②.用户不得随意更换变送器内部的电气元件;

③.变送器的按照场所应避免日晒、雨淋. 隔爆型 隔爆型液位计在接线之前应确认供电已经切断,液位计变送器的接线盒严禁带电开 盖,断电打开液位变送器的接线盒(接线端子如图一所示), 液位计的变送器输出端子为正极和负极,导线连接到到其他二次液位计上.连接时 注意正负极对应! 液位计变送器和关联设备之间的连接电缆为二芯屏蔽电缆,电缆芯线截面应不小于 0.5mm2 . 电缆的屏蔽层应在安全场所接地. 另外,为保证变送器的防爆性能,电缆的外径应为Φ8.2~Φ8.5之间(如果使用电 缆穿越防爆软管或电缆管敷设,请按要求定制合适的螺纹),必要时可以采用其他密封 措施(如:浇注固化填料密封等). 电缆线接入后,请旋紧压紧螺母及压紧片,待接线完成后,请重新拧紧接线盒盖. 注意保护防爆螺纹! -7- 为客户创造价值图一接线端子图

八、使用和调整 对于成套产品(磁翻板液位计和液位计变送器),出厂前均已按照客户的要求调整 到最佳状态.但为了可靠起见,用户在正式投入使用之前,仍然需要对变送器的零位和 量程进行复查或必要的调整.其方法如下: ①.开启电源,使液位计的变送器热稳定(一般30min即可);

②.打开阀门使液位计进液,并将液位稳定在零位,此时液位计变送器的输出信号 应为4mA(或者1V等),如不符,请可以调整变送器模块上的调零电位器,直至输出信 号相符位置.必要时可以拨打24小时服务电话咨询;

③.将液位升至并稳定在满量程,此时液位计变送器的输出信号应为20mA(或者5V 等),如不符,请可以调整变送器模块上的调满电位器,直至输出信号相符位置;

注意:调零和调满电位器为精密器件,用力要轻柔、均匀.切勿对其施加过大的应 力!以免影响您的正常使用. ④.校验25%、50%、75%量程的显示值,观察输出信号基本性能是否符合要求;

⑤.调试工作完成,可以投入使用. 注意:调试工作完成后,........