编辑: 苹果的酸 话题热度:1032 2019-11-29
关键词: 温度,燃气锅炉,锅炉,燃气,焚烧 添加资源
资源与摘要 编辑
苹果的酸


  ( 3) 供气阀门故障或误动作造成来气中断 。

  ( 4) 气压过低,中断供气。

  ( 5) 过滤网或气管堵塞 , 阀芯脱落堵塞气路 ,稳压阀上的通风口堵塞, 致使气压下降。

  ( 6) 配风不当,风量过大将火吹熄。

  ( 7) 水位过低,保护动作。

  ( 8) 电磁阀故障。

  3. 锅炉熄火的处理

  ( 1) 关闭锅炉总气阀及各运行喷嘴的分气阀。

  ( 2) 保持锅炉正常水位 。

  ( 3) 查明原因和消除故障后重新点火 。

  ( 四) 锅炉着火事故

  燃气锅炉在正常运行中, 有时因气泄漏而产生着火现象。

  1. 锅炉着火的现象

  ( 1) 锅炉房内有火光 , 锅炉燃烧不正常。

  ( 2) 严重时可听到爆炸声。

  ( 3) 有火从锅炉房喷出 。

  2. 锅炉着火的原因

  ( 1) 用气管道设计 、安装不合理 。

  ( 2) 未及时关闭来气, 导致燃气溢泄 。

  ( 3) 燃气质量不合格, 闪点低,易闪火 。

  ( 4) 日用供气管道有破裂处 ,造成燃气泄漏。

  3. 锅炉着火的处理

  ( 1) 切断燃气供应管路 。

  ( 2) 全力灭火 。

  ( 3) 严重时应紧急停炉 。

  三 、燃气锅炉事故的全面预防措施

  1. 司炉工人必须操作经质量技术监督部门发给使用登记的锅炉。

  2. 独立操作的司炉工人须持有司炉操作证,且你符合操作炉型和类别要求。

  3. 锅炉点火前应做到锅炉体、燃烧器和其他辅机 、所有附件 、阀门 、给水 、供气系统电路和电控部门等检查,并确认正常 。

  4. 打开放空气阀门, 向锅内进水 ( 可用排水的方法检查水位的控制, 报警系统工作是否正常 ) 水位略低于正常水位。

  5. 用 “手动 ”启动风机 , 吹扫炉膛, 将控制系统调至 “自动 ”位置, 然后按下 “启动 ”开关, 锅炉就会按照规定的程序 : 吹扫 —点火 —燃烧 ( 大火或小火) —暂时停炉 。如点火程序有故障 , 可继续手动风机吹扫, 再重新点火 , 如点火三次不成功 ,须停止点火和供气, 查明原因消除故障后 , 才能重新点火。

