编辑: 摇摆白勺白芍 话题热度:688 2019-10-30
关键词: 泄爆口,锅炉房,设计,泄爆,锅炉房泄爆口,design 添加资源
资源与摘要 编辑
摇摆白勺白芍
   锅炉房泄爆口设计

  锅炉房常说的是泄爆面积,不是泄爆口。锅炉房泄爆面积不小于锅炉房地面积10%。轻质屋顶和玻璃窗都可做泄爆面积。泄爆的玻璃窗不能在邻近主要交通道路的锅炉房墙上开设。锅炉都有可能造成燃料爆燃,燃气和燃油锅炉容易理解,那就是燃料泄露后可能产生爆燃,为了保护设备设施,锅炉房要设置薄弱点释放内压。

  传统的泄爆口结构,采用型钢结合扁铁做成格栅状,并在扁铁上面铺设防水卷材以及防水卷材保护层,待防水保护层施工完成后,上面进行覆土以及覆盖草坪。然而这种施工方案存在着现场施工繁杂的问题。并且,型钢结合扁铁施工,整体实质活动性较强,后期施工的粘性防水卷材与型钢之间的粘结出现脱落以及在防水卷材搭接处出现裂口等现象。另外,就是在上面覆土以及草坪,在大雨过后,泄爆口周边土壤中的积水没有得到较好的疏散,积水沿着防水卷材周边的裂缝渗入泄爆口内。由于下面的锅炉房内存在大型机械,渗漏将导致下面机械出现损坏,造成巨大的损失。

  锅炉房泄爆口结构,包括:混凝土结构,边缘支撑在所述混凝土结构上的承重层、设置在所述承重层上的防水层、铺设在所述防水层上的防水保护层,设在所述防水保护层上的覆土以及铺设在覆土上的草坪,其中,所述承重层采用型钢与轻质层组合搭设而成,所述混凝土结构上开设有排水沟。

  泄爆阀的重量要轻一些,在订购泄爆阀的时候,要看看能不能承受住外力风的影响,而降低其性能;

  看看泄爆阀是不是设计机构合理,在安装试用时候转动检测;

  买泄爆板的时候要看看有没有链条连接,有没有一定的抗负压能力;

  买泄爆膜和爆破片的时候要了解下选材的耐腐蚀效果好不好,有没有一定的抗拉强度,高温环境下是否适用,以及抗老化性能怎么样。在给除尘系统选择除尘器泄爆口时,必须要在可能引爆的地方来安装泄爆装置。

