编辑: 赵志强 | 2019-07-30 |
greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 泵站系统 使用说明书
1 客户需知
2 泵站日常及冬季维护项目
3 泵站控制柜操作说明
4 GREENMAN 全自动过滤系统用户手册
5 GREENMAN 泵站调试报告 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 客户须知1. 保修范围: 1.1 泵及电机. 1.2 阀门及附件. 1.3 过滤器. 1.4 配电柜控制系统. 2.保修时间:从安装之日起一年. 3.下列情况属收费保修范围: 3.1 电机及配电柜进水而引起的损坏和故障. 3.2 取水井水位过低而强制运行引起的损坏和故障. 3.3 供电电源不符合国家电工法规标准而引起的损坏和故障. 3.4 控制柜内搭接非泵站用电设备失效保修. 3.5 未进行正确的过冬防冻措施造成的损坏和故障. 3.6 其它未按说明书进行操作造成的损坏和故障. 3.7 天灾人祸等不可抗拒的因素造成的损坏和故障. 4.泵站供电要求及防雷规范: 4.1 供电电源应采用三相四线制或三相五线制. 当采用三相四线制供电时, 现场必需做好设备的接地装置. 接地电阻值小于
5 欧姆. 4.2 由于大型绿地地域空旷引入雷击率高,所以喷灌泵站的防雷与接地应进行全方位的 综合治防护.采 取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好防雷与接地设计. 4.3 为泵站供电用的电力电缆必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下.喷灌区域严禁布放架空 供电电缆. 4.4 泵站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器.电力变压器低压侧每根 相线应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器.变压器的机壳、低压侧交流零线,以及与变压器相连的电 力电缆的金属外护层,应就近接地. 4.5 进入泵站的低压电力电缆的长度大于
50 米时,其三根相线及零线在进交流屏之前,应分别对地加装 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 氧化锌无间隙避雷器或其他可靠防雷器件,屏内交流零线不做重复接地. 4.6 接地体可采用镀锌材料,其规格要求如下: 钢管Φ50 毫米,壁厚应不小于 3.5 毫米. 角钢应不小于
50 毫米*50 毫米*5 毫米. 扁钢应不小于
40 毫米*4 毫米. 垂直接地体长度为 1.5-2.5 米.垂直接地体间距为自身长度的
2 倍.当垂直接地体埋设有困难时, 可采用环形水平接地体,顶部距地面不小于 0.6 米.接地体之间所有的焊点,除浇铸在混凝土中的以 外,均应进行防腐蚀处理.接地装置的焊接长度:对扁钢为宽边的
2 倍,对圆钢为其直径的
10 倍.接 地体埋深,其上端距地面应不小于 0.7 米,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下.接地坑应回填 土壤或降阻材料.接地电阻值应不大于
5 欧姆. 5.运转中发现下列情况,应立即停机检修: 5.1 系统运转声音异常. 5.2 电动机温升过高,油位过低. 5.3 泵房内有异常气味 5.4 机械零件松动或其它故障. 5.5 机械连接漏水. 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 日常及冬季维护
一、深井泵日常及冬季维护 保养项目:
1 每日检查: 泵站各部件有无漏水情况. 泵站各部件有无异响. 主泵电机上轴承油位. 水泵填料密封出水情况. 手动过滤器清洗. 主泵运行时声音是否正常
2 每周检查: 各阀门接头情况. 泵站整体清洁. 配电柜清洁. 配电柜通风滤网清洁. 过滤器清洁,自动过滤器冲洗检测.
3 每月检查: 电机绝缘情况. 电机加注润滑脂. 井内漂浮物清理. 湖内连通管粗滤网清理. 机械及电器固定螺钉是否牢固
4 每年检修: 主泵电机更换润滑机油. 主泵电机拆解清洁内部油污. 主泵电机拆解清理下轴承并更换润滑脂. 潜水辅助泵电机更换润滑水. 井底淤泥清理. 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 拆开清洗过滤器滤网. 彻底清理泵站杂物垃圾及尘土. 泵站冬季防冻处理 进入冬季,为防止低温造成的泵站系统管道及相关设备冻裂请对设备作以下维护: 停机后:
1 喷灌管网过冬开启泄水阀排水时,泵站出口主阀应一直开启.
2 将蓄水仓侧面堵头、持压泄压阀手动开关一起打开,将蓄水仓放水至不再出水为止.
