给水处理。 本部分为 DL/T 805 的第 3 部分, 是根... 凝结水有硬度 或氢电导率超标 有污染给水的 可能 补充水超标 补充合格的除盐水 给水有... ---摘自《1 范围》
star薰衣草
其补给水为除盐水的机组。 2 引用标准     GB 6904.1 pH的测定     GB 6905.1 氯离子的测定     GB 6906 联氨的测定     GB 6908 电导率... 其压力高一级锅炉的规定。 4.2 给水的pH、联氨和油的含量,一般应符合表4的规定... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
被控制998
水压试验结束,应对设备、管道实施保养: 《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-1995 3.15 蒸汽吹洗质量监督 给水pH(25℃)控制在8.8~9.3,炉水pH为9~10。 ---摘自《1 工程概况》
LinDa_学友
例如对锅炉给水及炉水而言,由于水样的温度 受取样冷却水冷却效果的影响,一般在 10-35℃之间,当给水 PH 要求控制在 9.00-9.40 之间时,如果 水样的温度为 35℃,采用 ... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》