  根据相关规定,泄爆面积不得小于锅炉房面积的10%,轻质屋顶(如板房等)、玻璃窗都可以叫泄爆面积。



  泄爆窗施工的注意事项

  1、泄爆窗进场后,应对规格、尺寸进行确认,并对外观质量进行抽检,验收产品的质保书和合格证等资料,确保质量。

  2、在吊运和安装过程中,采用适当的运输和施工工具,避免泄爆窗的损伤。

  3、安装泄爆窗前,应对实际尺寸进行复核。

  4、安装泄爆窗时,应严格按照施工图、排版图节点进行施工。

  5、对于施工过程中造成的局部损坏,应及时用专用修补料修补。

  6、在墙体外延伸,按设计要求,采用角钢支撑并加固来满足需求。

  7、由于窗户的外形尺寸可能有一定范围内的几何偏差,因此在安装时应根据水平控制线和平面控制线每安装一个
迷音桑
——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等作业活动; ——作业场所的设备设施、车辆、安全防护用品; ——原辅材料、产品的运输、使用和储存过程; ... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
摇摆白勺白芍
锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
jingluoshutong
锅炉炉渣:设计锅炉房旁边设煤渣临时堆场,周围设围墙,防止二 次粉尘污染。煤渣定期运出,用于铺路、回填矿坑等使用,因此不会对周 围环境产生危害。 7.2.4 噪声 在注重... ---摘自《甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司》
huangshuowei01
辅助 工程 锅炉房 1 栋,1F,建筑面积 1200m2 丙类二级,框架结构 (园区集中供热) 维修车间 1 栋,1F,建筑面积 1128m2 丁类二级,框架结构 办公 生活 设施 综合办公楼 1 栋... ---摘自《湖北瑞思拓生物科技有限公司》
wtshxd
泄爆井、防爆轴流风机、防暴墙、报器、安全阀、通排风系统等。本项目不在厂区内 储存天燃气,用的时候打开管道阀门即可。锅炉房的锅炉一旦发生爆炸,人在身心甚 至生命都... ---摘自《建设项目基本情况》
liubingb
且泄压处不得与这些地方相邻。 地下锅炉房采用竖井泄爆方式,竖井的净横断面积应满足泄压面积的 要求, 当泄压面积不能满足上述要求时, 可采用在锅炉房的 ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
贾雷坪皮
的环境工程设计、项目环保验收及环境管理的依据。 本项目环境影响评价工作流程如图 1 所示。 益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目环境影响报告书 4 图1环境影响评价工作流程... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
向日葵8AS
(2)老校区锅炉房改造.47 (3)中关村校区供暖分时分区改造. 48 (4)节能... 门窗均为普通门窗,强排风机、泄爆孔未安装消音器设施。随着周边建设发展, 用气量逐... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
gracecats
成品油库设计说明书 第一节 油库概述 一 油库的任务和类型 凡是用来接收、储存和发放原油或石油产品的企业和单位都称为油库。它是 协调原油生产、原油加工、成品油供应及运... ---摘自《成品油库设计说明书》
霜天盈月祭
“三 同时”,严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施,并加强环保 设施的运行维护和管理,保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。 在落... ---摘自《1 概述》
865397499
应的防治对策,为项目的决策、设计和管理提供基础资料,为环境保护行政主管部门 审批提供决策依据。 2.2.2 评价工作原则 本次环评工作原则主要有: ⑴依法评价 贯彻执行我国... ---摘自《第一章 概述.》
霜天盈月祭
2、某电子计算机房,拟釆用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低 的是()。 A.氮气灭火系统 B.IG541 灭火系统 C.二氧化碳灭火系统 D.七氟丙烷灭火系统 ... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
f19970615123fa
阿拉尔市生活垃圾填埋场二期工程环境影响报告书      阿拉尔市生活垃圾填埋场二期工程 环境影响报告书 (报批稿) 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司二一九年三月 ... ---摘自《环境影响报告书》
sunny爹
2000m2,需做防渗处理 新建 锅炉房 建筑面积 79.98m2 依托厂区原有厂 房(砖混结构) 一般固废仓库 占地面积为 1000m2,需做防渗处理 新建 储运 工程 危废暂存间 建筑面积 ... ---摘自《1 概述.》
252276522
广泛征求设计、施工、科研、生产、消防监督 等部门和单位的意见,对主要问题进行多次讨论、反复修改,最后 经审查定稿。 本标准共分 19 章和 4 个附录,主要内容包括:总则... ---摘自《UDC》
梦里红妆
设计及环评报告书中提出的各项污染防治措施后,从环境保护角度考虑,该项 目建设是可行的。 宁夏瑞科新源化工有限公司 15 万吨/年油品质量升级技术改造项目 -6- 1 总论 1.1 ... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
被控制998
锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 现场 检查 二级 2.1.2.6有爆炸危险的甲、乙类厂房,未采用敞开或半敞开式建筑 《冶金企业安全生产标准化评定标准(焦化)》(安监总管... ---摘自《江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南》
f19970615123fa
为项目的环保工程设计、环境管理提供科学的依据。 同时,建设单位于 2019 年3月7日在民勤县政府网站上进行了本项目环境影响评 价的第一次信息公开;在环评单位完成环境影... ---摘自《环境影响报告书》
无理的喜欢
城镇燃气设计规范 GB50028-2006 第1章  总则 1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。 1.O.2 本规范适用于向城市、... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
丶蓶一
建设生产厂房、锅炉房、电房、设备房、值班室及附属配套设施等 主要生产工艺 原料接收---分选破碎---化制烘干---压榨油脂---油渣分离 3.1.2 项目主要建设内容 本项目主要建设内容... ---摘自《西华牧原农业发展有限公司》
hys520855
设计强度后 B.混凝土灌注 C.混凝上灌注24h D.混凝土凝固后 正确答案: A 8.人工开挖土方时,两个人的操作间距应保持( )。 A.1m B.1~2m C.2~3m D.3.5~4m 正确答案所用的管... ---摘自《建设工程安全生产技术》
sunny爹
八、小型电热锅炉 九、锅炉房辅助设备 十、其他 (一)泵作业 (二)锅炉水质化验 (三)(饮用水)水质化验 (四)锅炉仪表工 (五)管道工 (六)茶炉工 (七)空调机组 十... ---摘自《目录》
bingyan8
本项目设计规模为 3 万吨/年稀 土镁合金及 3 万吨多元素镁合 金,生产能力为 6 万吨/年 相符 工艺 装备 配料制球系统:采用微机配料,实 现机械化操作,输料系统全封闭。 本项目... ---摘自《陕西鑫丰帆科技材料有限公司》
