南宁市工程建设技术指南 南宁市装配式建筑单体预制 装配率计算细则(试行) 2017-10-10 发布 2017-11-10 实施 南宁市城乡建设委员会 发布 南宁市工程建设技术指南 南宁市装配式建筑单体预制 装配率计算细则(试行) 批准部门:南宁市城乡建设委员会 编制单位:华蓝设计(集团)有限公司 南宁市建筑科学研究设计院 有效期:2017年11月10日至2019年11月9日 目次

1、一般规定

1

2、预制装配率计算方法.

1 附表

1 装配式混凝土结构预制装配率计算统计表.8 附表

2 装配式钢结构预制装配率计算统计表.10 附表

3 装配式混合结构预制装配率计算统计表.12

1 南宁市装配式建筑单体预制装配率 计算细则(试行)

1、一般规定 1.1 预制装配率是评价装配式建筑的重要指标, 反映了装配式建筑中应 用工业化建造技术的程度.装配式建筑的设计文件中应明确列出建筑单体 的预制装配率指标. 1.2 本计算细则适用于我市各类装配式建筑单体的预制装配率计算, 其 适用范围包括居住建筑、 公共建筑及工业厂房, 涵盖了装配式混凝土结构、 装配式钢结构及装配式混合结构等结构类型. 1.3 预制装配率是指单体建筑±0.000 标高以上的承重结构、围护墙体 和分隔墙体、装修与设备管线等采用预制部品部件的综合比例. 注:1.一般情况下,单体建筑应按项目规划批准文件的建筑编号确认;

2.对于主楼带有裙房的建筑项目,若裙房部分采用现场浇筑施工,则在建筑主体平面外 的裙房部分不列入计算范围;

3.对于层数为三层及以下,且地上建筑面积不超过

500 平方米的单栋建筑,可组成建筑 组团共同作为计算和评价单元.

2、预制装配率计算方法 2.1 装配式建筑的预制装配率按下式计算: Z = (aiZi) + G

3 =1 (2.1) 式中:Z――建筑单体的预制装配率;

Z1――整栋建筑中承重结构构件的预制装配率;

Z2――整栋建筑中非承重结构构件的预制装配率;

Z3――整栋建筑中装修与设备管线预制装配率;

ai――建筑单体预制装配率计算权重系数,见表 2.1 第一列;

G――工业化技术应用预制装配率增加值(详见 2.5).

2 表2.1 装配式建筑可计入预制装配率部品构件及权重系数表 预制装配构件、部品、部件类别 可计入预制装配率部品构件 计算 Zi 时采用 的权重系数 承重结 构构件 (Z1) (a1=0.5) 竖向承重构件 (柱、支撑、 承重墙、延性 墙板等) 混凝土结构及混 合结构中混凝土 部分 预制柱、 预制内外剪力墙板、 预制双 层叠合剪力墙板 剪力墙结构 0.75;

框架或框 架-支撑结构 0.4;

框架-剪力 墙及框架-核心 筒结构 0.6. 钢结构及混合结 构中钢结构部分 钢柱、钢管混凝土柱、钢板剪力墙、 钢支撑、 轻钢密柱板墙等免除侧模板 的竖向钢构件 水平承重构件 (梁、板、楼梯、阳台、飘窗、 空调板等) 混凝土结构及混 合结构中混凝土 部分 预制梁、 预制叠合板、 预制密肋空腔 楼板、预制楼梯、预制阳台、预制飘 窗、预制空调板等 剪力墙结构 0.25;

框架或框 架-支撑结构 0.6;

框架-剪力 墙及框架-核心 筒结构 0.4. 钢结构及混合结 构中钢结构部分 钢梁、压型钢板、钢筋桁架楼承板、 钢筋桁架叠合板、 钢楼梯或预制混凝 土楼梯等 非承重 构件 (Z2) (a2=0.2) 外围护构件 混凝土外挂墙板、 预制女儿墙、 单元 式幕墙(玻璃幕墙、石材幕墙、金属 复合板幕墙、陶板幕墙等)、蒸压轻 质加气混凝土外墙板、GRC 墙板、混 凝土预制遮阳板等 0.5 内围护构件 玻璃隔断、 木隔断墙、 轻质龙骨石膏 板隔墙、蒸压轻质加气混凝土墙板、 钢筋陶粒混凝土轻质墙板等装配式 内隔墙板 0.5 装修与 设备管 线(Z3) (a3=0.3) 建筑使用功能和建筑性能达成度 全装修 0.13 外墙系统 墙体与保温(隔热)一体化 0.06 墙体与装饰一体化 0.06 内墙系统 墙体与管线、装修一体化 0.13 楼(地)面 干式工法楼(地)面0.15 厨房、卫生间 集成厨房、集成卫生间 0.3 管线 管线与结构分离 0.17 2.2 整栋建筑中承重结构构件的预制装配率按下式计算:

3 Z = (b P) (2.2) 式中:Z1――整栋建筑中承重结构构件的预制装配率;

P1――竖向承重构件的预制装配率;

