编辑: cyhzg 2013-08-24
电动机差动保护误动原因分析及对策 副标题#e# 电动机差动保护误动原因分析及对策 陕西省勉县第九冶金建设公司王三多 【摘要】电动机保护误动主要是电动机在起动过程中差动保护的误动作与变压器差动保护相比,电动机差动保护不需 要进行相位转换,两侧电流互感器选型一致.

误动最多且原因较难确定的误动主要是电动机差动保护在启动过程中的 误动.解决的根本措施是正确地选择CT,既要满足稳态误差,又要满足暂态误差,还要考虑选择额定负担较大的CT . 【关键词】电动机保护误动作分析对策

1、引言 根据《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,2MW及以上的电动机,或2MW以下的电动机,但电流速段保护 灵敏系数不符合要求时,可装设纵联差动保护.纵联差动保护应防止在电动机自起动过程中发生误动作.根据统计, 电动机保护误动主要是电动机在起动过程中差动保护的误动作与变压器差动保护相比,电动机差动保护不需要进行相 位转换,两侧电流互感器选型一致,因此电动机保护在躲避不平衡电流能力上更强.但多数发电厂从经济性方面考虑 ,电动机所配置的TA容量不大,且高压电动机离开关柜一般又较远,因此TA二次负荷容易使得TA饱和,造成差动保 护的误动.微机保护在计算功能上有了很大提高,因此微机电动机保护装置在防止TA饱和误动问题上作了很多工作 ,如二次谐波 超量闭锁差动,但仍有因TA饱和导致差动保护误动事故的发生. 由于600MW机组的不断投入运行,对厂用电系统的保护和控制系统的性能要求越来越高.厂用电系统中的电气设备 主要包括6kV、400V母线系统、电动机和厂用变压器.6kV系统的保护在整个厂用系统中占据着重要地位,厂用电系 统虽然电压不高,但其结构复杂,采用的设备众多,使用的保护装置也多样化.由于不同型号的保护其原理和成熟程 度不尽相同.因此在实际的应用过程中不可避免的产生误动.根据统计,误动最多且原因较难确定的误动主要是电动 机差动保护在启动过程中的误动.

2、电动机启动电流特性分析 在发电厂厂用电系统中(电压等级一般为3kV,6kV,10kV),由于采用了大型给水泵电机作为锅炉给水的主要电气设 备,其容量一般在2000kw以上,设备重要性高,为提高设备保护的可靠性,一般情况下按设计规程要求,都配置了电 动机差动保护.目前电动机差动保护所用CT的饱和电压一般都在100V以下,额定二次负载一般都不超过1Ω,且电动 机差动保护所用的电流互感器的安装位置不同,~般情况下机端侧的CT装于配电室开关柜上,靠近差动保护装置安 装处;

中性点侧CT靠近电机本体,远离差动保护安装处.CT的二次电缆一般都采用2.5mm的单芯铜电缆.这样装 于中性点处CT的二次负载比开关柜处CT的二次负载大.因此在电机启动时,加上电磁暂态过程,较易造成中性点CT 饱和,差流增大,导致实际运行中时有发生比率制动差动保护动作掉闸现象.从现场实际录下的波形分析,都证实了 这一点.厂用高压电动机(常规)大多采用全压启动方式,启动时,当电动机静止,其反电势尚未建立,电机呈现感性 阻抗特征,在开关合闸瞬间,相当于电源电压全部加到电机的阻抗上,近似于短路状态,其电磁过程可以采用短路电 流特征来描述.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题