编辑: 丶蓶一 2019-08-02
重庆市腾力环境科技有限公司 升级净水剂系列产品及工艺的技术改造项目 竣工环境保护验收监测报告 (公示版) 建设单位:重庆市腾力环境科技有限公司 编制单位:重庆吉麟科技发展有限公司

2018 年12 月 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人: 报告编写人: 建设单位(盖章) 编制单位(盖章)

电话:139****1412

电话:186****204 传真:023-49603688 传真:02367570721 邮编:402191 邮编:401120 地址:重庆市永川港桥工业园区(朱 沱镇) 地址: 重庆市渝北区龙山街道佳居 花园 A 区2栋4单元 7-1 壹目录1.

项目概况.1 2. 验收依据.4 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度.4 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范.5 2.3 建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定.5 2.4 其他相关文件.5 3. 项目建设情况.6 3.1 地理位置及平面布置.6 3.2 建设内容.7 3.3 主要原辅材料及燃料.12 3.4 水源及水平衡.13 3.5 生产工艺.16 3.6 项目变动情况.25 4. 环境保护设施.27 4.1 污染物治理/处置设施.27 4.2 其他环境保护设施.29 4.3 环保设施投资及 三同时 落实情况.30 5. 环境影响报告书(表)主要结论与建议及其审批部门审批决定.34 5.1 环境影响报告书(表)主要结论与建议(摘录)34 5.2 重大变动界定申请报告主要结论及建议(摘录)39 5.3 永川区环境保护局关于环评的批复意见(摘录)40 5.4 重庆市环境工程评估中心关于重大界定的函(摘录)41 6. 验收执行标准.43 6.1 污染物排放标准.43 6.2 环境质量标准.43 6.3 环境防护距离.44 6.4 总量控制指标.44 7. 验收监测内容.45 7.1 监测期间工况要求.45 贰7.2 验收监测点位、因子、频次.45 8. 质量保证和质量控制

47 8.1 监测分析方法.47 8.2 监测仪器.47 8.3 人员能力.48 8.4 质量保证和质量控制.48 8.5 气体监测分析.48 8.6 噪声监测分析.49 9. 验收监测结果.50 9.1 生产工况.50 9.2 环保设施调试运行效果.50 9.3 污染物排放总量核算.55 9.4 工程建设对环境的影响.55 10. 验收监测结论.58 10.1 项目概况.58 10.2 环保设施调试运行效果.58 10.3 污染物排放监测结果.59 10.4 工程建设对环境的影响.60 10.5 综合结论.60 10.6 建议与要求.61 叁附图附图 1:项目地理位置图 附图 2:项目总平面布置图 附图 3:环境保护目标分布图 附图 4:项目环保设施现场照片 附件附件 1:营业执照 附件 2:《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(永)环准[2017]096 号) 附件 3:关于报送《重庆市腾力环境科技有限公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改 造项目环境影响重大变动界定申请报告的技术评估意见》的函(渝环评估函[2018]133 号) 附件 4:《重庆市排放污染物许可证》(渝(永)环排证[2018]0008 号) 附件 5-1:危险废物处置协议 附件 5-2:危险废物处置单位资质 附件 5-3:危险废物转移联单 附件 5-4:危险废物管理台账 附件 6:废渣处理协议 附件 7:生活污水农灌协议 附件 8:对氯化氢总量排放管理指标的调整说明 附件 9:验收监测报告 附表附表 1:项目 三同时 验收登记表

1 1. 项目概况 重庆市腾力环境科技有限公司(以下简称 腾力环境 )位于重庆市永川区高新区港桥工 业园区,是由重庆市腾力化工有限公司更名而成,是一家以净水剂系列产品生产与销售为主 的有限责任公司.主要为理文造纸有限公司提供净水剂系列产品,为理文造纸有限公司提供 配套服务.

2009 年1月5日,重庆市环境保护局以(渝(市)环准[2009]003 号)批准 年产

4 万吨硫酸 铝净水材料项目 ,产品规模为 7.5%的液体硫酸铝

4 万t/a,用作于重庆理文造纸公司的生产 水净水处理、污废水处理及纸浆生产中浆水分离等混凝剂.2010 年1月29 日重庆市环境保 护局以渝(市)环验[2010]011 号同意该项目竣工环境保护验收.

2017 年7月,重庆环科源博达环保科技有限公司编制完成了《重庆市腾力环境科技有限 公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改造项目环境影响报告书》.2017 年8月15 日,重 庆市永川区环境保护局以(渝(永)环准[2017]096 号)对环评报告进行了批复,同意该项目建设. 该项目主要建设内容及规模是:由现有单一净水剂产品(7.5%液体硫酸铝)改造为生产

5 种净 水剂系列产品,包括聚合硫酸铁、聚合氯化铝、硫酸铝、干强剂、湿强剂.升级改造后各产 品规模分别如下:年产聚合氯化铝

1 万吨(液态)、年产聚合硫酸铁

1 万吨(液态)、年产干强剂 0.5 万吨(液态)、年产湿强剂 0.5 万吨(液态),保留年生产硫酸铝

1 万吨(液态),产品总规模仍 为4万t/a. 该项目于

2017 年9月开工建设,2018 年6月开始试生产.

