编辑: 思念那么浓 2019-07-29
建设单位:广东粤电靖海发电有限公司 法人代表:李方吉 编制单位:广东贝源检测技术股份有限公司 法人代表:徐声智 项目负责人:欧梅英 报告编写人:欧梅英、吴昊、江焯烨 监测人员:卢柏豪、陈成权、林锐、杜宇宙、张蜜、李杨军、 黄敬润、林锐、罗劲、罗泰康、卢远锋、招春来、邓俊鸿、邓勇坚、 戴梓觥⒒萍魏健⒎胛牧⒗罟愦蟆⒃1颉⒊吕 复核: 审核: 签发: 签发日期: 建设单位:广东粤电靖海发电有限公司

电话:0663-6656111 传真:0663-6656000 邮编:515223 地址:广东省揭阳市惠来县靖海镇 广东贝源检测技术股份有限公司

电话:020-32011123 传真:020-32011099 邮编:510663 地址:广州市科学城光谱西路

69 号B307~308 目录1前言12验收监测依据

3 3 建设项目工程概况

4 3.

1 地理位置及平面布置

4 3.2 建设内容

7 3.3 主要原辅材料

11 3.4 主要生产设备

12 3.5 工艺流程图

14 3.6 水源及水平衡

15 4 环境保护设施

15 4.1 污染物治理/处置设施

15 4.2 环境管理检查

18 5 环评主要结论、审批部门审批意见及批复落实情况

26 5.1 环评主要结论

26 5.2 审批部门审批意见

27 5.3 环评批复落实情况

27 6 验收评价标准

28 6.1 废气评价标准.29 6.2 噪声评价标准.30

7 验收监测内容

30 8 数据质量控制和质量保证

33 8.1 监测分析方法及仪器

33 8.2 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

34 8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.36 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

40 9 验收监测结果及评价

41 9.1 监测期间工况

41 9.2 验收监测结果及评价.42

10 验收监测结论和建议

53 10.1 结论

53 10.2 建议

56 11 附件.56

1 1 前言广东粤电惠来电厂(以下简称惠来电厂)位于广东省揭阳市惠来 县东端南海靖海湾岸边,规划容量为 2*600MW+6*1000MW,分两 期建设,一期工程规划容量 2*600MW+2*1000MW,二期工程规划 建设 4*1000MW 机组,一期工程的

1、2 号机组(2*600 兆瓦超临 界机组)和

3、4 号机组(2*1000 兆瓦超临界机组)己分别于

2007 年上半年和

2013 年1月投入运行. 惠来电厂原有配备

2 台1950t/h 和2台3033t/h 燃煤锅炉, 锅炉烟 气脱硫为石灰石-石膏湿法脱硫工艺、 烟气脱硝为低氮燃烧+选择性催 化性还原(SCR)脱硝工艺,烟气除尘为静电除尘工艺. 其中的

1、2 号机组(2*600 兆瓦超临界机组)及配备的

2 台1950t/h 燃煤锅炉已于

2005 年6月7日通过国家环境保护总局的批复 (环审[2005]512 号),并于

2008 年3月通过国家环境保护部竣工环 保验收,2008 年4月15 日国家环境保护部以环验[2008]35 号文《广 东省惠来电厂

1 号、2 号机组(2*600 兆瓦超临界机组)竣工环境保 护验收意见的函》予以批复.

3、4 号机组(2*1000 兆瓦超临界机组)及配备的

2 台3033t/h 燃煤锅炉已于

2012 年7月2日通过国家环境保护部的批复(环审 [2012]172 号) , 并于

2013 年5月通过国家环境保护部竣工环保验收,

2013 年8月9日国家环境保护部以环验[2013]176 号文《关于广东粤 电惠来电厂

3、4 号机组扩建工程(2*1000 兆瓦超临界机组)竣工 环境保护验收意见的函》予以批复.

