编辑: 向日葵8AS 话题热度:606 2019-07-18
关键词: 锅炉,水位,报警,蒸汽锅炉,低水位报警,蒸汽,低水位,水位报警,液位,低液位报警,水位报警器,水汽,低水位报警器,一直 添加资源
资源与摘要 编辑
LinDa_学友
蒸汽锅炉 污水站 评价因子 / 颗粒物 SO2 NOx 氨 硫化氢 烟气流量(标况) Nm3 /h 9084 3000 污染物排放速率 kg/h 0.093 0.27 0.625 0.01 0.002 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5... ---摘自《1 概述·》
jingluoshutong
项目设备冷却水、蒸汽锅炉冷凝水循环使用 符合 水污染防治 1、废水宜分类收集、分质处理;高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。 企业向工业园区的公共污水处... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
252276522
锅炉,应装设高低水位报警(高、低水位警报 信号须能区分)、低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于6t/h 的锅炉,还应装蒸汽 超压的报警和联锁保护装置。 低水位联锁... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
南门路口
锅炉蒸汽的采样方法 2011-5-1 62 GB 24500-2009 工业锅炉能效限定值及能效等级 2010-9-1 63 GB/T 15317-2009 燃煤工业锅炉节能监测 2010-5-1 64 GB/T 14642-2009 工业循环冷... ---摘自锅炉相关标准(截至2019年4月)》
252276522
燃煤蒸汽锅炉已拆除。 2 变配电室 36m2 6m*6m 3 电信 -- 生产调度电话、火灾报警系统等 4 控制室 36m2 6m*6m 5 软水间 35m2 5m*7m 四、环保工程 1 废气治理 22.5m2 1 座,4.... ---摘自《搬迁改造 8 万吨/年甲醛、1 万吨/年乌洛》
ACcyL
锅炉改造工程现状环境影响评估报告的备案意见 附件 11 河北省环境保护厅关于转送满城... 浆池液位显示报警装置; 杨克缸蒸汽进汽自动控制; 杨克缸冷凝水出水自动控制; 热交... ---摘自《保定市满城立新造纸厂技改项目环境影响报告书》
飞鸟
(五)额定蒸发量≥2t/h的锅炉具有高低水位报警、低水位联锁保护装置;额定蒸发量≥6t/h的锅炉具有超压报警和超压联锁装置。 (六)用煤粉、油、气体做燃料的锅炉具有点火程... ---摘自《附件1:》
飞翔的荷兰人
锅炉报警方式 高、低水位自动报警、燃气泄漏报警、超温报警 13 安全保护装置 详细注明机组具有的安全保护装置 14 要求到货时间 具体根据工程进度 15 其他 第五章 谈判响应文件... ---摘自《竞争性谈判文件》
ok2015
锅炉报警方式 高、低水位自动报警,超压报警 燃气泄漏报警报警。 25 排烟黑度(格林曼黑度) <1mbar 26 锅炉表面温度 低于室内环境温度为+15℃ 27 安全监方式 火焰信号自... ---摘自《宁波市鄞州区公共资源交易中心》
星野哀
锅炉配备有完善的 全自动控制装置和安全保护装置,实现水位自动控制及最低水位报警、停炉;蒸汽压力 自动控制及超压报警锅炉自动点火、燃烧器火力自动调节和熄火保护,... ---摘自《建设项目基本情况.》
865397499
蒸汽锅炉 设备设施 WNS2-1.0-Y(Q) 联合站 是52 污水沉降罐 设备设施 2000方 联合站 否53 全自动多介质过滤器 设备设施 ATKSJZ-3600/0.8-110 联合站 否54 4 消防设施 设备设施 ... ---摘自《ICS 75.020》
霜天盈月祭
最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02Mpa,则该系统 消防水... 但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW 的燃... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
阿拉蕾
燃气蒸汽锅炉及配套设施, 淘汰南厂区 1 台6t/h 燃煤锅炉及烟气治理设施, 安装 1 台6t/h ... 浆池液位显示报警装置; 杨克缸蒸汽进汽自动控制; 热交换器加温自动控制; 增设蒸汽... ---摘自《保定市豪峰造纸厂卫生纸生产技改项目》
达达恰西瓜
据水文资料记载,最高水位 34.63 米,最低水位 27.25 米,流量为 5600 立方米/秒,是泾... 火灾报警信号报至中心控制室,再由中心控制室报至消防局。 (二)锅炉房事故防范措施... ---摘自《1  总  论》
hgtbkwd
禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区,禁止选在自然保护区、风景... 内设二台DZL6-1.25-W型蒸汽锅炉及一台DZL2-1.25-W型蒸汽锅炉。 根据现行环保政策规... ---摘自《-》
芳甲窍交