  6. 当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽冒出时,便可关闭空气阀 。

  7. 锅炉升压过程, 要按规定的要求做好检查及各项操作,确认正常后才能进行供汽或并炉。

  8. 正常运行后, 应经常调整供气 、送风和给水( 全自动锅炉除外 ) ,保持水位和气压稳定 , 适应负荷需要 ,保证供汽 。

  9. 运行中每小时应进行巡视检查一次,并规定做好各项记录,签姓名确认 。

  10. 每班应进行冲洗水位表及排污各一次, 安全阀排汽试验,压力表冲洗存水弯管和各项安全保护装置校验应按规定的要求进行, 并如实填写记录 ,签姓名认可。
哎呦为公主坟
装饰装修材料、建筑材料、燃气壁挂炉、燃气锅炉燃气热水器、燃气炉灶、空气源热泵;燃气具的安装、维修(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方... ---摘自《个体主体查询清单》
戴静菡
那么它的温度究竟能达 到多高呢?实验人员将一张餐巾纸 放在小太阳上烘烤, 仅仅几秒钟纸就 被烧着了, 此时小太阳温度已经快达 到180℃。接下来, 实验人员又拿来 一块湿毛... ---摘自《壁挂炉装了一年多,就“挂”那儿了》
棉鞋
"第一章燃气基础知识","单选6","天然气的临界温度为(A)。","A.-72.1℃B.82.1℃C.92.1℃D.102.1℃" "第一章燃气基础知识","单选7","当天然气中甲烷含量... ---摘自燃气基础知识》
颜大大i2
公称动作温度、 响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。 2 喷头的型号... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
思念那么浓
2020 年6 月底前实现生活垃圾焚烧行业达标排放,鼓励 燃气机组实施深度脱氮,燃煤机组实施烟羽水汽回收脱白工程。 强化工业企业 无组织排放管控,2018 年底前,全省火电、... ---摘自《苏政发〔2018〕122号》
ddzhikoi
鼓励采用燃气壁挂炉等方式实现清洁取暖; 在天然气管网未覆盖的地区,要大力发展热泵、电锅炉、电空调 等电采暖方式取暖。 按照“整乡整村”推进要求, 全面摸排核实, 确保... ---摘自《- 1》
王子梦丶
在天然气供应有保障的地区,鼓励采用燃气壁挂炉、燃气空调等方式实现清洁取暖,在天然气管网未覆盖的地区,要大力发展热泵、电锅炉、电空调等电采暖方式取暖。2017年9月... ---摘自《金水区2017—2018年秋冬季》
匕趟臃39
内达到运行温度时,将连续试运行 72 小时。 目前,试运行工作正在平稳推进中。 当天上午 10 时40 分,在位于广渠路的 现场指挥部,随着李晨光向后方请求调度指 令,东南燃气... ---摘自《西安门大街摘掉“大网”》
liubingb
该小区一直使用烧锅炉供暖,但冬天温度较低无法正常取暖,现来电人希望给予改造为供暖公司集体供暖,望相关部门调查核实后,尽快针对供暖问题给予处理。 责任单位:新源热... ---摘自《市民热线周报》
赵志强
5、锅炉的基本参数是 容量 、 压力 、 温度 。 6、锅炉的容量又称锅炉出力,蒸汽锅炉用 蒸发量 表示,热水锅炉用 热功率 表示。 7、从放热介质中吸收热量并传递给受热介质的表... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
hgtbkwd
高热值冷凝锅炉Vitodens 100 CC充分利用燃 烧废气中的热量,从而节省燃气消耗。其结果 是:标准利用率可高达97%(Hs高热值)/108 %(Hi低热值)。显而易见,这样可以大大降 低... ---摘自《TopInfo》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 年平均温度为 15.3℃,最热月份平均温度 28.1℃,最冷月份平 均温度 1.7℃。最高温度达... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
f19970615123fa
锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉标准要求 备用发电机废气 备用发电机 -- 消烟除尘器 -- 废水 生活污水 办公区 化粪池处理设施 生活污水经化粪池处理... ---摘自《编号:NMXCHK-HP2018-008》
star薰衣草
集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时供热规模不宜过小; 4 在工厂区附近时,应优先利用工业余热和废热; 5 有条件时应积极利... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利用八钢目前已停产的老区焦化分厂场地, 不再新征用地, 中国宝武钢铁集团八钢冶金气高效... ---摘自《国环评证甲字》
雷昨昀
C08 家园 · 综合 2014年11月7日 星期五 编辑: 李璇 组版: 郑文 今日聊城>>> > 今年因气源紧张, 燃气公司停办开口业务 天 天然 然气 气壁 壁挂 挂炉 炉无 无法 法使 使用 用成 ... ---摘自《天然气壁挂炉无法使用成摆设》
黎文定
确保采暖供水温度不低于 5℃的防冻设定值。另外, 通过定期进行维护与保养保证锅炉的高热效率。 在选择电采暖和燃气采暖设备时应按照用户所在 建筑的位置进行选择, 外墙面... ---摘自《Email:[email protected] 电话:》
hgtbkwd
温度适宜的热水, 为您节省更多 空间, 当然也可根据需求组合外接换热水箱。 优势一览:  5 种运行模式  循环式壁挂燃气锅炉 10.5–24 kW; 13–30 kW  两用壁挂燃气锅炉 ... ---摘自《TopInfo》
发帖评论