P1= 整栋建筑可计入预制装配率竖向承重构件体积之和 整栋建筑竖向承重构件总体积 *100% P2――水平承重构件的预制装配率;

P2= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率水平承重构件水平投影面积之和 整栋建筑各楼层建筑平面面积之和 *100% bi――承重构件预制装配率计算权重系数, 其中 b1 取值在剪力墙 结构为 0.75,框架或框架-支撑结构为 0.4,框架-剪力墙及框架-核心筒结 构为 0.6;

b2 取值在剪力墙结构为 0.25,框架或框架-支撑结构为 0.6,框架-剪力墙及框架-核心筒结构为 0.4. (1)对于混凝土剪力墙结构,预制剪力墙板之间的后浇段的尺寸满足 图2.2 所示要求时, 该部分现浇混凝土可计入预制装配率竖向承重构件中, 预制剪力墙板布置区域的水平现浇带(圈梁)部分现浇混凝土可计入预制 装配率竖向承重构件中;

1 2

2 2

2 2

1 2

2 1 (a)一字型连接 (b)T 型连接 (c)L 型连接 l

1、l

2、l

3、l4 表示现浇混凝土后浇带长度;

bw 为现浇混凝土后浇带厚度 1―后浇段;

2―预制剪力墙板 图2.2 预制剪力墙板间后浇段现浇混凝土计入装配的允许尺寸示意图 (2)对于混凝土框架结构,预制框架柱在梁柱节点区连接时,梁柱节 点区的现浇混凝土可计入预制装配率竖向承重构件中,预制框架柱在柱身

4 范围内连接时,连接区长度尺寸不大于柱截面宽度和高度的较小值时,连 接区现浇混凝土可计入预制装配率竖向承重构件中;

(3)对于混合结构中的钢管混凝土柱及轻钢密柱板墙等免除侧模板竖 向组合结构构件,其中的现浇混凝土可计入预制装配率竖向承重构件中;

(4)对于混合结构,在统计竖向承重构件体积时,钢结构部分体积应 根据弹性模量按下式等效为混凝土部分体积,然后统一按混凝土体积进行 竖向承重构件的预制装配率计算;

各楼层钢结构部分竖向承重构件等效体积 = 钢结构竖向承重构件弹性模量 相应楼层混凝土竖向承重构件弹性模量 *各楼层钢结构部分竖向承重构件实际体积 (5)在叠合楼(屋)盖结构中,预制底板采用整体式拼缝的宽度尺寸 不大于 400mm 时,该部分的投影面积可计入预制装配率水平承重构件水平 投影面积中;

(6)进行水平承重构件的预制装配率计算时,各楼层建筑平面面积为 建筑各层平面的水平投影面积, 包括阳台、 飘窗及空调板的水平投影面积. 2.3 整栋建筑中非承重结构构件的预制装配率按下式计算: Z2 = (ciVi)

2 =1 (2.3) 式中:Z2――整栋建筑中非承重结构构件的预制装配率;

V1――外围护构件的预制装配率;

V1= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率外围护构件外表面积之和 整栋建筑各楼层外围护构件外表面积之和 *100% V2――内围护构件的预制装配率;

V2= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率内围护构件表面积之和 整栋建筑各楼层内围护构件表面积之和 *100% ci――非承重构件预制装配率计算权重系数,其中 c1=0.5, c2=0.5.

5 (1)计算外围护构件外表面积时,可不扣除门、窗及预留洞口等的面 积;

(2) 计算内围护构件表面积时, 可不扣除门、 窗及预留洞口等的面积;

(3)混凝土预制遮阳板与预制外墙一体化生产时方作为可计入预制装 配率的构件,按式 2.3 计算时,其面积按表面积的一半取值. 2.4 整栋建筑装修与设备管线预制装配率按下式计算: Z3 = (diWi)

6 =1 (2.4) 式中:Z3――整栋建筑装修与设备管线预制装配率;

W1――建筑使用功能和建筑性能达成度预制装配率,当为全装修 时W1=100%,否则 W1=0%;

W2――外墙系统的预制装配率;

W2=0.5*( 整栋建筑各楼层墙体与保温(隔热)一体化外墙外表面积之和 整栋建筑各楼层外围护墙外表面积之和 + 整栋建筑各楼层墙体与装饰一体化外墙外表面积之和 整栋建筑各楼层外围护墙外表面积之和 )*100% W3――内墙系统的预制装配率;

W3= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率内墙表面积之和 整栋建筑各楼层内墙表面积之和 *100% W4――楼地面的预制装配率;

W4= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率楼(地)面水平投影面积之和 整栋建筑各楼层建筑平面面积之和 *100% W5――厨房、卫生间的预制装配率;

W5= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率厨房、卫生间个数之和 整栋建筑各楼层厨房、卫生间总数量 *100% W6――管线的预制装配率;

W6= 整栋建筑各楼层可计入预制装配率管线长度之和 整栋建筑各楼层参与计算........