编辑: 雷昨昀 | 2019-07-30 |
1 K型接触器与可逆接触器 选型指南.
2 特性.4 接触器选型 AC-3,AC-4使用类别,交流控制电路.8 AC-3,AC-4使用类别,直流控制电路.9 AC-1使用类别,交流控制电路
10 AC-1使用类别,直流控制电路
11 可逆接触器,AC-3,AC-4使用类别,交流控制电路.12 可逆接触器,AC-3,AC-4使用类别,直流控制电路.13 可逆接触器,AC-1使用类别,交流控制电路
14 可逆接触器,AC-1使用类别,直流控制电路
15 辅助模块与附件.16 尺寸、安装.20 线路图.21 K型控制继电器 特性.24 控制继电器选型.26 辅助模块与附件.28 尺寸、安装.30 线路图.31 K型热过载继电器 选型指南.32 特性.33 热过载继电器选型.35 尺寸、安装、线路图.36 目录 TeSysK
2 选型指南 接触器 从6到16A 应用 简单自动化系统 额定工作电流 IemaxiAC-3(Ue≤440V) 6A IeAC-1(q≤40o C) - 额定工作电压 690V 极数
3 AC-3类别的 220/240V 1.5kW 额定工作功率 380/400V 2.2kW 415/440V 2.2/3kW 500V 3kW 660/690V 3kW 1000V - 附加辅助 正面 最多4N/C或N/O 触点模块 侧面 - 正面时间延迟 1N/C 正面防尘和防潮 - 结合手动-自动 复位的热过载 脱扣等级10A 0.11...16A 继电器 脱扣等级20 - 抑流器模块 变阻器、二极管+齐纳二极管或阻容电路 接触器型号 a LC1或LC7-K06 c LP1-K06 带机械互锁的 a LC2或LC8-K06 可逆接触器型号 c LP2-K06 页码 接触器 第8到10页 可逆接触器 第12到15页3简单自动化系统 9A 12A 16A 20A - - 690V 3或4 2.2kW 3kW 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 4kW 4kW 5.5kW 4kW 4kW 4kW - - - 最多4N/C或N/O - 1N/C - 0.11...16A - 变阻器、二极管+齐纳二极管或阻容电路 LC1或LC7-K09 LC1或LC7-K12 LC1-K16 LP1-K09 LP1-K12 - LC2或LC8-K09 LC2或LC8-K12 LC2-K16 LP2-K09 LP2-K12 - 第8到10页第12到15页4特性 TeSys接触器 K型接触器和可逆接触器 环境 符合标准 IEC947,NFC63-110,VDE0660,BS5424 认证 LCp和LPp-K06到K12 CCC,UL,CSA 操作位置 纵轴 横轴 不降容 不降容 仅适于LCp-K的可能位置. 接触器推动电压:0.85Uc 连接 最小值 最大值 IEC947最大值 螺钉夹紧端子 硬质导体 mm2 1x1.5 2x4 1x4+1x2.5 无线缆端的软线 mm2 1x0.75 2x4 2x2.5 带线缆端的软线 mm2 1x0.34 1x1.5+1x2.5 1x1.5+1x2.5 弹簧端子 硬质导体 mm2 1x0.75 1x1.5 2x1.5 无线缆端的软线 mm2 1x0.75 1x1.5 2x1.5 快速连接器 夹钳 mm 2x2.8或1x6.35 用于印刷电路 板的焊接引脚 带电源和控制电路 之间的定位装置 4mmx35 mm 紧固扭矩 十字头,no 2直径为?6 N.m 0.8...1.3 端子型号 符合标准EN50005和EN50012 最多为5触点,随型号而不同 额定绝缘电压(Ui) 符合IEC947 V
690 符合VDE0110grC V
750 符合BS5424,NFC20-040 V
690 符合CSA22-2no 14,UL508 V
600 额定耐受冲击电压(Uimp) kV
8 保护处理 符合IEC68(DIN50016) TC 保护级别 符合VDE0106 防止手指直接接触 设备周围环境温度 贮存 o C -50...+80 工作 o C -25...+50 最高工作海拔 不降容 m
2000 抗振能力 5...300Hz 接触器断开 2gn 接触器闭合 4gn 抗火能力 符合UL94 自熄材料V1 符合NFF16-101和16-102 符合要求2 抗冲击能力 (1/2正弦波,11ms) 接触器断开 10gn 接触器闭合 15gn 电路安全分离 符合VDE0106和IEC536 SELV(安全特低电压),最高为400V