2018 年5月,通过企业试生产前自查发现该项目的实施方案与原环评报告书存在一定差 异,项目实际建设过程中生产规模、生产工艺均未发生变化,发生的主要变动包括:(1)干强 剂、湿强剂生产区域在厂区范围内向南移动 30m,生产区域面积由 100m2 增加至 600m2 ,厂 房结构由半封闭式改为全封闭式.(2)干强剂反应釜由

1 个5立方米反应釜变为

2 个10 立方 米反应釜;

生产原料增加了衣康酸、甲基丙烯磺酸钠、促进剂 CM、氢氧化钠,丙烯酰胺由 固体粉料变更为 30%丙烯酰胺液体,原辅料总消耗量增加了 15t/a.(3)湿强剂中间体反应釜由

1 个2m3 反应釜变更为

2 个3m3 反应釜,成品反应釜由

1 个5m3 反应釜变更为

2 个5m3 反应 釜;

增加了

1 套9t/h 制纯水装置,利用纯水替代自来水作反应用水;

中间体反应釜加热由蒸 汽(依托理文造纸有限公司供给)加热变为电导热油炉加热;

生产原料增加了对甲苯磺酸,原 辅料总消耗量增加了 13t/a.(4)取消 1#原料库房,增加

2 个50m3 丙烯酰胺液体储罐;

丙烯酰 储罐区设置围堰有效容积不低于

50 m3 .(5)2#原料库房内部进行分隔,一部分用于贮存干强 剂、湿强剂固体粉料及产品;

一部分区域用于贮存铝酸钙粉等固体原料.(6)干强剂和湿强剂 反应釜废气处理设施由

1 套活性炭吸附装置变更为

1 套 水喷淋+活性炭吸附 装置.(7)在2丙烯酰胺储罐区增设

10 m3 废水收集池. 根据市环保局要求,2018 年5月,重庆环科源博达环保科技有限公司编制完成了《重庆 市腾力环境科技有限公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改造项目环境影响重大变动界定 申请报告》(以下简称 重大变动界定申请报告 ).2018 年5月31 日,重庆市环境工程评估 中心出具 关于报送《重庆市腾力环境科技有限公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改造 项目环境影响重大变动界定申请报告的技术评估意见》的函 (渝环评估函[2018]133 号):项 目建设规模、生产工艺未发生变化,建设内容、平面布置、原辅料发了一定变化,但通过强 化污染治理措施,减轻了不良环境影响,项目界定为不属于发生重大变动的项目.重大变动 界定申请报告已由重庆市永川区环保局备案.

2018 年1月3日,腾力环境更新了全厂排污许可证(渝(永)环排证[2018]0008 号). 为落实建设项目环境保护 三同时 制度,腾力环境对该项目进行竣工环境保护验收报 告的编制.接受委托后,我公司于

2018 年7月12 日组织专业技术人员进行了现场踏勘及资 料调研,并对企业环保措施不规范情况提出整改措施等工作.结合《重庆市腾力环境科技有 限公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改造项目环境影响报告书》、《重庆市腾力环境科 技有限公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改造项目环境影响重大变动界定申请报告》和 验收技术规范等相关要求,编制了《重庆市腾力环境科技有限公司升级净水剂系列产品及工 艺的技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》. 根据验收监测方案,重庆索奥检测技术有限公司于

2018 年8月2日~8 月3日对该项 目有组织废气(破碎废气、反应釜废气)、无组织废气(西北侧厂界和东南侧厂界颗粒物、非甲 烷总烃)、 厂界噪声(西侧、 北侧、 东侧厂界)和环境空气质量(南侧居民点颗粒物、 非甲烷总烃)、 地下水质量(东北侧厂界外、东北侧厂界外、南侧厂界外)进行了现场实测,2018 年8月20~

8 月21 日对该项目有组织废气(酸性废气)进行了现场实测,以下简称 第一次监测 . 由于第一次监测期间,碱性吸收塔运行异常,致使反应釜废气监测不达标;

同时东北侧 厂界外监测井常规管理不善,监测时井内采集泥浆样品.腾力环境通过对碱性吸收塔维修保 养、对地下水监测井泥浆抽取的方式整改后,重庆索奥检测技术有限公司于

2018 年9月25 日~26 日对有组织废气(反应釜废气)和东北侧厂界外地下水质量进行重测,以下简称 第二 次监测 . 由于第一次监测期间,酸性废气吸收塔进口浓度与出口浓度相差不大,且污染物浓度较 低,与原环评预测值相差较大.腾力环境通过对酸性废气抽风装置进一步调试后,重庆市九 升检测技术有限公司于

2018 年11 月7日~11 月8日对有组织废气(酸性废气)、 无组织废气(西 北侧厂界和东南侧厂界硫酸雾、氯化氢)、环境空气质量(南侧居民点硫酸雾、氯化氢) 进行重 测,以下简称 第三次监测 .

3 根据重庆索奥检测技术有限公司提供的检测报告(重庆索奥(2018)第709 号、重庆索奥 (2018)第环

186 号)、 重庆市九升检测技术有限公司提供的检测报告(九升(检)字[2018]第YS252 号),同时结合《关于发布的公告》(生 态环境部公告

2018 年第9号),以及企业提供的资料、现场检查情况、现场监测结果、验收 技术规范、环评报告、批复等相关内容,项目实际建设内容,我公司编制了《重庆市腾力环 境科技有限公司升级净水剂系列产品及工艺的技术改造项目竣工环境保护验收监测报告. 本次本次验收监测主要内容包括:①该项目废气有组织排放及废气治理设施处理效果;

②该项目废气无组织排........