6 4.3 充电设备技术指标 4.3.1 非车载充电机的设计及技术指标应符合 SZDB/Z29.3 《电动汽车充电系统技术规 范第
3 部分:非车载充电机》;
4.3.2 交流充电桩的设计及技术指标应符合 SZDB/Z29.5 《电动汽车充电系统技术规范 第5部分:交流充电桩》;
4.3.3 直流充电桩的设计及技术指标应符合 GB/T18487.3 《电动车辆传导充电系统 电 动车辆交流/直流充电机(站)》的规定. 4.4 充电设备使用要求 4.4.1 充电设备安装区应有醒目的安全标志,其设计、制作、安装应符合 GB 2894《安 全标志》的规定;
4.4.2 充电设备的使用说明性文件应放置在易接近并便于取用的位置;
4.4.3 在室内安装的充电设备,其室内的环境应在-5℃-50℃之间;
4.4.4 在户外安装的充电设备的使用要求应满足 GB 9089.5《户外严酷条件下电气设 施第
5 部分 操作要求》的规定. 5. 充电基础设施的设计要求 5.1 设置规定 充电基础设施在各类建筑物停车场的配置必须符合以下规定: 5.1.1 新建建筑物的配建停车场, 应配置充电设备的停车位, 占总停车位的比例不 小于 10%,并按不低于 10%的比例预留充电设备安装的基础设施;
5.1.2 改建、扩建建筑物的配建停车场,宜通过技术改造措施,配置充电设备的停 车位,占总停车位的比例不小于 5%,并按不低于 10%的比例预留充电设备安装的基 础设施;
5.1.3. 各级政府大楼停车场需配置的充电设备的停车位,占总停车位的比例不小 于20%,并按不低于 10%的比例预留充电设备安装的基础设施;
5.1.4. 医院、学校等公共事业单位停车场需配置的充电设备的停车位,占总停车
7 位的比例不小于 10%,并按不低于 10%的比例预留充电设备安装的基础设施. 5.2 平面布置 5.2.1 电动汽车充电基础设施的选址 5.2.1.1 电动汽车充电基础设施建设应该考虑设备对建筑物配电质量和容量裕度 的影响,与建筑物低压配电房的建设紧密结合,满足供电可靠性、电能质量、自动化 等方面的要求;
5.2.1.2 充电基础设施总体布置应便于电动汽车的出入和停放;
5.2.1.3 充电基础设施位置的选择,应符合以下规定:
1 不应设在有强烈振动或高温的场所;
2 不宜设在多尘或有腐蚀气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风 向的下风侧;
3 不宜设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方;
4 室外充电设备应与有爆炸或火灾危险环境的建筑物保持不小于 10m 的间距;
5 不应设在地势低洼可能积水的场所和易发生次生灾害的地点. 5.2.2 电动汽车充电基础设施的基本要求 5.2.2.1 充电设备宜实行 一位一桩 , 即一个电动汽车停车位设置一个充电设 备,以便于使用和管理. 5.2.2.2 充电设备应靠近停车位设置,电动汽车在停车位充电时不应妨碍区域内 其他车辆的充电与通行. 5.2.2.3 室外充电设备应安装在距地面至少 200mm 以上的基础上,其基础底座四 周应采取封闭措施,防止小动物从底部进入箱体,以满足防雨、防积水........