5 特性(续) TeSys接触器 K型接触器和可逆接触器 主极特性 类型 LCp或LPp K06 K09 K12 K16 约定发热电流(Ith) 环境温度≤50o C的情况 A
20 额定工作频率 Hz 50/60 工作电流的频率限制 Hz 最高400 额定工作电压(Ue) V
690 额定接通能力 Irms符合NFC63-110和IEC947 A
110 110
144 160 额定分断能力 Irms符合NFC 63-110和IEC
947 220/230V A
110 110 - - 380/400V A
110 110 - - 415V A
110 110 - - 440V A
110 110
110 110 500V A
80 80
80 80 660/690V A
70 70
70 70 短时耐受电流 自由空气中, 从冷态开始 (q≤50o C) 1s A
90 90
115 115 5s A
85 85
105 105 10s A
80 80
100 100 30s A
60 60
75 75 1分钟 A
45 45
55 55 3分钟 A
40 40
50 50 u15分钟 A
20 20
25 25 短路保护 gG保险丝U≤440V(aM保险丝,参见 第35页) A
25 每极的平均阻抗 lth和50Hz条件下 mW
3 在AC-1类别下使用 电阻电路、加热、照明 (Ue≤440V) 最大额定工作电流 温度≤50o C时A20 最大额定工任电流 温度≤70o C时A16(仅适于Ue) 与功率因数和工作频率有关的额定 工作电流限制 功率因数 90% 60% 30% A 300工作周期/小时
13 15
18 A 120工作周期/小时
15 18
19 A 30工作周期/小时
19 20
20 通过并联主极提高工作电流 将以下系数乘以上面给定的电流值 这将考虑到极间通常的不平衡的电流分布 2极并联:K=1.60 3极并联;
K=2.25 4极并联:K=2.80 在AC-3类别下使用 鼠笼式电机 根据电压的工 作功率 电压50或60 Hz 115V单相 kW 0.37 0.55 - - 220V单相 kW 0.75 1.1 - - 220/230V三相 kW 1.5 2.2
3 4 380/415V三相 kW 2.2
4 5.5 7.5 440/480V三相 kW
3 4 5.5/4(480) 5.5/4(480) 500/600V三相 kW
3 4
4 4 660/690V三相 kW
3 4
4 4 最大操作额率(按工作周期/小时表示 和额定功率的%相关) 工作周期/小时
600 900
1200 功率 100% 75% 50%
6 特性(续) TeSys接触器 K型接触器和可逆接触器 控制电路特性 类型 LC1 LC2 LC7 LC8 LP1 LP2 LP4 LP5 额定控制电路电压(Uc) V a12...690(1) a24...240(1) c12...250(1) c12...120 控制电压极限值 (≤50o C)单电压线圈 工作 0.8...1.15Uc(2) 0.85...1.1Uc 0.8...1.15Uc 0.7...1.30Uc 贮存 u0.20Uc u0.10Uc u0.10Uc u0.10Uc 平均功耗 在20o C和在Uc下 吸合 30VA 3VA 3W 1.8W 保持 4.5VA 3VA 3W 1.8W 热耗散 W 1.3
3 3 1.8 动作时间 在20o C和在Uc下 在线圈得电和以下之间: -N/C触点断开 ms 5...15 25...35 25...35 25...35 -N/O触点闭合 ms 10...20 30...40 30...40 30...40 在线圈失电和以下之间: -N/O触点开启之间 ms 10...20
30 10 10...20 -N/C触点闭合之间 ms 15...25
40 15 15...25 最大抗微断能力 ms
2 2
2 2 最高操作额率 每小时操作次数
3600 3600
3600 3600 Uc下机械寿命 百万次操作周期 50/60Hz线圈
10 5
10 5 - - - - c 线圈 - - - -
10 5 - - 宽电压范围线圈 低功耗
30 5 (1)对于存在高电平干扰(电压浪涌>
800V)的主电源,使用一个抑制器模块LA4-KE1FC(50…129V)或LA4-KE1UG(130…250V),见第19页. (2)LC1-K16:0.85...1.15Uc.
