编辑: 赵志强 2019-08-03
KL-S 系列数据采集器 使用说明书 V3.

5 北京昆仑海岸传感技术有限公司

网址:www.sensor.com.cn

电话: 086-010-82671108

1 KL-S 系列数据采集器使用说明书 目录

第一章 产品简介…2 1.1 KL-S 产品简介…2 1.2 设备外观说明…2 1.3 产品型号说明…3 1.4 产品特点…3 1.5 产品技术参数…4

第二章 使用说明…5 2.1 设备出厂标准配件…5 2.2 设备安装…5 2.3 显示面板及按键说明…7 2.4 通讯接口及端子定义…9

第三章 按键操作指南…11 3.1 简单操作…11 3.2 设定参数操作流程…11 3.3 按键清除报警设置…14

第四章 配套传感器参数及接线说明…15 4.1 温湿度传感器…15 4.2 交流电压隔离传感器…16 4.3 浸水变送器…17 4.4 离子型烟雾传感器…18 4.5 玻璃破碎传感器…19 4.6 被动红外探测传感器…20 4.7 门磁传感器…21 附录 A 配置工具使用说明…23 附录 B 简单故障排除…30 附录 C 问题反馈表…31

2 KL-S 系列数据采集器使用说明书

第一章 产品简介 1.1 KL-S 产品简介 KL-S 系列数据采集器是一种基于标准 RS

232、RS485 串行通讯或以太网通讯的多通道数 据采集控制器.它通过对现场数据的采集和输出控制来实现对设备的运行情况或环境状况的 监测,并将采集数据远传至监控中心,使监控人员在监控机房中通过上位机观察现场的设备 数据并控制现场设备,从而保证现场的设备能够正常运转. 该数据采集器外型美观,可靠性高且采集器的接口设计为通用接口,用户可以自由定义 外挂传感设备,使用更加灵活方便.可广泛应用于各种环境下的数据采集和设备监控,如电 信机房、计算机房、仓储、图书馆、银行、邮局、文物收藏以及对室内环境状态有监控要求 的单位和部门. 1.2 外观说明 KL-S 系列采集器有 1U 机架式和壁挂式两种机箱,其外观尺寸如图 1-3 所示: 1U 机架式机箱尺寸:长*宽*高:482.6mm*200mm*44mm 壁挂式机箱尺寸:长*宽*高:350*mm70mm*260mm 图1-3 主机外形尺寸图 图1-2 图1-1

3 KL-S 系列数据采集器使用说明书 1.3 产品型号说明 选型举例:KL-S442-U-232-AC

16 路模拟量采集、16 路数字量采集、8 路继电器输出;

1U 机架式安装;

RS232 串口通讯;

AC 220V 供电. 1.4 产品特点 1.4.1 提供

4 级报警限值: 可以根据现场需要设定通道上、下限和上上限、下下限值.限值参数可以通过键盘的近 程设置或监控中心的远程设置进行修改. 1.4.2 支持自动报警控制和手动报警控制两种工作模式: 自动报警控制是根据用户的需要设定报警与继电器之间的关联来实现报警联动功能,这 样可根据预先的设定及时处理现场的突发事件;

手动报警控制是由用户根据需要人为的控制 继电器动作. 1.4.3.提供标准 RS

232、RS

485、以太网通讯接口: 本产品具有标准 RS

232、RS485 通讯口和以太网通讯口,可根据现场需要灵活定制. 1.4.4.支持键盘操作: 本产品采用 2*16 字符液晶显示,4 个按键控制,4 个LED 指示灯指示通讯和报警等工作 状态,可在现场对设备进行参数设置,人机界面友好,易于操作. 1.4.5.具有良好的保护措施: 采用大规模集成电路,减少了分立元件的数量,模块化电源设计,并考虑对过 压和雷击的防护. 1.4.6.具有良好的稳定性: 内嵌单片机系统从硬件和软件上均采取先进的抗干扰措施,从而保障监控系统长期稳定 运行.? KL?S? 产品系列代号? 121? 模拟量采集 4?路;

数字量采集 8?路;

继电器输出 4?路? 222? 模拟量采集 8?路;

数字量采集 8?路;

继电器输出 8?路? 342? 模拟量采集?12?路;

数字量采集?16?路;

继电器输出?8 路? 442? 模拟量采集?16?路;

数字量采集?16?路;

