ke-cheng.com 恪守诚信・成 己成物KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
2 恪守诚信・成 己成物KECHENG(上海恪成)是行业领先的供水控制器提供商.致力于通 过供水控制系统的优化使您的供水设备更稳定,同时成本更低. 企业发展历程:
2008 年起开始致力于触摸屏水泵控制器研发及代工 OEM 生产;
2011 年投资
500 万注册公司并建立专业的研发团队及生产流水线;
2014 年企业通过 ISO9001:2008 国际质量体系认证;
2014 年注册 KECHENG 商标;
2015 年新版本控制器通过欧盟 CE 认证并远销欧盟国家;
2015、2016 年连续两年获得上海新国际博览中心建筑水展优秀展商. 卓越产品・ 及时服务 是我们永远追求的目标. 上海浦东嘉里城 复旦附中青浦校区 ISO9001 认证 CE 认证 专利证书 KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
3 恪守诚信・成 己成物智能水泵控制器产品主要由
4 大系列组成:
1、KX 系列水泵巡检控制器 主要用于水泵或消防巡检控制系统. 适用范围:水泵巡检系统、消防泵巡检系统等. KX 系列水泵巡检控制器选型表 型号 人机界面 水泵 数量 打印 通讯 说明 KX256
7 寸彩色触摸屏 1~6 无无实现水泵定时进行低频或工频巡检. 适用于用日常泵巡检、消防泵巡检 等. KX258
7 寸彩色触摸屏 1~8 支持 RS485
2、KL 系列给排水控制器 主要用于根据水箱或水池液位进行补水或排水. 适用范围:水箱补水、潜水排污、深井给水、污 水提升装置等 KL 系列给排水控制器选型表 型号 人机界面 水泵 数量 信号 输入 控制输出 说明 KL442
7 寸彩色触摸屏 1~2 开关 信号 直接运行 根据液位开关实现高、中、低液位起停 泵,并实现故障互投和定时换泵. KL443
7 寸彩色触摸屏 1~3 液位 变送器 直接运行 根据液位变送器信号实现各液位点起停 泵及运行泵数量. KL453
7 寸彩色触摸屏 1~4 液位 变送器 变频运行 根据液位及设置控制变频器实现调节泵 运转速度实现恒液位给排水控制. KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
4 恪守诚信・成 己成物
3、KT 系列换热温度控制器 主要用于换热机组控制和变频温度循环控制. 适用范围:换热机组控制系统、中央空调循环水 温差控制、地暖温度控制、太阳能循环水温度控 制等. KT 系列换热温度控制器选型表 型号 人机界面 循环泵 补水泵 调节阀 说明 KT353
7 寸彩色触摸屏 1~4
0 无 适用于中央空调循环水温度节能 控制 KT356
7 寸彩色触摸屏 1~3 1~2
1 适用于换热机组控制
4、KP 系列变频恒压供水控制器 主要用于水泵恒压供水设备或无负压供水设备. 适用范围:居民生活用水、公共场所用水、商用 大厦、灌溉、工厂等供水系统;
锅炉、中央空调 补水等. KP 系列变频恒压供水控制器选型表 型号 类型 人机界面 主泵 数量 辅泵 数量 通讯 方式 增强功能 KP522 经济型 文本型中文显示 1~2
0 无KP523 经济型 文本型中文显示 1~3
0 无KP551 标准型
7 寸彩色触摸屏 1~3 0~1 无KP553 高级型
7 寸彩色触摸屏 1~4 0~1 RS485 箱式无负压/水箱进水切换/ 泄压控制 KP555 全变频
7 寸彩色触摸屏 1~3
0 RS485 独立变频
3 输出控制
3 台 变频器 KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
5 恪守诚信・成 己成物目录
一、公司介绍…2)
二、控制器产品系列简介…3)
三、系统概述…6)
四、系统工作原理…7)
五、控制器的外形与安装…8)
六、操作面板使用…9)
七、主菜单介绍…10)
八、快速设置向导…11)
九、参数修改操作流程…13)
十、功能参数说明…15) 十
一、控制器技术参数…23) 十
二、应用案例…25) 十
三、注意事项…25) 十
四、常见故障检查与排除…25) 附录 A、压力变送器选购…27) 附录 B、变频器选购…28) 附录 C、品质保证…30) KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
6 恪守诚信・成 己成物感谢选用恪成牌 KP 系列变频恒压供水控制器. 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详 细阅读本手册.