7 特性(续) TeSys接触器 K型接触器和可逆接触器 接触器辅助触点和瞬时辅助触点模块的特性 辅助触点数 在3极LCp-K和LPp-K上1在LA1-K上 2或4 额定工作电压(Ue) 最高为 V
690 额定绝缘电压(Ui) 符合BS5424 V
690 符合IEC947 V
690 符合VDE0110组C V
750 符合CSAC22-2no
14 V
600 约定发热电流(lth) 环境温度≤50o C的情况 A
10 工作电流频率 Hz 最高为400 最小切换容量 Umin(DIN19240) V
17 I分钟 mA
5 短路保护 符合IEC947和VDE0660,gG保险 丝A10 额定切换容量 符合IEC947 Irms A
110 过载电流 允许 1s A
80 500ms A
90 100ms A
110 绝缘电阻 MW >
10 不重叠距离 LA1-K:连接到符合INRS、BIA和CAN规范的触点 mm 0.5(见第21和23图解页) 触点工作电源 符合IEC947 交流电源,类型AC-15 电感负载(如电磁铁线圈)的电气寿命(最高每小时3600工作周期下 有效):闭合电流(cosj0.7)=分断电流(cosj0.4)的10倍. 直流电源,类型DC-13 电感负载(如电磁铁线圈)的电气寿命(最高每小时1200工作 周期下有效),带节电电阻,时间常数随负载而增大. V
24 48 110/
127 220/
230 380/
400 440 600/
690 V
24 48
110 220
440 600 1百万工作周期 VA
48 96
240 440
800 880
1200 W
120 80
60 52
51 50 3百万工作周期 VA
17 34
86 158
288 317
500 W
55 38
30 28
26 25 10百万工作周期 VA
7 14
36 66
120 132
200 W
15 11
9 8
7 6 偶发接通能力 VA
1000 2050
5000 10000
14000 13000
9000 W
720 600
400 300
230 200 分断功率(以VA表示) 分断功率(以W表示)
1 分断能力限制 -在间隔为10秒时,最大50 工作周期(分断电流=接通电 流xcos j0.7).
2 接触的电气寿命 -1百万工作周期(2a) -3百万工作周期(2b) -1千万工作周期(2c).
3 分断能力限制 -在间隔为10秒、每工作周 期电流通过时间为0.5秒时, 最大20个工作周期.
4 发热限制
1000 700
500 300
200 100
80 60
50 40
30 20
10 8
6 12
24 48
110 220
440 600 V
250 200
140 100
50 20 2c 2b 2a
3 4 时间常数 ms
8 型号 TeSys接触器 用于电动机控制的接触器 AC-3类别6 到16A,AC-4类别6到12A 控制电路:交流 根据使用类别选择接触器. 安装在35mm7导轨上或用?4螺钉固定. 螺钉退出到待旋紧位置. 附加的辅助触点模块和附件,参见第16到20页. 标准应用的3极接触器 用于50/60HzAC-3类别的 三相电动机标准额定功率 AC-3440V电源时 额定工作电流最高为 瞬时辅助触点 基本型号 加上代表控制电路电压的 代码成为完整型号 重量 220V 380V 440/500V (2)(3) 230V 415V 660/690V kW kW kW A kg 螺钉夹紧接线方式 1.5 2.2
3 6
1 - LC1-K0610pp 0.180 -
1 LC1-K0601pp 0.180 2.2
4 4
9 1 - LC1-K0910pp 0.180 -
1 LC1-K0901pp 0.180
3 5.5 4(>
440)
12 1 - LC1-K1210pp 0.180 5.5(440) -
1 LC1-K1201pp 0.180
4 7.5 4(>
440)
16 1 - LC1-K1610pp 0.180 5.5(440) -
1 LC1-K1601pp 0.180 弹簧端子接线方式 仅对6到12A额定电流情况,在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字3. 例如:LC1-K0610pp变为LC1-K06103pp. 快速接线方式1x6.35或2x2.8 仅对6到16A额定电流情况,在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字7. 例如:LC1-K0610pp变为LC1-K06107pp. 印刷电路板焊接引脚 仅对6到16A额定电流情况,在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字5. 例如:LC1-K0610pp变为LC1-K06105pp. 3极静音接触器 建议在对噪声、主电源干扰等敏感的地方使用. 线圈集成有整流器,标配抑制器. 螺钉夹紧接线方式 1.5 2.2
