编辑: yn灬不离不弃灬 2013-06-16

5 5.较好的挖土机特性,能将过载电流自动限制在设定值电流上. 6.可靠性高,结构紧凑,具有极高的性价比.

五、安装说明:L*W*H=150mm*115mm*60mm

六、接线图:

6

七、 控制信号输入方式的选择: 该系列产品采用全隔离方式设计,外部给定信号可以直接与驱动器的信号输入端连接. 注:电位器的连线最好使用屏蔽线.

1、外部电位器信号给定和模拟量信号给定的连接方式:

2、几种电位器的串/并联使用方式: 方式 1:电位器的并联 这种控制方式可实现两地或多地调整,使用方式简单、可靠.但电位器的总阻值要 等于 10K .注:电位器的连线最好使用屏蔽线. 方式 2:电阻串联方式 这种控制方式可实现多档位的速度控制,使用于多种场合.但电阻串联的总阻值需等 于10K .注:电位器的连线最好使用屏蔽线.

7

八、使能控制:INHIBIT 使能电路连接:该控制方式可通过一个 使能线路 来进行控制器输出的停止和开 启控制(闭合时运行,断开后停止) .把开关连接到端子 INHIBIT 上,见下图. 当 使能控制端 两端闭合时,控制器内部电路会迅速提升马达转速,直到 MAX SPD 设定值上. 当 使能控制端 两端断开时,控制器内部电路会快速降低马达转速,达到最小速 度(MIN SPD)的设定值上,若此时最小速度(MIN SPD)的设定值为 0,马达停止. 注:使能控制的连线最好使用屏蔽线. 注: 当频繁控制电机的启动、停止时 请务必使用此端子控制.否则,可能 造成设备的损坏.

九、交流输入电压说明: 注:请在外部输入端安装保险丝(保险丝规格和输出电流一致) .

8

十、电机接线说明: 注:上图以他励电机为例,若电机是永磁电机,将CLC+ 悬空. 十

一、励磁电压说明: 注: 励磁电压和交流输入电压相对应 (如: 交流输入 AC 220V, 全波整流输出为: DC 220V, 半波整流输出为 DC 110V) . 十

二、快速制动(能耗制动)的连接方式: 这种控制方式可获取较好的制动效果.

9 制动电阻的选择: P(制动电阻的功率) = 电机实际功率*0.8 R (制动电阻的阻值) = 额定电压÷(额定电流*1.2) 注:当使用此方式制动时(能耗制动)请务必要与使能端口配合使用,否则会损 坏驱动器. 十

三、正转/反转的换向控制方式: 注:当使用此方式制动时(能耗制动)请务必要与使能端口配合使用,否则会损 坏驱动器. 十

四、指示灯说明:

1、电源指示灯(绿色) :POWER 内部各工作电源准备就绪时,灯亮;

2、使能控制指示灯(黄灯) :INHIBIT 外部使能端断开时,灯亮(控制器不工作) ;

外部使能端接通时,灯灭(控制器工作) .

3、过流指示灯(红色) :TORQUE 当输出电流达到电流电位器(TORQUE)设定值时,灯亮(保持在设定电流上运行) ;

未达到电流电位器(TORQUE)设定值时,灯灭. 十

五、电位器调整说明:

10 出厂设定值如下图: 注:所有电位器可调角度为

273 度.

1、最高转速限制:MAX SPD 将给定电位器调整到最大,然后调整 MAX SPD 电位器,可限制马达的最高输出转速, 顺时针增大输出电压.出厂设定值:根据产品型号来定.

2、最低转速限制:MIN SPD 将给定电位器调整到最小,然后调整 MIN SPD 电位器,可限制马达的最低输出转速, 顺时针增大输出电压.出厂设定值:9 点钟方向. 注:MIN SPD 设定的转速不受使能 INHIBIT 端子控制

3、软启动时间调整:ACCEL 调整该电位器 ACCEL 可以确定马达从初始速度到设定速度的上升斜率(既上升时间, 设定时间在 0―20 秒内可调)顺时针时间增长.出厂设定值:12 点钟方向.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)