包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉 、工业用热水锅炉、余热锅炉等。 A1702 民用锅炉 A18 卫星通信设备 A1801 卫星定位导航GPS设备 A1802 卫星遥感设备 包括遥... ---摘自《滨州市人民政府》
ok2015
水位报警器发出 低水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温 度升高,缺水严重时,炉顶产生焦糊味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
匕趟臃39
(1)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作; (2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
星野哀
力调节装置,能根据设定值压力传感器显示进行自动调节蒸汽出口压力,压力能自动稳定在试验压力± 0.05MPa;配有超压报警,超压自动断开加热电源连锁保护。 b)水位控制:... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
没心没肺DR
紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联 系,当电梯行程大于30m时p://www.... 油气储罐20台、燃气蒸汽锅炉及有机热载体炉16台,以及在用工业管道70千米进行监督... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
kr9梯
液位报警和压力报警。 b、液氨贮罐区应设置喷淋水、排水等设施。要有防止发生液氨大量泄漏事故的预 防措施。 c、液氨贮罐充装量不得超过贮槽容积的 90%。 d、在液氨罐区... ---摘自《环保处理车间废气排气筒 污水处》
252276522
消防水池(罐)应设置就地和远程水位显示装置及最高、最低液位报警 装置,并应在控制室或值班室进行监控。 【条文说明】8.2.3 本条规定的目的是提高消防水池(罐)蓄水和供... ---摘自《UDC》
star薰衣草
消防水池设置液位指示高、低液位报警等控制仪表。消防水泵房内设置电动消防水泵,水泵为一用一备。在消防水总出水管上设置消防水回流管道及超压排流阀,防止泵出水管道超... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
颜大大i2
锅炉废气污染物实现超低排放,主要环境影响范围为以 锅炉烟囱为中心点,直径为 5km ... 2-5m,水位变幅较小,而且河流的上、 中、下游沉积特征不同,因此不同地带的富水性... ---摘自《内部资料 注意保存》
枪械砖家
⑷设有高、低水位声光报警装置; ⑸电动机保护装置齐全、可靠; ⑹排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等符合《煤矿 安全规程》规定; ⑺ 水泵房安设有与矿调度室直通电话;... ---摘自《第1部分 总则》
向日葵8AS
蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参数: 1 锅筒蒸汽压力; 2 锅筒水位; 3 锅筒进口给水压力; 4 过热器出口蒸汽压力和温度; 5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
hyszqmzc
蒸汽锅炉维护保养 接受行政主管部门指定的检测机构对锅炉设备进行安全检测,并对锅炉电机部分及程序控制器性能、锅炉排放烟气进行检测。除定期送检外,还应做好以下日常维... ---摘自《Q/JGSW》
xiaoshou
设计正常水位水容积小于 30L 的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅... ---摘自《TSG》
木头飞艇
浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制 王贇 锅炉计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合 的产物,我国现有中、小... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
hyszqmzc
蒸汽锅炉应具备以 下联锁保护装置: a )额定蒸发量大于或等于2 t / h 的 锅炉, 应装设高、 低水位报警装置, 低水位联锁保护装置: 额定 蒸发量大于 或等于6 t / h 的 锅炉,还应 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
yyy888555
HAD/DSJ-6型声光报警水位计主要适用于中小型蒸汽锅炉,具有水位显示清晰、可高低水位报警的优点,有利于防止锅炉缺满水事故。目前市场上销售的双色水位计普遍存在着结构... ---摘自《高清水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6》
NaluLee
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 每发现一处不符合要求的,扣2分。 3.4 4.2.5 水位表应符合下... ---摘自《ICS 13.100》
xiaoshou