2 原有锅炉烟气排放的污染物经脱硫脱硝工艺处理后均不能满足 广东省政府提出的 超低 排放限值要求.为了响应政府号召,承担 社会责任,同时改变电力企业生产形象,实现可持续发展,广东粤电 靖海发电有限公司对原有

4 台锅炉烟气系统进行提标技术改造, 通过 技术改造后, 使烟气中的污染物排放浓度达到 超低排放 标准 (即 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)执行燃气汽轮机 组大气污染物排放浓度限值). 为此,

2016 年8月由广东省环境保护工程研究设计院编制《广 东粤电惠来电厂 1-4 号机组超低排放改造项目环境影响报告表》,并于2016 年9月22 日取得惠来县环境保护局的批复(惠环审[2016]31 号).4 号机组超低排放改造项目于

2017 年10 月26 日开工,2018 年1月28 日正式投产. 该 超低排放 环保改造项目采用对原有的低氮燃烧+ SCR 脱硝 工艺进行优化改造(增加 SCR 脱硝工艺催化剂层、新增吹灰器等措 施)、对原有石灰石-石膏脱硫湿式脱硫工艺进行优化改造(增加喷 淋层、设置增效装置,改为新型高效的湿法脱硫吸收塔等)、对原有 静电除尘进行优化改造(将原有静电除尘器改造为低低温静电除尘 器、高效湿法脱硫塔内除尘、设置精细除尘工艺等措施),项目总投 资约

72056 万元,其中

1、2 号机组超低排放改造工程总投资

26440 万元,

3、4 号机组超低排放改造工程总投资

45616 万元(其中

4 号 机组超低排放改造工程总投资

22808 万元). 广东粤电惠来电厂

1 号机组超低排放改造项目于

2017 年5月10

3 日通过惠来县环境保护局竣工环保验收, 取得惠环验[2017]2 号文 《关 于广东粤电惠来电厂

1 号机组超低排放改造项目环保设施验收意见 的函》予以批复,广东粤电惠来电厂

2 号机组超低排放改造项目于

2017 年8月22 日通过惠来县环境保护局竣工环保验收,取得惠环验 [2017]9 号文《关于广东粤电惠来电厂

2 号机组超低排放改造项目环 保设施验收意见的函》予以批复,广东粤电惠来电厂

3 号机组超低排 放改造项目于

2017 年5月11 日通过惠来县环境保护局竣工环保验 收,取得惠环验[2017]6 号文《关于广东粤电惠来电厂

3 号机组超低 排放改造项目环保设施验收意见的函》予以批复.

2018 年1月, 该单位委托广东贝源检测技术股份有限公司对其

4 号机组超低排放改造进行项目竣工环境保护验收监测, 我公司于

2018 年1月31 日派出人员对该公司建设项目进行现场踏勘,考察了相关 设施的配置及运行情况,并查阅了有关文件和技术资料,根据国家对 建设项目环境保护管理的相关规定、 环境主管部门的环境影响审查批 复、相关环评文件,制定该项目验收监测方案.我公司于

2018 年2月27 日~28 日对该项目进行了验收监测.根据验收监测结果及现场 环境管理检查情况,编制完成了该项目竣工环境保护验收监测报告.

2 验收监测依据

1、广东省环境保护厅 《关于转发环境保护部的函》(粤环函[2017]1945 号,2017 年12 月31 日);

4

2、 中华人民共和国环境保护部 《关于发布的公告》(国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月20 日);

3、 中华人民共和国国务院令 第682 号 《国务院关于修改的决定》(2017 年7月16 日);

4、《广东粤电惠来电厂 1-4 号机组超低排放改造项目环境影响 报告表》(广东省环境保护工程研究设计院,2016 年8月);

5、惠来县环境保护局《关于广东粤电惠来电厂 1-4 号机组超低 排放改造项目环境影响报告表的批复》(惠环审[2016]31 号,2016 年9月22 日)(附件 1);

6、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂》 (HJ/T255-2006);

7、广东粤电靖海发电有限公司提供的相关资料.

3 建设项目工程概况 3.1 地理位置及平面布置 惠来电厂厂址位于惠来县靖海镇东 2km 的靖海湾东岸,东北距 海湾石风电厂 1km,西距惠来县城 25km.厂址东、南、西三面临海, 北靠丘陵.项目地理位置见图 3-1,厂区总平面布置及周边情况见图 3-2.

5 图3-1 项目地理位置图

6 图3-2 项目厂区总平面布置图及周边情况 南海 南海 南海 丘陵 靖海港管理所 边防支队船艇大队

7 3.2 建设内容 广东粤电靖海发电有限公司(以下简称惠来电厂)位于广东省揭 阳市惠来县东端南海靖海湾岸........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题