编辑: 枪械砖家 2014-12-10
远程 I/O R3 系列 热电偶输入模块 (4点、隔离) 机型: R3-TS4①② 订货时的指定事项 ?机型代码: R3-TS4①② ①、②在下列代码中选择.

(例如: R3-TS4W/CE/Q) ?特殊规格(例如: /C01/SET) 输入点数 4: 4点输入 ①通讯方式 S: 单路 W: 双路 ②附加代码 (可指定多项) 适用标准 不写入: 不符合CE /CE: 符合CE 特殊规格 不写入:无特殊规格 /Q:特殊规格(从特殊规格之项另请选择) 特殊规格(可指定多项) 涂层(详细内容请参照公司网页) /C01: 硅涂层 /C02: 聚氨酯涂层 /C03: 橡胶涂层 出厂时的设定 /SET: 按照订购表格 (No: ESU-8362) 设定 机器规格 连接方式 ?内部通讯总线: 连接到底座 (机型: R3-BS) 上 ?输入信号: M3螺丝2块端子盘连接 (螺丝的许容扭矩为 0.5N・m) ?内部电源: 由底座 (机型: R3-BS) 提供 端子适用电线: 0.3~0.75mm

2 (请参照适用压接端子图) 端子螺丝材质: 铁表面镀镍 隔离: 输入1-输入2-输入3-输入4-内部通讯总线?内部 电源间 输入类型: 用侧面的DIP开关设定 温度单位: 摄氏(℃)、华氏(°F)、绝对温度 (用侧面的DIP开关设定) 转换速度设定: 用侧面的DIP开关设定 熔断报警: 用侧面DIP开关设定上限或下限报警 线性化: 标准装备 冷端补偿: 输入端子外接冷端传感器 RUN显示灯: 红/绿2色LED 第1内部通讯总线正常工作时,亮红色灯 第2内部通讯总线正常工作时,亮绿色灯 第1和第2内部通讯总线均正常工作时,亮橙色灯 (红色和 绿色同时亮,变为橙色) ERR显示灯: 红/绿2色LED 熔断时亮红色灯;

正常工作时亮绿色灯 适用压接端子(M3螺丝) (单位:mm) 输入规格 输入电阻: 30kΩ以上 熔断报警检测电流 : 0.1μA 设置规格 使用温度范围: -10~+55℃ 使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝) 使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃 安装: 安装在底座(机型: R3-BS)上 重量: 约200g 性能 转换精度: ±1.0℃(B(RH)、R、S、C(WRe 5-26)、 (PR)时为±2.0℃) 转换速度: 250ms/1s 转换数据 ?温度单位为℃或绝对温度时: 实测值*10的整数 ?温度单位为°F时: 实测值的整数 数据占有区:

4 消耗电流: 70mA 冷端补偿精度: 25±10℃时±1.0℃以下 (R、S、PR 热电偶为±1.5℃以下) 温度系数: ±0.015%/℃ 熔断检出时间: 2s以下 绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC 隔离强度: 输入1-输入2-输入3-输入4-内部通讯总线? 内部电源间 1500V AC 1分钟 供电电源-FG间(通过电源模块隔离) 2000V AC 1分钟 适用标准 EU指令: 电磁兼容指令(EMC指令) EMI EN 61000-6-4 EMS EN 61000-6-2 RoHS指令 EN

50581 面板图 外形尺寸图(单位 : mm)?端子编号图 简易电路图?端子接线图

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题