  保温层的厚度一般按以下原则确定: 1、保证管道的热损失在规定值以下。 2、保温层表面温度不超过55~60℃。 3、保温层的经济厚度为应使保温层的费用及热损失折合为燃料费用之和最小。 为减少蒸汽管道的散热损失,应尽可能采用小的管径,并缩短输送距离,同时应使其压降较小。在输送蒸汽前将汽压降低到最低必须的数值。

  如压降较大,则应利用其作功。对于动力装置,应采用高温高压蒸汽;对于工艺用汽,应采用低压和小的过热度。

  对供热设备和管道进行良好的保温是重要的节能措施。

  (二)利用好热水供暖

  热水供暖可以节约大量燃料20~40%,因为它没有凝结水和二次蒸发损失。

  其次,热水供暖管道散热损失小,蒸汽供暖管道漏汽损失较大。蒸汽热水锅炉需要连续和定期排污,而热水热水锅炉只需少量的定期排污。

  最后,热水供暖可根据室外环境温度的变化,灵活地对热水进行质量调节,达到既节约燃料又保证供热质量的要求。

  热水采暖的缺点是外部管网的投资比蒸汽供暖要大,尤其是供水和回水的温差较少时更为显著。热水采暖循环泵的容量大,消耗电能多,增加了运行费用。

  随着供热半径的扩大,提高供水温度是必然趋势。提高供回水温差可减少循环水量,降低管网费用,节省电能。

  但是大多数单位实际采用的供水温度多低于100℃,根据我国目前条件,应提高供水温度130℃系统的运行管理水平,有重点地推广150℃。

  将区域热水锅炉房的供回水温差提高到0~60℃是可能的。设计管网时,选用经济比压降,使热网费用最小。

  对于集中供热的干管,经济比压降值约为40~60pa,支管内的比压降为200~300pa。

  管内流速推荐1.5m/s,但不得低于0.67m/s,以免流速过低造成管道弯曲,引起过大的热应力。

  (三)热管换热器回收热水锅炉烟道余热

  热管是一种高效传热元件,由热管组成的换热器体积小、重量轻、传热功率大,流动阻力小等许多优点。

  热管换热器属于热流体互不接触的表面式换热器,作为热水锅炉的尾部受热面,可充分利用热水锅炉的排烟余热,提高热水锅炉效率,节约能源。

  可用作为热管空气预热器、热管式省煤器和热管式热水器。

  热管式空气预热器用来加热燃烧用的空气,不仅可以降低排烟损失,而且采用热空气可大大加强燃烧,能有效地降低灰渣含炭量和化学不完全燃烧损失,因此可大大提高工。
阿拉蕾
(4)热水系统:通过锅炉管路水循环泵将锅炉热水输送至供热管网,供店 内展厅以及各办公室采暖使用。 4.固体废物排放情况及处置设施 本项目运营期固体废弃物主要为软水制备设... ---摘自《天津市捷兴汽车商贸有限公司冬季取暖》
苹果的酸
卧式电加热热水锅炉 规格型号:0.35——2.8MW 热效率:98% 适用燃料:电加热 应用范围:供暖,集中供热、用热水 产品简介: 该产品属卧式全自动热水锅炉,采用炉体电控制... ---摘自《卧式电加热热水锅炉
ddzhikoi
低温热水采暖之温度示意图 「注1」 官方网站:www.bjht.com.cn 免费咨询电话:400-610-5500 2 二、水地暖主要结构 水地暖分为地上部分及地下部分,地暖管、分集水器、采暖地... ---摘自《不高於60 度输送到埋在地面下的盘管系统内做一个循环流动,》
qksr
锅炉房内1.4MW的油气两用热水锅炉供热 行政福利设施 综合办公楼1座,一层建筑面积1101.44㎡;二层建筑面积605.7㎡ 框架结构;值班室1座,建筑面积:26.38㎡ 2.5 污水水... ---摘自《前言》
ok2015
该项目不设燃煤锅炉热水洗 采用电加热方式,滚塑采用电 加热方式,喷塑固化供热采用 直接安装天然气燃烧机,符合。 严格环境准入严格实施环境容量控制制度。空气质量达不 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
xwl西瓜xym
供暖空调系统的冷、热源机组能效指标均优于现行北京 市地方标准 « 公共建筑节能设计标准»D B1 1 / 6 8 7的规定以及现 行有关国家标准能效限定值的要 燃煤、燃油和燃气锅炉的... ---摘自《北京市地方标准》