蒸汽锅炉改做热水锅炉时,不得提高额定工作压力和额定工作温度。 第十三条 锅炉安装、改造、重大维修的施工和化学清洗过程,应当按照有关安全技术规范的规定,由具有相应... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
飞鸟
d.电加热的锅炉。 保护装置 3.5额定蒸发量≥2t/h的锅炉具有高低水位报警、低水位联锁保护装置;额定蒸发量 ≥6t/h的锅炉具有超压报警和超压联锁装置。 3.6用煤粉、油、气体做燃... ---摘自《 》
黑豆奇酷
LHH型蒸汽锅炉安装使用说明书太康县银宇锅炉制造有限公司 目录第一章 锅炉结构简介 1、结构简介 2) 2、燃烧过程 2) 3、技术特点 2) 4、产品出厂 3) 第二章 安装说明书 1、安装... ---摘自《LHH型》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉,P≤0.8MPa,且30L≤V≤50L(P 为表压,V 为设计正常水位水容积); b) 仅用自来水加压的热水锅炉,且t≤95℃(t 为额定出水温度); c) 气相或者液相有机热载体炉,Q≤0.1... ---摘自《DB46》
哎呦为公主坟
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 本仪器适用于中、小型蒸汽锅炉和水箱、水塔,具有红绿水位双色显示、高低水位报警水位自动控 制和低水位联锁停炉安全保护等多种功能,... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
GXB156399820
a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分) ,额定蒸发量大于 或者等于 2 t/h 的锅炉,还应装设低水位联锁保护装置,保护装置应灵敏可靠; b)额... ---摘自《DB12》
烂衣小孩
极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理、... ---摘自《纪鉴调?》
捷安特680
蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表,有高低水位报警装置,按规定装设压力表,安全阀、排污阀动作可靠;3.热风炉应装设防火门、栅栏、CO检测装置、烟雾保护、... ---摘自《验收人员》
被控制998
锅炉, 应装设高低水位报警 (高、 低水位警报信号须能区分) 、 低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于 6 t/h 的锅炉,还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置。 低水位联... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
lonven
锅炉班 保持正确的水位蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气、电子和控制系统运行的 监控 表A-Ⅲ/6.1 电子电气员 全任务轮机模拟器 6 t 推进装置和辅助... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
huangshuowei01
蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分)和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作;” 十五、增加:8.1.15 锅炉定期自行... ---摘自《附件1》
ACcyL
启动蒸汽发生器的电源开关,此时发出缺水报警,水泵 运转对蒸汽发生器补水,直至炉内水位高于低水位时停止,达到高水位时水泵停止补水。 5、蒸汽发生器进入正常工作状态时... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
赵志强
蒸汽大量带水; 出现水位水位剧烈波动,很难监视。 10、强制循环锅炉介质的流动动力主要靠( ①水自身的密度差 ②水泵的压力 11、锅炉维修工检修时手持照明电压不超过( ... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
学冬欧巴么么哒
a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分),额定蒸发量大于或者等于2 t/h的锅炉,还应装设低水位联锁保护装置,保护装置应灵敏可靠; b)额定... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
ZCYTheFirst
蒸汽锅炉应至少安装两只安 全阀;其余热水锅炉蒸汽锅炉应至少安装 1 只安全阀; ——每年检验一次,铅封完好,运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试... ---摘自《ICS 45.060.20》
GXB156399820
蒸汽锅炉 1台蒸汽锅炉安全阀、压力表超期未校,高低水位报警失效,且司炉工无证作业。 王强(长江西路777号鸿祥记) 虞山林场 杂物电梯 1台杂物电梯已过安全检验合格有效... ---摘自《总第3期》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》