编辑: star薰衣草 话题热度:644 2019-07-17
关键词: 水压试验,试验压力,锅炉,水压试验压力,确定,压力,试验,锅炉水压试验,水压,实验,pressure,试验压,明确 添加资源
资源与摘要 编辑
向日葵8AS
燃料供应区中生活用气、燃气发电机、锅炉、加热炉、传火管出口压力公称直径≤DN250 ... 不当的情况下焊缝或母材易产生各种缺陷,若后期无损检测和水压试验等环节未严格操作... ---摘自《CDP》
木头飞艇
2010.7 水压试验压力 12.5 MPa 缺陷位置、程度(必要时附图)及处理意见: 应加强运行管理,完善各种见证性记录。 - 53 - 报告编号:DGDZ-08-01 序号项目 合格 ---摘自《附件二:》
huangshuowei01
锅炉压力容器用钢板》 GB9948-2013 《石油裂化用无缝钢管》 NB/T 47015-2011 ... 设计压力/试验压力 [MPa(G) 1.6/2.0 管子材料 10 构架数量(个) 腐蚀裕度 (mm) 3 管... ---摘自《编号:》
梦里红妆
中华人民共和国机械行业标准JB/T10325--2002锅炉除氧器技术条件 S p e c i f i c a t i o n f... 水压试验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 。 . . . . . . . . . . . . . . . . ... ---摘自锅炉除氧器技术条件》
kr9梯
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
芳甲窍交
还应考虑水压试验时的充水重量。 8.1.4 管道支吊架的位置和设计通常可采用简单计算或工程经验来确定。当需要精确分析时,应 采用计算得到的应力、力矩和作用力铸铁等脆性材... ---摘自压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》
思念那么浓
试验压力表不少于1块D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P... 开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 ... ---摘自《一、单选题》
865397499
面式减温器还应当对不少于50%的芯管进行不低于1.25倍工作压力水压试验,检查是否有泄漏。 2.4.16.6 外置式分离器和汽水(启动)分离器 (1)对纵、环焊缝以及热影响区进... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
xwl西瓜xym
自动记录试验结果,并保存试验装置各工位试验气瓶的水压试验压力-试验时间曲线图。 制造单位的水压试验装置无法做到逐只自动识读记录气瓶钢印号码的,应当在每只气瓶上安... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
cyhzg
锅炉压力容器定期检验,是指在设备的设计使用期限内,每隔一定的时间对其承压部件和安全装置进行( )。 A.材料性能试验 B.破环性检查 C.检查和型式试验 D.检查或做必要的试... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
glay
锅炉承压灰铸铁铸件技术条件 J B 4 7 0 0 ^ - 4 7 0 7 -1 9 9 2 压力容器法兰 J B 4 7 0 8 -1 9... 涂层之前进行水压试验或盛水试验, 合格验收后方能进行衬胶或 涂层。8.2表面处理 8 . 2 ... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
梦里红妆
的埋地铸铁管道,其水压试验压力应为( )。 A.0.5MPa B.0.6MPa C.0.8MPa D.0.9MPa 21.根据《通用安装工程工程量计算规范》有关项目编码规定,第四级编码表示( )。 ... ---摘自《2013年造价工程师考试真题》
f19970615123fa
4.确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;5.组织防... 当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
xiaoshou
压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。 注1-4:其他汽水两用锅炉按照出口蒸汽参数和额定蒸发量分属以上各级锅炉。 1.5 进出口锅炉制造及使用 (1)境外制造在境内使... ---摘自《TSG》
赵志强
www.bjht.com.cn 北京红塔地暖 张保红等:地暖压力试验水压还是选气压? 文章加入时间:2010 年07 月 低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力... ---摘自《张保红等:地暖压力试验水压还是选气压?》
无理的喜欢
储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固井进行综合评价后,出具储气井的“压力容器(储气井)产品安全性能监督检验证书”方可投... ---摘自《NB》
木头飞艇
3、每根钢管出厂前必须按国标准规定做水压试验,没有盲区。螺旋缝埋弧焊钢管按GB/T9711-2017确定,但不得小于2.5MPa,试验时间不少于20秒。 4、钢管螺旋焊缝接头必须做... ---摘自《3、实质性响应技术条款响应表》
hys520855
供暖子系统中锅炉等承压设备的检查、评定与维修,尚应符合国家现行有关压力容器安全... 2.供热设备及系统水压试验; 3.管道防腐; 4.管道壁厚。 6.2.6 供暖系统使用功能、系统... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
匕趟臃39
(1)设计正常水位水容积小于30L或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
kr9梯
1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
向日葵8AS
过热器出口蒸汽压力和温度; 5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的受压部件,不得安 装。 3.4.19 锅炉水压试验时,试压系统... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
JZS133
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
过于眷恋
4.1.2.3锅炉技术性能参数应包括产品铭牌中规定的参数以及水压试验压力值、燃料类别、受热面积、设计热效率、排烟温度。参数名称及单位应符合TSG G0001-2012的规定。 4.1.2... ---摘自《ICS》
思念那么浓
锅炉压力容器常用水压试验检查焊缝的(BD )。 A、内部缺陷; B、强度; C、应力; D、致密性。 判断 93 1. 导致机器人焊接缺陷的原因主要是焊接电流不当(*) 2. 某些材... ---摘自《一、数控加工基础知识模块 题型:单选题》
飞鸟
锅炉制造许可质量保证体系鉴定评审细则 三、锅炉制造许可产品安全性能抽查检验鉴定评... 无损检测、热处理、压力试验、产品检验、标准化、计量、质量管理等),各责任工程师... ---摘自《 》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
Mckel0ve
系统水压试验及调试-54 12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般规定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56 13、供热锅炉及辅助设备安装... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
252276522
----压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法 ----压力管道安装单位资格认可实施细则 ② 安全监察规程类: ----蒸汽锅炉安全技术监察规程 ----热水锅炉安全技术监察规程 ----有... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
赵志强
额定回水温度:70℃ 水压试验压力:1.4 Mpa 燃烧器品牌: 利雅路 2 2 燃气热水锅炉 锅炉品牌:潍坊生建 WNS1.4-0.7/95/70-Q 型 额定热功率:1.4MW;额定工作压力:0.7Mpa 额... ---摘自《北京经济管理职业学院》
wtshxd
1:如发现腐蚀或损坏时应进行静水压力试验确定其工作压力。 注意 2:并在工作状态下核定其安全阀:某些 0.7Mpa 及以上的压力容器 打开检查有困难时, 可采用 1.25 倍的工... ---摘自《指导性文件》
f19970615123fa
的埋地铸铁管道,其水压试验压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C 【试题解析】 : 参见教材 p104。 承受内压的埋地铸铁管道的试验压... ---摘自《安装计量》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
棉鞋
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 实施 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验 Pressure piping code——Industrial piping Part 4:... ---摘自压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验
f19970615123fa
实验室、实训室和实训车间等实训场所应根据师生的健康、安全要求和教学内容确定使用... 6.了解使用操作机焊接管道、锅炉压力容器的焊接工艺和焊接质量评定; 7.掌握自动化... ---摘自《附件4》
飞鸟
整定压力,MPa; h) 安全阀排量系数,应由安全阀制造单位试验确定; i) 制造厂名或厂标。 6 安全阀出厂前的试验 6.1 水压试验 6.1.1 水压试验的目的是证实每个安全阀能够承受... ---摘自《1 范围》
NaluLee
通过公开招标方式确定一家资格供应商,为采购人提供以下辅助技术服务: 1.锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)封闭压 力... ---摘自《服务类采购》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
ok2015
额定蒸汽压力不超大型过0.04兆帕的锅炉); (二)小型热水锅炉(额定出水压力不超过0.1兆帕的热水锅炉,自来水加压的热水锅炉); (三)小型蒸汽锅炉(水容积不超过50升... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
达达恰西瓜
压力超过 1000psi 的水压试验应依照采购方和 制造商达成的协议进行,或选择由制造商846”。 ASME BPVC 2006 增补 第II 卷B篇非铁基材料 19 (第28 页) 3.2 本标准专门的术... ---摘自《ASME 锅炉压力容器规范》
颜大大i2
确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。 施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
cyhzg
锅炉水压试验中,一般工作压力试验压力应( )。 A. 小于锅炉的额定压力 B. 等于锅炉的额定压力 C. 大于锅炉的额定压力 D. 等于锅炉的最大允许工作压力 二、多项选择题 ... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
Cerise银子
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
ok2015
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线 按图 4.1.3所示对锅筒、 集箱中心线进行检测,其安装的允... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
此身滑稽
水压试验参数确定准备工作 1 1 5 加盲板与水压操作 1 1 6 检验符合标准 1 2 锅炉冷态内部检验 1 2 1 锅筒或汽包的内部缺陷检验 1 2 2 锅筒炉胆及水管烟管烟侧的缺陷检验 1 2 3 集... ---摘自《《热力司炉工》(二级) 操作技能鉴定要素细目表》
阿拉蕾
含燃烧器、控制柜、一次仪表阀门等配件 3.锅炉压力试验 1 台2立式循环泵 1.规格型号:TD40-36/2 G=36m3/h,H=16m;P=5.5kW,效率80% 2 台3全自动软水器 正常产水量1m3/h,... ---摘自《贵州省龙里县政府采购》
过于眷恋
确定塔卧置做水压试验时的试验压力 PT 。塔的设计压力为 P,水重度γ,塔高 H。 . 有一管线法兰,已知设计压力为 0.2MPa,设计温度为 300℃,试问在此管线上能否使用公称... ---摘自《动ТΔ谭遭》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题