继电器输出?8 路-B? 壁挂式 -U? 1U 机架式 -232? RS232?通讯 -485? RS485?通讯 -N? 以太网通讯 -AC? AC?220V 供电 -DC? DC?-48V 供电

4 KL-S 系列数据采集器使用说明书 1.5 产品技术参数 技术参数表 DC -48V DC -48V 供电范围(-36~-72V) 供电电压 AC 220V AC 220V 供电范围(85~265V) 空载功耗

02 6:Setup Analog Channel=01 ?、 ?更改通道号,以第一路为例 Ent 6:Setup Analog 01:Messure open 设定第一路模拟量是否测量,通过?、?设定打开或关闭. Ent 6:Setup Analog 01:Alarm open 设定第一路模拟量是否报警,通过?、?设定打开或关闭报警. Menu Ent 6:Setup Analog 01:Corr.=+0000 设定第一路模拟量修正值,通过 ?、?设定数据,Ent 键确认. Menu Ent 6:Setup Analog 01:High=+9999 设定第一路模拟量上限报警值, 通过?、 ?设定数据, Ent 键确认. Menu Ent 6:Setup Analog 01:H_Out>

01 设定第一路模拟量上限报警时对 应继电器动作,通过?、?设定.

00 表示不动作, 此处可设成 01-08 中的任一路. Menu Ent 6:Setup Analog 01:H_Led>

01 设定第一路模拟量上限报警时对 应指示灯动作,通过?、?设定. (需界扩展设备) Menu Ent 6:Setup Analog 01:Low=-9999 设定第一路模拟量下限报警值, 通过?、 ?设定数据, Ent 键确认. Menu Ent 设定第一路模拟量下限报警时对 应继电器动作,通过?、?设定.

00 表示不动作,此处设成 02. . Menu Ent 6:Setup Analog 01:L_Led>

02 设定第一路模拟量下限报警时对 应指示灯动作,通过?、?设定. (需界扩展设备) Menu Menu ?、? 6:Setup Analog 01:Save? Yes 以上的设置是否在保 存?通过?、?设定. Ent 6:Setup Analog 01:Saving… Ent 6:Setup Analog Channel=00 第一通道修改完毕,返回.通过?、?可设置其 它通道. 7:Setup Digtal Channel=00 修改数值量通道参数 Ent 返回到工作状态 01: T=26.5℃ Working Normal Ent 或Menu 7:Setup Digtal Channel=01 7:Setup Digtal 01:Alarm Open 设定第一路数值量是否 打开. 通过?、 ?可设置. Ent Menu 7:Setup Digtal 01:A_Out>

03 设定第一路数值量报警 时对应继电器动作. 通过 ?、?设置.00 表示不动 作,此处设成 03. Ent Menu 7:Setup Digtal 01:A_Led>

03 设定第一路数值量报警 时对应指示灯动作, 通过 ?、?设定. (需界扩展 设备) Ent Menu 7:Setup Digtal 01:Save? No 以上的设置是否在保 存?通过?、?设定. Ent Menu 7:Setup Digtal Not Save Change Ent 7:Setup Digtal Channel=00 第一通道修改完毕, 返回. 通过?、?可设置其它通 道. 若不进行设置, 按Ent 键返回工作状态. 图3-2

14 KL-S 系列数据采集器使用说明书 3.3 按键清除报警设置 在某些情况下虽然采集通道上的报警信号已经消失,但采集器上仍然保存着原有的报警 信息,此时需要将已经过时的报警信息删除掉,通过按键操作就可以实现此功能. 例如:当数字量采集通道的锁存打开后,如果该通道有报警信号就会被锁存,直到有通 讯查询后才被释放.如果想删除被锁存的报警就可以通过按键的清除报警操作达到目的.

