编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-31
吉林省工程建设地方标准 城镇供热系统调控设计标准 Standard for control design of city heating system DB22/ T 5014-2018 主编部门:吉林省建设标准化管理办公室 批准部门:吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅 施行日期:2019 年1月1日2018・ 长春吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅公告第490 号 吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅 关于发布吉林省工程建设地方标准《城镇 供热系统调控设计标准》的公告 现批准《城镇供热系统调控设计标准》为吉林省工程 建设地方标准,编号为:DB22/T5014―2018,自2019 年1月1日起实施.

吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅

2018 年12 月25 日前言根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达〈2017 年全省工程 建设地方标准及标准设计制定(修订)计划

(二) 〉的通知》 (吉建 标[2017]4 号)文件要求,由吉林省建设标准化管理办公室组织吉 林省科研设计、大专院校等单位,经调查研究,学习借鉴其他省市 先进经验,并广泛征求意见,制定本标准. 本标准的主要内容:1 总则;

2 术语;

3 基本规定;

4 室内供 热系统;

5 热力入口装置;

6 热力站和中继泵站;

7 热源厂;

8 监 控中心. 本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理, 由吉林省土 木建筑学会热能动力分会负责具体技术内容的解释. 本标准在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随 时将意见或建议寄送吉林省建设标准化管理办公室(地址:长春市 民康路

519 号,邮编:130041,Email:[email protected]) ,以供今后 修订时参考. 本标准主编单位:吉林省供热保障指导中心 吉林省土木建筑学会热能动力分会 本标准参编单位:长春工程学院 吉林建筑大学 吉林省光大建筑设计有限公司 吉林市燃气热力设计研究院有限公司 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 长春市热力(集团)有限责任公司 吉林省宇光能源股份有限公司 延吉市热力公司 长春莲花山热力服务有限公司 吉林市宏远仪表有限责任公司 吉林省誉衡工业电气有限公司 北京硕人时代科技股份有限公司 本标准主要起草人员:温成君 吕耀军 邵子平 鲁亚钦 袁凤涛 朱立新 张敏蒋忠义 赵凯白东海 战乃岩 周占魁 甘春红 马可崔殿有 常磊王素艳 王跃进 孙书涵 徐辉沈兵兵 本标准主要审查人员:陶乐然 周毅周清村 石久胜 董颖郎丽双 王大勇 目次1总则.1

2 术语.2

3 基本规定

4 4 室内供热系统

5 4.1 一般规定

5 4.2 室内温度采集和调控

5 5 热力入口装置

6 6 热力站和中继泵站

7 7 热源厂

8 8 监控中心

11 本标准用词说明

14 引用标准名录

15 附:条文说明

17 1

1 1 总则1.0.1 为节约能源, 保护环境, 提高供热系统自动控制和调节能力, 实现精准供热,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的城镇集中供热系统调控设 计. 1.0.3 供热系统的调控设计除应符合本标准外, 尚应符合国家现行 相关标准的规定.

2 2 术语2.0.1 供热系统调控 regulation of heating system 通过对供热系统热源、热力站、供热管网及建筑物内供热系统 的调节和控制,达到供热系统节能、安全运行的目的. 2.0.2 室温 indoor temperature 通过合理布置温度传感器所测得的户内典型温度, 能客观反映 用户室内温度. 2.0.3 室内温度采集点 collection point for indoor temperature 为合理采集室温,温度采集器所放置的位置. 2.0.4 室温采集器 room temperature collector 安装在每户内,用于测量用户室内温度,且用户可根据需要设 定不同温度. 2.0.5 室温控制器 room temperature controller 与室温采集器连接,用于控制本户供热管道上阀门开启,来达 到调节室温的目的. 2.0.6 重点现场监控站 monitoring station of key field 为满足监控要求,在供热现场重点位置设置的监控设备. 2.0.7 水力平衡装置 hydraulic balancing device 能使热水供热系统各热用户的实际流量与要求流量保持一致、 解决水力失调的装置,如水力平衡阀. 2.0.8 线性调节 linear regulation 调节特性之一,指调节输入信号与输出信号之间呈线性关系 (即比例关系) . 2.0.9 有效位数 number of significant digit 对采集的数据,从左边第一个非

0 数字起,到精确位止,所包 含的位数称为有效位数.