3 将水井内液位计提升至水面以上.
4 过滤器放水参阅过滤器说明书. 泵站使用的补压泵是湿式潜水泵,在入冬前应视当地冬季水位情况做以下工作: 一.若当地水位:潜水泵泵体顶部在冰层以下,则不须对潜水泵进行维护处理;
二.若当地水位:潜水泵泵体顶部在冰层以上,则必须在结冰前将潜水泵从井内提上来,放掉电机内部的 润滑冷却水,以免冻坏电机.待第二年开春后从潜水泵电机注水孔加注干净的润滑冷却水.重新投入使用. 三.从井内提出的潜水泵,应检查各部件,除锈后涂抹黄油,防止机件锈蚀,并存放在通风干燥的室内, 以免电动机受潮,不要放置在易燃、腐蚀物品附近. 四.对于长轴深井泵若冰层位于泵体以上,则可以不用取出泵体,但建议结冰时取出泵体.若冰层位于泵 体位置则需要取出泵体防止泵壳及叶轮冻裂. 冬季如要使用泵站,应先将深井泵电机上帽子取下,用手转动泵轴,能正常转动就表示可以正常使用. 冬季泵站停用后,如保养、管理不善,极易锈蚀损坏而不能使用,不但造成经济损失,而且还将影响明 年的使用.因此,泵站停用后,一定要妥善保养和管理.
二、立式离心泵日常及冬季维护 保养项目:
1 每日检查:泵站各部件有无漏水情况. 泵站各部件运行有无异音.
2 每周检查:各阀门接头情况. 泵站整体清洁. 配电柜清洁. 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 配电柜通风滤网清洁. 过滤器清洁,自动过滤器冲洗检测
3 每月检查:电机绝缘情况. 电机加注润滑脂. 机械及电器固定螺钉是否牢固
4 每年检修:主泵电机拆解清洁内部油污. 主泵电机拆解清理轴承并更换润滑脂. 彻底清理泵站杂物垃圾及尘土. 过滤网的清洗 泵站冬季防冻处理 进入冬季,为防止低温造成泵站系统管道及相关设备被冻坏请在灌溉停机后对设备作以下维 护:
1 喷灌管网过冬开启泄水阀排水时,泵站进、出口主阀门应一直开启.
2 泵站所其它蝶阀、阀门等全部开启.
3 将蓄水仓侧面堵头、持压泄压阀手动开关一起打开,将蓄水仓放水至不再出水为止.
4 若由于泵站进、出口管道位子高于泵站或其它原因,导致泵站内管道、 阀门、持压泄压阀和蓄水仓里的水不能排出,用压缩空气将水吹出来. 冬季泵站停用后,如保养、管理不善,极易锈蚀损坏而不能使用,不但造成经济损失,而且还将影响明 年的使用.因此,泵站停用后,一定要妥善保养和管理. 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300
电话:010-60442533 GREENMAN 泵站控制柜操作说明 一.工作原理 在GREENMAN 泵站系统中,通过对可编程序控制器(PLC)的编程,控制一台变频器分别驱动单台或 多台主泵电机,即PLC 通过 PID 控制,可分别控制每一台电机.当系统压力不够时,变频器驱动的电机便 会不断的升高频率,当变频驱动的电机频率达到 50HZ 时,系统会自动把这台电机切换到工频状态.然后变 频器再去驱动下一台主电机,以此类推,直到系统压力达到设定压力为止.这样不仅使管道系统始终保持 恒定的压力,而且每台主泵电机都可以实现软启动,减少了直接启动时对管网的冲击.减泵时,当变频电 机减少到停止频率时,系统会自动停掉一台工频电机,同时变频电机会升速,以增加停掉一台工频时造成 的压力下降.由于系统总有一台电机处于变频状态,所以始终使外部压力保持恒定.而外加的一台附泵电 机,可以使系统在外部喷头停止供水的情况下,仍能保持系统压力不变.从而达到节能、节水的目的. 在GREENMAN 泵站系统中,由于采用的是压力逐步给定功能,使泵刚启动时,转速缓慢上升,不回对管 道系统造成冲击,所以该泵站控制系统特别适合于高尔夫球场灌溉. 二.工作环境 1.环境温度:0~40℃ 2. 湿度范围:空气的相对湿度≤95,无结霜. 3.海拔高度: