编辑: 于世美 | 2019-08-26 |
2017 年消防技术实务真题答案
一、单项选择题(共80 题,每题
1 分.
每题的备选项中,只有
1 个最符合题意)
1、关于火灾探测器的说法,正确的是( ) . (A)点型感温探测器是不可复位探测器 (B)感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 (C)即能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 (D)剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 解析:
2016 年版《消防安全技术实务》P
276、277
(一)根据探测火灾特征参数分类感烟火灾探测器,即响应悬 浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离 子感烟、光电感烟、红外 光束、吸气型等.B 错误;
5)复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可 分为烟温复合、红外紫外复 合等火灾探测器.C 正确;
探测泄漏电流大小的漏电流感应型火灾探测器.D 错误;
《点型感温火灾探测器》GB4716-2005 第4章可知,点型感温探测器分为可复位和不可复位.A 正确. 答案:【C】 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( ) . (A)控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 (B)控制中心报警系统具备消防联动控制功能 (C)控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 (D)控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室.
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;
各分消 防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制.D 错误. 答案:【D】
3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( ) . (A)手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 (B)火灾报警控制器可以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 (C)剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 (D)火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 解析:
2016 年版《消防安全技术实务》P279
一、火灾自动报警系统的组成火灾自动报警系统由火灾探测报警系 统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统 组成.C 属于电气火灾监控系统,题 干可能是想表达不属于火灾探测报警系统.C 正确;
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信 号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动 火灾报警按钮.A 错误;
火灾报警控制器担负着为 火灾探测器提供稳定的工作电源;
监视探测器及系统自身的工作状态;
接收、转换、处理火灾探测器输出 的报警信号;
进行声光报警;
指示报警的具体部位及时间;
同时执行相应辅助控制等诸多任务.B 错误;
10.1.1 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源. 10.1.2 火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源,备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器 自带的蓄电池电源或消防设备应急电源.当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防 联 动控制器应采用单独的供电回路,并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联 动 控制器的正常工作.D 错误. 答案:【C】
4、下列场所中,不宜选择感烟探测器的是().
2 (A)汽车库 (B)计算机房 (C)发电机房 (D)电梯机房 解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 5.2.2 下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:
1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等.
2 计算机房、通信机房、电影或电视放映室等.
3 楼梯、走道、电梯机房、车库等.;
4 书库、档案库等. 可知 A、B、D 宜选择点型感烟火灾探测器;
5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;
且应根据使用场所的典型应用温度和最高 应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
1 相对湿度经常大于 95%.
2 可能发生无烟火灾.
3 有大量粉尘.
4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所.
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所.
6 需要联动熄灭 安全出口 标志灯的安全出口内侧.
7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所. 可知 C 宜选择点 型感温火灾探测器,不宜选择点型感烟火灾探测器. 答案:【C】
5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( ). (A)厨房内安装的是感烟火灾探测器 (B)厨房内的火灾探测器编码地址错误 (C)火灾报警控制器供电电压不足 (D)厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测 器;
且应根据使用场所的典型应用温度和最高 应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所. 答案:【A】
6、根据防烟排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作. (A) 同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 (B) 同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 (C) 在联动控制器上手动控制送风口开启 (D) 联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮 的 报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关 层前 室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动.A、B 正确,D 错误;
4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、 电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止.C 正确. 答案:【D】
7、关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( ) (A) 能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所
3 (B) 可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路 (C) 探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 (D) 液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式 解析: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器 不应接入火灾报警控制器的探测器回路;
当可 燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气 体报警控制器接入.B 错误;
8.2.1 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气 密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器 可 设置在被保护空间的中间部位或顶部.C、D 错误;
8.3.2 可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求.A 正确. 6.1.1 火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所. 答案:【A】
8、在标准耐火试验条件下对
4 组承重墙试件进行耐火极限测定,试验结果如下表所示.表中数据正确的 试验序号是( ). (A)序号
2 (B)序号
1 (C)序号
3 (D)序号
4 解析: 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,P173.对于不同类型的建筑构件,耐火极限的判定标准也不一样, 比如非承重墙体,其........