3 2.0.10 冗余设计 redundancy design 为提高可靠性,采用多个部件或系统实现一个功能. 2.0.11 监控数据的单位 unit of monitoring data 为便于分析和计算,确定供热系统监控设备所采集数据的单 位,如℃、kWh 等.

4 3 基本规定 3.0.1 供热系统调控采集和显示数据的单位和有效位数应统一. 3.0.2 调控系统的网络安全应符合下列规定:

1 监控中心通信网络应采取安全隔离措施,网络出口应设硬 件防火墙;

2 监控中心和本地监控站通信网络应采用冗余设计,并应设 置备用通道;

3 监控中心通信网络应具有对系统管理员、操作人员进行身 份鉴别和分级管理的功能, 并具有对系统管理员的操作进行审计的 安全机制.

5 4 室内供热系统 4.1 一般规定 4.1.1 热水供热系统的设计应满足各并联环路之间的压力损失相 对差额不大于 15%. 4.1.2 居住建筑集中供热系统必须设置温度调节、 控制装置和住户 分户热计量装置或设施. 4.1.3 供热系统施工图设计文件应标明下列内容:

1 建筑设计热负荷及设计热指标、热媒参数;

2 室内温度调节控制方法、调节控制装置的技术要求;

3 热力入口设计热负荷、循环流量;

4 热力入口供回水压差. 4.1.4 数据采集器采集的数据应上传至监控中心. 4.2 室内温度采集和调控 4.2.1 居住建筑应在每户室内安装不少于一个室温采集器, 室温采 集器应安装在室内通风、无遮挡、无日晒、能正确反映房间温度的 位置,不应安装在散热器和供热管道上方,安装高度宜距地面 1.5m,相同户型安装位置应一致. 4.2.2 公共建筑应在典型房间或典型位置设置室温采集器. 4.2.3 居住建筑户内系统入口应设置室温控制装置, 室温控制装置 宜采用电动控制阀,室温控制器的通讯宜采用有线方式. 4.2.4 居住建筑应设置数据采集器, 数据采集器应单独供电并设置 电能表对用电进行计量.

6 5 热力入口装置 5.0.1 散热器供热系统的供回水管道应在热力入口处与下列系统 分开设置:

1 通风与空调系统;

2 热风供热与热空气幕系统;

3 地面辐射供热系统;

4 其他需要单独热计量的系统. 5.0.2 集中供热系统的建筑物热力入口供回水管道上应设置关断 阀、水力平衡装置、热量表、过滤器、旁通阀、压力表. 5.0.3 新建建筑的热量表应设置在专用表计小室内;

既有建筑的热 量表计算器宜就近安装在建筑物内.专用表计小室的设置,应符合 下列要求:

1 尺寸应符合热量表计量要求;

2 有地下室的建筑,宜在地下室的专用空间内设置,且空间 净高不应低于 2.0m,前操作面静距离不应小于 0.8 m;

3 无地下室的建筑,宜在楼梯间下部设置,且操作面净高不 应低于 1.4 m,前操作面净距离不应小于 1.0 m;

4 应有防水措施. 5.0.4 建筑物热力入口应根据系统特点选择相应的水力平衡装置, 并应在前端设置过滤器. 5.0.5 建筑物热力入口处应将下列数据上传至数据平台:

1 楼栋累计热量、瞬时热量;

2 楼栋累计流量、瞬时流量;

3 供水温度、回水温度;

4 供水压力、回水压力.

7 6 热力站和中继泵站 6.0.1 热力站应采集和监测下列参数:

1 热力网侧:总热量、循环瞬时流量(累计流量) 、供水(回水)温度、供水(回水)压力、分布式系统循环水........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题