1 秒后 3:Input Clearword Password=000 按Ent 保持

1 秒Ent 01: I=10.5 mA Working Normal Input Clearword Password Error 3: Input Password Password Right Ent 报警灯灭,返回工作状态 3:Input Clearword Password=002 ?、 ? 图3-3

15 KL-S 系列数据采集器使用说明书

第四章 传感器技术参数及安装说明 KL-S 系列通用数据采集器可接各种 4~20mA 或0~5V 模拟量输的出传感器和继电器或高 低电平输出的数字量传感器.以下介绍的几种传感器只是其中的一部分. 4.1 温湿度传感器? 4.1.1? 温湿度传感器的技术参数:? 型号:JWSL-2AT 供电电压:DC 24V(±10%) 输出信号:T:4~20mA liner H:4~20mA liner 测量范围:T:0℃~50℃ H:0%RH~100%RH 测量精度:T:±0.5℃ H:±3%RH(25℃,5%RH~95%RH) 工作温度:0℃~50℃? 4.1.2? 温湿度传感器的安装 离地高度约 1.8m,一般选择墙面,大气均匀流动,流动速度大于 0.1m/s 小于

1 m/s. 注意: a.远离空调出风口,距离一般大于 2.0m. b.远离房间通风口,距离一般大于 1.5m. c.远离加热器上方. d.避免日照、雨淋. e.避免腐蚀性环境. 安装步骤 a、用手枪钻(钻头为 Ф5.0mm)在安装面上打一个安装孔. b、将膨胀螺栓(M4mm*35mm)固定,螺帽和墙面距离大于 3mm,小于 5mm. c、通过传感器壳体的葫芦孔将其挂在墙面上.? 4.1.3? 温湿度传感器的接线 a.核实传感器是否有明显的损坏、传感器型号是否为 JWSL-2AT. 图4-1 温湿度传感器外形图 安装面M4x35 膨胀螺钉 温湿度传感器 图4-2 温湿度传感器安装图

16 KL-S 系列数据采集器使用说明书 b.如图 4-3 所示,传感器端子处贴一

1 2

3 4 标签,1 与4是供电正,2 与3是输出,2 为湿度,3 为温度. c.传感器与主板的接线如图 4-3: d.接线说明:传感器的供电正

1 接主板模拟量输入端子的供电正 +24V ;

传感器 的输出

2 接主板模拟量输入端子的输入 A.. . e.接线说明:传感器的供电正

4 接主板模拟量输入端子的供电正 +24V ;

传感器 的输出

3 接主板模拟量输入端子的输入 A.. . 4.2 交流电压隔离传感器? 4.2.1 交流电压隔离传感器技术参数 外观:见图 4-4 产品型号:WB-V414As1 供电电压:DC 12V 或DC 24V 测量范围:AC 0~300V 输出形式:4~20mA 精度等级:0.2 级4.2.2 交流电压传感器的尺寸 尺寸示意图? 4.2.3? 交流电压隔离传感器接线端子定义 JK1 定义:

4 V+;

6 V-;

JK2 定义:

1 +E;

3 GND;

6 Iz;

图4-6 端子定义俯视图

4 5

6 2

6 5

4 1

3 2

3 1 JK1 JK2 图4-4 交流电压隔离传感器外形图 GND +24V A.. 主板上模拟量输入端子

1 2

3 4 传感器端子标签 图4-3 温湿度传感器与主机模拟输入端子接线图

1 2

3 4 GND +24V A.. GND +24V A.. 图4-5 交流电压隔离传感器尺寸示意图

17 KL-S 系列数据采集器使用说明书? 4.2.4 交流电压隔离传感器接线方式 严格按以下图接线定义(包含颜色)进行接线. 若接线时供电正负接反,会造成传感器损坏. 4.3 浸水变送器? 4.3.1? 浸水变送器的技术参数 ・ 型号:JS-G2. ・ 外形:如图 5-6. ・ 供电电压:DC 24V. ・ 输出形式:继电器(常开节点) . ・ 工作温度:0℃~50℃. ・ 报警输入电阻:≤200KΩ ・ 最大电流(报警时) :≤40mA? 4.3.2? 浸水变送器的安装 指示灯朝上,利用安装孔(φ3mm)固定于被测位置.? 4.3.3? 浸水变送器的接线 浸水传感器线色定义如图 4-10 红色线(1):供电正 黑色线(4):供电负 绿色线(2):继电器触点 白色线(3):继电器触点 图4-8 浸水变送器外观示意图 图4-9 安装位置示意图 图4-10 线色定义 图4-7 交流电压隔离传感器接线图 +24V A.. GND 模拟量输入端子 220VAC 红黑蓝18 KL-S 系列数据采集器使用说明书 图4-12 烟雾传感器 外型示意图 其具体接线如下: a.使用前请核实传感器是否有明显的损坏. b.请严格按以下图 4-11 接线定义(包含颜色)进行接线. c........