建设项目环境影响报告表 项目名称: 杭州崇贤热电有限公司污染治理措施改造项目 建设单位(盖章): 杭州崇贤热电有限公司 编制日期:二零一六年八月国家环境保护总局监制12目录

一、建设项目基本情况.

3

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况.25

三、环境质量状况.31

四、评价适用标准.35

五、工程分析.40

六、项目主要污染物产生及预计排放情况.54

七、环境影响分析.55

八、建设项目拟采取防治措施分析.58

九、结论与建议.59

3

一、建设项目基本情况 项目名称 杭州崇贤热电有限公司环保治理措施改造项目 建设单位 杭州崇贤热电有限公司 法人代表 联系人 通讯地址 杭州市余杭区崇贤街道严家桥村 联系电话 传真 ― 邮政编码 ― 建设地点 杭州市余杭区崇贤街道严家桥村 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 迁建 技改 行业类别 及代码 电力、热力的生产和供 应,C44 占地面积(亩)

85 绿化面积 (m2 ) / 总投资 (万元)

858 其中:环保投 资(万元)

858 环保投资占总 投资比例 100% 评价经费 (万元) / 预期投产 日期 2016-6 1.1 项目内容及规模 1.1.1 项目由来 杭州崇贤热电有限公司成立于

1987 年, 企业位于杭州市余杭区崇贤街道严家桥村, 主要从事火力发电、蒸汽、热水的供应.企业现已审批生产规模为年供热 550000t,发电4500 万kWh. 企业现审批及验收情况汇总如下: 表1-1 企业现有审批、验收情况统计 序号项目 生产规模 审批情况 验收情况

1 杭州崇贤热电有限 公司扩建项目 -- 环评批复【2004】158 号 编号 [2007]2-095 号2杭州崇贤热电有限 公司新增一台 50t 供 热锅炉技改项目 年供热 550000t, 发电

4500 万kWh 环评批复【2006】192 号 现企业为了响应国家《大气污染防治行动计划》和杭州市开展的进一步降低燃煤锅 炉污染物排放的工作安排,完成废气超低标准的改造(根据《浙江省地方燃煤热电联产

4 行业综合改造升级行动计划》相关要求:到2017 年底,所有地方热电厂实现烟气达到 《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中的燃气轮机组排放限值要求) ,企业 计划新增湿电除尘脱硫设施及脱硝设施,上述设施在作业过程中会新增除尘废水;

同时 企业由于燃料煤品质的提升,减少了冲渣水的使用,导致生产废水回用率下降,因此企 业生产废水排放量增加.基于上述变化情况,企业拟申报本次环保治理措施改造项目, 本项目实施后企业生产规模仍保持年供热 550000t,发电

4500 万kWh. 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响,根据《中华人民共和国环境影响评 价法》的要求,该项目必须进行环境影响评价,从环保角度论证建设项目的可行性.本 项目主要从事火力发电、蒸汽、热水的供应,根据《国民经济行业类别与代码》本项目 属于电力、燃气及水的生产和供应业中的 C44 电力、热力的生产和供应,根据《建设项 目环境影响评价分类管理目录(2015) 》电力行业中脱硫、脱硝、除尘等环保工程均编 制环境影响报告表.因此,建设单位委托浙江工业大学进行本项目的环境影响评价.我 单位组织有关人员在现场调查、研究,收集资料的基础上,根据国家、省市的有关环保 法规及《浙江省建设项目环境影响评价技术要点(修订版)》,编写了本项目环境影响评 价报告表. 1.1.2 生产规模及产品方案 项目生产规模及产品方案详见表 1-2. 表1-2 项目实施后生产规模一览表 序号 产品名称 原审批规模 改造后项目规模 备注

1 热力 550000t/a 550000t/a 水:蒸汽=1.1:1

2 电力

4500 万kWh/a

4500 万kWh/a 1.1.3 原辅材料消耗及水电能源消耗 表1-3 项目实施后主要原辅材料及能源消耗表 序号 原辅材料名 称 原审批用量 增减量 改造后用量 备注

1 煤123100t/a

0 123100t/a

2 水770233t/a +7520 777753t/a 新增湿电除尘用水

3 氢氧化钠 8050t/a -7749 t/a 256t/a 原有制纯水水源来源 于河水, 现有项目来源 于自来水, 水源水质上 得到了很大的提高, 因 此在纯水制备过程中 酸碱原料的用量大幅 减小

4 盐酸 6240t/a -6050 t/a 190t/a

5 氨水

0 +480t/a 480t/a 脱硝原料

5 6 生石灰

750 +1000

1750 生产废水中和处理及 碱液原料 1.1.4 项目主要设备和设施 根据建设单位提供资料,项目实施后企业主要生产设备如下表 1-4. 表1-4 项目实施后企业主要生产设备一览表 序号主要设备名称 型号 原有数量(台 M套) 增减量 (台) 改造后数 量(台) 备注