252276522
设计绿化面积 1350m2 ,绿化率 20.2% 新建 工程规模:预计年销售汽油 200t,柴油 1000t。 3、加油站等级划分 依据 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》规定,本... ---摘自《建设项目基本 情况》
会说话的鱼
(已更名为江西艾芬达暖通科技股份有限公司)委托南昌市环境保护研究设计有限公司完成《上饶市艾芬达卫浴有限公司年产1200万套太阳能热水过滤器及卫浴产品项目环境影响报... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
star薰衣草
中华人民共和国国家标准 城镇燃气设计规范Cole for design of city gas engineering GB 50028-2006 主编部门:中华人民共和国建设部 标准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
山南水北
《工业企业 设计卫生标准》(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值,具体标准 限值见表 1.5-1。 表1.5-1 环境空气质量标准二级标准值(单位:mg/Nm3 ) 序号 污... ---摘自《1、总则.》
夸张的诗人
7、脱盐水站;8、锅炉房;9、原料及成 品罐区;10、酸碱罐区;11、固体化学品库;12、化学试剂库;13、固废暂存库(包 括一般固废和危废) ;14、行政办公楼;15、生产综... ---摘自《1.0 总则》
qksr
现有工程锅炉房均以动力煤为燃料。正常生产期间由锅炉为全厂供热,年运行时间约8760... 泄爆装置 2套Q235-B 二、热力系统 1 干熄焦锅炉(自然,露天布置) 1台Qnor=57t/h ... ---摘自《前言》
xwl西瓜xym
电气设备安全设计导则 GB40244 电气装置安装工程低压电压施工及验收规范 GB40244 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB40245 电气装置安装工程起重机电气装置... ---摘自《佛山市纺织行业企业》
王子梦丶
1、应按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计,应设泄爆,并达到相应晌泄爆面积。 2、禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。 3、建立粉尘清扫制度。应及时清扫附着在地... ---摘自《德化县化妆品生产企业安全生产风险》
hgtbkwd
1    建筑防火通用规范(征求意见稿) 2    目次1  总则 1  2  基本规定 1  2.1  目标与功能.1  2.2  规划与设计.2  2.3  建筑防爆.5  2.4  施工现场防火  6  ... ---摘自《建筑防火通用规范》
人间点评
GB 50041-2008 锅炉房设计规范 b z x z w . c o m GB 50041-2008 - 1 - 第一章 总则.3 第二章 基本规定.3 第三章 燃烧的设施.5 第一节 燃煤的设施.5 第二节 燃油的设施.6 第三节 燃气... ---摘自《第一章 总则》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范》
LinDa_学友
连接部位不牢固及泄爆 损坏, 导致铁水泄漏和炉体爆炸。 物体打击 灼烫 其他爆炸 (1)应经常定期检查炉底门两套机械闭锁装置是否正常、 闭锁 是否牢固、 炉底板是否有裂纹... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
252276522
设计施工图纸计算的, 对招标工程限定的最高工程造价。 2.0.21 投标价 投标人投标时报出的工程造价。 2.0.22 合同价 发、承包人在施工合同中约定的工程造价。 2.0.23 竣工结... ---摘自《UDC》
人间点评
设备等未设置泄爆; 2、厂区内涉及粉尘爆 炸危险区域内,用电设 备均未采取防爆电气。 1、现场涉及粉尘管线、 设备、玉米输送设备等 设置泄爆;2、涉及粉 尘爆炸危险区... ---摘自《临沂市安全生产委员会办公室文件》
向日葵8AS
当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
You—灰機
设计 Ⅰ 煤处理 4.1.1 堆取料机供电地沟、煤槽上部的入口,应有防人员坠跌设施。 4.1.2 ... 1 地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
sunny爹
锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房泄爆,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于七层楼顶通风良好处。 空调风系统:中庭环廊等大空间采用低速定风量全空气空调系... ---摘自《目录》
ok2015
空气噪声通过楼梯间、泄爆等传递到各户室内。针对不同的噪声特性,工程中均采取相应的防治措施,噪声源及防治措施情况如表22。 表22 噪声产污情况一览表 序号 噪声源名称... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
ddzhikoi
化验间、燃气计量间,锅炉房泄爆,位于1号楼南侧,可能对邻近 的住宅产生影响;烟囱位于2号楼东侧至屋面,可能对2号楼有一定影 响; (3)10#楼北侧设燃气调压箱。 5.给... ---摘自《朝阳区锦安家园共有产权住房项目 有关情况特别提示》
怪只怪这光太美
锅炉泄爆喷出的燃烧油气气浪冲击导致企业在此次调试过程中擅自在锅炉房内违规临时设置的中间储油箱倾倒泄漏,并引燃泄漏燃料油,致使事故伤害程度加重和事故扩大,也是... ---摘自《潍坊市复源工贸有限公司》
没心没肺DR
括罐区、辅助性支持区域,(例如锅炉房或者废水处理厂) 与在厂区控制下的输送管道。... 此开口由压力泄放盖所覆盖(如,爆破片、 泄爆盘或泄爆门)。 破坏性装置 火炬、涤气... ---摘自《过程安全》
霜天盈月祭
系统还设置了自动复位式安全泄爆,在某些不可预料的特殊工况下, (如严重误操作) 当系统压力超过安全界限时,安全泄爆自动泄压,以保障系统设备的安全。0 432 99.5 ... ---摘自《1 概述》
GXB156399820
设计原则 GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件 GB/T 17919 粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则 GB 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离 GB 50016 建筑设计... ---摘自《DB12》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
星野哀
建筑设计防火规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计... 可以作为泄爆面积计算。 门窗应采用向外开启式。 门、窗、通风口及其它穿墙管线应采... ---摘自《DB11》
丑伊
1,锅炉房事故泄爆不应临近建筑的补风口。应符合GB50736-2012第6.3.9.6条。 三、设计深度和其它问题: 1,设计说明及设计内容有多处错误。 2,空调冷热源的会议大楼的计... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
南门路口
泄爆为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示意图标注4)。 5) 本... ---摘自《项目有关情况特别提示》