编辑: 阿拉蕾 话题热度:1104 2019-12-19
关键词: 循环,热水,锅炉,管道设计,设计,管线,管路,热水循环,循环管路 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾


  c)超过5万小时:对接焊缝表面无损检测和超声检测抽查比例一般为10%,且不小于1条;弯头背弧面表面无损检测抽查比例一般为10%。且不少于1个;温度大于450度,对接焊缝和弯头进行金相和硬度,抽查比例一般为5%,且不少于1点;安全阀管座表面无损检测抽查比例为10%,且不少于1点。

  (4)水连通管

  如:汽水分离器下降管、储水箱下降管、省煤器下降管等连通管道

  a)管道宏观抽查,直管段和弯头背弧面测厚;管座角焊缝抽查,必要时进行表面无损检测;抽查支吊装置和液压阻尼器。

  b)运行时间超过5万小时或10万小时抽查比例不变。

  (5)大于10万小时的所以管道

  对工作温度大于或者等于 450℃的碳钢、钼钢管道进行石墨化和珠光体球化检测;核查采用中频加热工艺制造并且工作温度大于或者等于 450℃弯管的圆度测量记录,必要时进行测量;其余不变。
麒麟兔爷
承压热水锅炉 1300 有机热载体锅炉 1310 有机热载体气相炉 1320 有机热载体液相炉 2000 压力容器 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最... ---摘自《附件》
阿拉蕾
设计依据.53 4.6.2 厂址选择的劳动安全措施.54 4.6.3 全厂性的劳动安全措施.54 4.6.4 设备... 循环流化床热源厂一座 (本次可研仅考虑一期 1*70MW 锅炉及其附属设施,其余为二期... ---摘自《第一章 总论》
qksr
建设单位未将坑塘及通往该坑塘的管线列入设计文件中,将由建设单位另行委托环评单位... 如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源地(包括已... ---摘自《前言》
阿拉蕾
锅炉房 1 电动机、启动控制设备、灯具和导线形式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物... 7 管道设计 1)供暖系统应有热补偿措施,热补偿设计应符合《民用建筑供暖通风与空气... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
f19970615123fa
内燃煤锅炉等项目。 5、主城区以外的各区县城区及其主导上风向5公里范围内,燃煤电... ②管路系统供气端和接受端两端分别设置远程控制的紧急切断阀, 分别在映天辉和 长风... ---摘自《环境影响报告书》
sunny爹
评价内容 安装2台92MW生物质热水锅炉及其附属配套设施;热水管线总长度16.242km... 材质:钢混 个12.4 循环池 材质:钢混 个12.5 循环管路与管阀 管道材质:耐腐耐磨;阀... ---摘自《目录》
静看花开花落
6、检查并确认锅炉管路和电路安装正确,所有阀门及开关无异常,使水路和电路保持正常状态。 3 三、 几种常见的系统示意图 1、取暖系统: 2、热水系统(一) : 2、热水系统... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
丶蓶一
qh——卫生器具热水的小时用水量 qx——循环流量 qf——循环附加流量 qmax——最大流量 qb——水泵的出水量 qy——雨水设计流量 q5——降雨历时为 5 分钟的降雨强度 q1——... ---摘自《建筑给水排水设计规范》
过于眷恋
加热固化时采用的热水锅炉容量应与所需加热的水量相匹配。 4 设计与制作 4.1设计4.1.1 软管长度应满足修复管段两座检查井间的中心距离、检查井井深、两端部所需长度以及施工... ---摘自《备案号:》
ok2015
真空燃气热水锅炉具有安全,无需报批年检,可放置在地下室、楼顶和绿化地中。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014中5.4.12条:常(负)压燃油或者燃气锅炉可以设置在... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
f19970615123fa
中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 4 胜北 402 站站内注水罐 站内泵房设备 站内锅炉... 保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源(... ---摘自《环境影响报告书》
静看花开花落
如燃气热水器或生活用水锅炉; 壁挂炉不能用于使用生活热水循环水。如生活热水想使用循环水,则建议另配置生活用水设备,如生活用水锅炉; 生活用水管道必须保温,防止热... ---摘自《上暖地暖设计篇》
王子梦丶
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 4.3.1 集中供暖系统应采用热水作为热媒。 4.3.2 集中供暖系统的热力人口处及供水或回水管的分支管路上, 应根据水力平衡要 求设置水... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
ok2015
勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 03.10 勘察设计注册公用设备工程师动力专业... kg。该锅炉炉排 可见热负荷为( )kW/m 2 ,炉膛体积可见热负荷为( )kW/m 3 。该锅... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
star薰衣草
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 4.8.4 气源厂设计时,各类管线的口径应考虑用气高峰时的处理量和通过量。混合前、后... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
鱼饵虫
燃气热水锅炉及相关配套设施,以及公用工程的可依托性分析。 三、环境影响评价工作概... 循环技术,氮氧化物排放浓度小于 30mg/Nm³ 新建 蒸汽管道 主蒸汽管道设计压力 1.60... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
252276522
对于直埋供热热水管道应选用工厂化成型的预 制保温管道。 2 储热站设备及管道的保温和防腐设计应符合现行电力行业标准《火力发电厂保温 油漆设计规程》DL/T5072 及《锅炉房... ---摘自《UDC》
hgtbkwd
热水锅炉循环水量 kg/h 试验 62 pjs 热水锅炉进水压力(表压) MPa 试验 63 pcs 热水锅炉出水压力(表压) MPa 试验 64 tjs 热水锅炉进水温度 °C 试验 65 tcs 热水锅炉出水温度 °C... ---摘自《-》
xwl西瓜xym
锅炉检修规程; b) 水(循环)泵检修规程; c) 送引风机检修规程; d) 燃烧设备检修规程; e) 水处理设备检修规程。 5.4.7.2 设备检修规程应包括如下的内容: a) 设备检修... ---摘自《DB46》
元素吧里的召唤
凝结水管道和闭式循环热水系统。 第1.0.3 条 本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉锅炉房和区域热力管道设计。 第1.0.4 条 锅炉设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行... ---摘自《GB 50041-2008》