1 30t/h 锅炉 SHL20-2.4 3M400

1 0

1 停用

2 50t/h 锅炉 SF-50M3.82- M

1 0

1 3 35t/h 锅炉 UG35-3.87M

450 1

0 1

4 35t/h 锅炉 UG35-3.87M

450 1

0 1

5 发电机组 1.5KW

1 0

1 原审批为抽凝 式机组,现已 改造为背压式 机组

6 发电机组 3KW

1 0

1 背压式

7 发电机组 6KW

1 0

1 背压式

8 除尘脱硫器 XXS-II

3 0

3 除尘效率 95%,脱硫效 率80%

9 除尘脱硫器 XXS-50

1 0

1 10 纯水制备系统

1 0

1 11 碎煤机

1 0

1 12 湿电除尘脱硫 设施 立式

0 +1

1 改造项目新 增13 炉外臭氧氧化 脱硝设施

0 +1

1 改造项目新 增14 炉内选择性非 催化还原脱硝 设施

0 +1

1 改造项目新 增1.1.5 项目公用工程配套依托关系 (1) 给水 生活污水来源于市政自来水供给;

项目生产用水中冷却水来源于河水、纯水制备及 湿电除尘设施用水来源于自来水. (2) 排水 本项目排水系统为雨污分流、清污分流制.项目外排生产废水经处理达到《污水综 合排放标准》三级标准后排入市政污水管网,委托七格污水处理厂处理达标后排放.生 活污水中冲厕废水经化粪池处理、 食堂含油废水经隔油池处理后同其他生活污水一并处

6 理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网,委托七格 污水处理厂处理达标后排放. (3)冷却水系统 厂内设有冷却塔,位于厂区中部脱硫除尘设施旁. (4)煤库 厂区现有有顶棚煤库约 1500m2 . (5) 供电 利用企业自产电力. (6) 食宿 企业设食堂、不设宿舍. 1.1.6 组织机构设置 项目现有职工

124 人,本项目不新增职工,项目一日三班工作制,每班

8 小时,年 工作

326 天. 1.2 编制依据 ⑴法律法规及规范性文件 1)《中华人民共和国环境保护法》 ,2014 修订,2015 年1月1日起实施;

2)《中华人民共和国环境影响评价法》 ,第九届全国人大常委会,2002.10.28 通过, 2003.9.1 施行;

3)《中华人民共和国水污染防治法》 ,第十届全国人大常委会,2008.2.28 修订, 2008.6.1 施行;

4)《中华人民共和国大气污染防治法》 ,第九届全国人大常委会,2000.4.29 修订, 2000.9.1 施行;

5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 ,第八届全国人大常委会,1996.10.29 修订,1997.3.1 施行;

6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 ,中华人民共和国主席令第

31 号, 2004.12.29 修订,2005.4.1 施行;

7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》 , 第十一届全国人大常委会, 2012.02.29 通过, 2012.07.01 施行;

8)《建设项目环境保护管理条例》 ,中华人民共和国国务院【1998】第253 号令,

7 1998.11.29;

9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令第

33 号,

2015 年4月9日;

10)《产业结构调整指导目录(2011 年本) (2013 年修订) 》 ,国家发展和改革委员会 第21 号令,自2013 年2月16 日起施行;

11)《国家危险废物名录》 ,环境保护部、国家发展和改革委员会令第

1 号, 2008.6.6 颁布,2008.8.1 施行;

12)《浙江省大气污染物防治条例》 ,第十届浙江省人大常委会,2003.6.27 通过, 2003.9.1 施行;

13)《浙江省水污染防治条例》 ,2013 年修订;

14)《浙江省固体废物污染环境防治条例》 ,2013 年修订本;

15)《浙江省建设项目环境保护管理办法》 ,2014 年修订;

16)《浙江省环境污染监督管理办法》 ,2014 年修订;

18)《转发国家环保总局关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》 ,浙环办 函【2006】001 号,2006.1.12;

17)《建设项目环境保护管理条例实施意见》 ,浙江省环保局,浙环开[1999]第165 号;

18) 关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行) 》的通知, 浙环发【2012】10 号,2012.4.1;

19)《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(2012 年本) 》 (浙淘汰办〔2012〕20 号) 20)杭州市余杭区人民政府办公室文件, 《关于提高环保准入门槛、治理污染企业和 关停污染项目的若干意见》的通知,余政办[2006]108 号;

21)《浙江省人民政府办公厅关于进一步规范完善环境影响评价审批制度的若干意 见》 ,浙政办发【2008】59 号,2008.9.16;

22)《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》 ,浙环发【2007】11 号, 2007.2.14;

23)《杭州市

2013 年产业发展导向目录及空间布局指引》 ,杭政办[2013]50 号;

⑵相........