我不是阿L
硼合金生产工艺流程及产污节点示意图见图3.1-1。 图3-1生产工艺流程 一、运储煤系统 厂外汽车运输主要依靠社会运力。 二、燃烧系统 本项目为高温热水锅炉,由传送带送入炉膛... ---摘自《沈阳市兴合热力供暖有限公司》
过于眷恋
鸭舍供暖采取燃天然气热水锅炉供暖 给水 系统 由城市供水管网供给,新鲜水用量为 144701.64m3 /a; 排水 系统 雨污分流、清污分流系统,在厂区主、次干道两侧设置相应雨水管... ---摘自《肉鸭养殖项目》
lqwzrs
使用电热水器用于挤奶厅热水供应,冬季供暖采用电锅炉;对粪便处理设施、粪 污池及牛舍内投放除臭剂减少臭气的散发;新建固液分离设施,养殖废水排入粪 污池与粪污混合后... ---摘自《奶牛养殖一场项目》
XR30273052
热水锅炉和 1 台CLSWS0.35-90/70-AII 型卧式常压热水锅炉采暖季 2 台 锅炉同时运行,非采暖季运行 1 台0.35MW 常压锅炉。 ⑵水污染防止措施 -16- 据企业介绍三道峁煤矿矿井... ---摘自《建设项目基本情 况》
sunny爹
供暖系统 装置控制室采用电采暖,办公楼、辅助用房锅炉供热 0.1吨燃气锅炉 办公生活 在厂区内建设办公室、宿舍、辅助用房、预留仓库等设施,并建设厂区大门及围墙 环保工程 ... ---摘自《目录》
阿拉蕾
燃煤热水锅炉的热源厂,一期仅上一台 70MW 锅炉,满 足大河南镇 2015 年供热要求。 热源厂建成后,镇中心区现状小锅炉将陆续进行拆除。 本工程供热系统为二环制,一级网连... ---摘自《第一章 总论》
阿拉蕾
拟在规划区内建一座集中供热锅炉房,锅炉房容量为 1155t/h,为工业生产 供应 10MPa 蒸汽,各工业企业在内部设减压设施将高压蒸汽降至工艺所需压力 使用,另外在企业内部设... ---摘自《国环评证甲字》
静看花开花落
几种常见的系统示意图 1、取暖系统: 2、热水系统(一) : 2、热水系统(二) : 4 四、 电热水锅炉技术参数 CLDR0.06 CLDR0.08 CLDR0.12 CLDR0.18 CLDR0.24 CLDR0.35 ... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
wtshxd
重新敷设室内热水供热管道及散热器,改造面积 36100m2 ; ⑷室外热水管道的改造设计,包括切断各供热区域与原热力主管网接口,新增至 各燃气供热站的热力管网,共计 1900m; ... ---摘自《建设项目基本情况》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... 5.1.5 居住建筑的采暖供热系统,应按热水连续采暖进行设计。住宅区内的商业、文化及... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ok2015
锅炉房的地坪标高为±0.00 m,最高建筑物地坪标高为 4.5 m,管网最低建筑地坪标高为 3.81 m,则静水压线位置 为( )kPa。 A 470 B 520 C 280 D 330 12. 某市一热水供暖系统... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
gracecats
热水壁挂锅炉,让中国用户开始充分感受德国威能产品的设计、环保、服务及为生活创造的舒适性。 威能 ecoTEC 系列高效冷凝式采暖热水炉 专为较大面积的商业和住宅建筑而设... ---摘自《Why Vaillant?》
匕趟臃39
燃兰炭热水锅炉用于冬季采暖供热,本项目热水锅炉每 天运行 8h(1320h/a,165d/a) ,循环水为 18t/d(2970t/a) ,损耗包括锅炉排污损失、 和管道汽水损失。 锅炉废水(只有排污水... ---摘自《@晟孚锅炉
过于眷恋
燃煤锅炉鼓风机、引风机联锁控制示意图 B.2.2 间接连接的供热系统多台锅炉并联运行时,锅炉集中控制系统将自动关闭不运行的锅炉水系统; B.2.3 锅炉集中控制系统能对系统的... ---摘自《ICS》