3 6
1 - LC7-K0610pp 0.225 -
1 LC7-K0601pp 0.225 2.2
4 4
9 1 - LC7-K0910pp 0.225 -
1 LC7-K0901pp 0.225
3 5.5 4(>
440)
12 1 - LC7-K1210pp 0.225 5.5(440) -
1 LC7-K1201pp 0.225 快速接线方式1x6.35或2x2.8 在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字7. 例如:LC7-K0610pp变为LC7-K06107pp. 印刷电路板焊接引脚 在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字5. 例如:LC7-K0610pp变为LC7-K06105pp. (2)标准控制电路电压(对于其他电压,请咨询您当地的地区销售办事处). 交流电源 连接器LC1-K(0.8...1.15Uc)(0.85...1.1Uc) 伏12
20 24(3)
36 42
48 110
115 120
127 200/208 220/230
230 230/240 50/60Hz J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7 伏256
277 380/400
400 400/415
440 480
500 575
600 660/690 50/60Hz W7 UE7 Q7 V7 N7 R7 T7 S7 SC7 X7 Y7 最高至(包含)240V,可选择带集成抑流装置的线圈:在选定的代码中增加一个2. 例如:J72. 连接器LC7-K(0.85...1.1Uc) 伏24
42 48
110 115
220 230/240 50/60Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 U7 (3)对于存在高电平干扰(电压浪涌>
800V)的主电源,使用一个抑制器模块LA4-KE1FC(50…129V)或LA4-KE1UG (130…250V),见第19页. LC1-K0910pp LC1-K09103pp LC1-K09107pp LC1-K09105pp LC7-K0910ppp
9 型号 TeSys接触器 用于电动机控制的接触器 AC-3和AC-4类别6到12A 控制电路:直流或低功耗 根据使用类别选择接触器. 安装在35mm7导轨上或用四个?4螺钉固定.螺钉退出到待旋紧位置. 附加的辅助触点模块和附件,参见第16到20页. 3极接触器,直流控制电压 用于50/60HzAC-3类别的 三相电动机标准额定功率 AC-3,440V电源时 额定工作电流最高为 瞬时辅助 触点 基本型号 加上代表控制电路电压的代 码成为完整型号 重量 220V 380V 440/500V (2)(3) 230V 415V 660/690V kW kW kW A kg 螺钉夹紧接线方式 1.5 2.2
3 6
1 - LP1-K0610pp 0.225 -
1 LP1-K0601pp 0.225 2.2
4 4
9 1 - LP1-K0910pp 0.225 -
1 LP1-K0901pp 0.225
3 5.5 4(>
440V)
12 1 - LP1-K1210pp 0.225 5.5(440V) -
1 LP1-K1201pp 0.225 弹簧端子接线方式 在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字3. 例如:LP1-K0610pp变为LP1-K06103pp. 快速接线方式1x6.35或2x2.8 在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字7. 例如:LP1-K0610pp变为LP1-K06107pp. 印刷电路板焊接引脚 在上面选择的型号中,在电压代码之前插入数字5. 例如:LP1-K0610pp变为LP1-K06105pp. 3极低功耗接触器 与PLC输出兼容. 带有LED指示灯(LP4-KppppFW3和LP4-KppppGW3型号除外). 宽电压范围线圈(0.7…1.30Uc),标配抑制器,功耗1.8W. 螺钉夹紧接线方式 1.5 2.2
3 6
1 - LP4-K0610ppp 0.235 -
1 LP4-K0601................