三、系统概述 恪成牌 KP 系列变频恒压供水控制器专业为水泵行业打造的高档人机界面控制 器.产品投入市场以来,深受新老客户喜爱.该控制器可安全稳定运行于各种环境, 覆盖全国范围的使用,几乎零故障率. KP 系列文本型变频恒压供水控制器采用全中文界面显示液晶屏及触摸按钮操 作.直观的操作界面带给你操作方便;
工业级的元件,使产品经久耐用、运行稳定 可靠、抗干扰能力强;
独特完备的接口设计,能满足您不同的现场需求. 产品提供完备的输入输出信号,可与各种品牌的变频器配套使用.可方便自 由地配置 1~3 台水泵运行.可适应远传压力表和压力变送器信号. 在用户的使用上,无需编程,只需有普通电工知识,依照我公司提供的原理 图接线,经过设置向导后即可使您的供水系统正常投入使用. 高档的产品、极具竟争力的价格、稳定的质量和完善的售后服务是公司一贯 的坚持. KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
7 恪守诚信・成 己成物
四、系统工作原理
1、工作概述: a) 本系统可实现 1-3 台水泵的自动控制,从参数设置中任意设定启用的泵 数量;
b) 系统运行时,先以变频器启动水泵,若在变频器 50Hz 时不能满足设定 压力需要,则本泵转为工频,然后变频器再启动下一台泵,依次循环;
c) 管网压力超过设定压力值后,变频泵将降速运行,频率降到启停频率后 还是超过设定值,则第
1 台运行的工频泵停止运行,其余的工频泵也依 此方式停止,最后停止的是变频泵. d) 系统停止时,会自动记住当前运行的泵号,下次启动时,系统将从下一 台泵启动,从而使各泵工作时间均衡;
e) 自动倒泵时间的设置不为零时,系统会在设定的时间后自动换泵运行, 设为零时则不会执行倒泵动作;
f) 系统会自动存储故障记录,以备查看.
2、默认工作方式: 控制器采用多泵并联的供水方式控制,用户用水量的大小决定了投入运行的水 泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之 增加,如达到水泵最高输出频率 50Hz 仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换 成工频运行状态,并变频启动下一台水泵.反之,当用水量减少,则降低水泵运行 频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时 变频泵根据压力自动调节转速.当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时), 变频主泵停止工作,进入休眠状态.用水量增加,压力下降则自动唤醒进入工作状 态.
3、固定
1 号泵变频工作方式: 启用此功能,变频器只与
1 号泵连接,1 号泵起调节作用,其余泵在水压不足 时会直接启动.工作方式与默认工作方式类似,只是不会进行变频工频切换. KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
8 恪守诚信・成 己成物
五、控制器的外形与安装 KP521A 单泵 KP522A 两泵 KP523A 三泵 背面
1、 控制器外形尺寸:226mm*163mm*47mm;
2、 控制柜安装开孔尺寸:215mm*152mm;
3、 控制器安装:安装时在控制柜前面板开一方孔(开孔尺寸: 215mm*152mm),将控制器镶嵌于控制柜面板上,用随机的卡子固定. KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
9 恪守诚信・成 己成物
六、操作面板的使用 说明: 界面图标 名称 说明 电源指示灯 指示灯常亮为控制器供电电源正常. 报警指示灯 指示灯闪烁为供水系统有故障或工作不正 常,液晶屏上同步显示具体的故障信息. 上箭头按钮 光标向上移动;
数值增加. 下箭头按钮 光标向下移动;
数值减小. 左箭头按钮 减少参数组代码;
光标向左移动. 右箭头按钮 增加参数组代码;
光标向右移动. 水泵指示灯 指示当前水泵工作状态,常亮表示当前的 水泵为工频状态、闪烁表示当前的水泵为 变频状态、不亮表示当前水泵为停止状 态. KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
10 恪守诚信・成 己成物返回按钮 参数设置时退出当前的操作进入上一级操 作或返回主界面,不保存设置内容. 菜单/确认按钮 菜单/确认按钮:进入参数设置界面,设 置完成后确认退出,保存设置内容. 液晶屏显示 当前压力 显示的是泵出口实时压力值. 目标压力 设定的用户端供水管网压力,可在主菜单 主的 目标压力 功能里修改压力值. 运行频率 控制器经运算后的输出频率,用于控制变 频器频率. 自动 显示当前设备运行状态. 自动 为无人值 守全自动运行. 待机 为当前设备未投入 运行. 日期时间 显示当前的日期时间.
七、主菜单介绍 自动运行 向导目标压力 设置手动运行 查询进入主菜单:在停止状态,点击 菜单/确认 按钮,进入主菜单;
自动运行: 启动控制系统自动运行.光标移至 自动运行 ,按 确认 键启动自 动运行,界面返回显示主界面;
如需停止运行,按 菜单 键进入主菜单,主菜单自动变化为运行状 态菜单内容.光标移至 停止运行 ,按 确认 键停止运行,界面返 回显示主界面;
KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
11 恪守诚信・成 己成物目标压力: 设置用户所需的泵出口目标压力值(压力值小于等于 3.2MPa), 设定完毕按 确认 按钮保存退出;
手动运行: 光标移至 手动运行 ,按 确认 键进入手动运行界面.光标移至所 需运行的泵,按 确认 键,选择运行方式 变频 、 工频 ,按 确认 键直接启动. 如需停止,再次按 确认 按钮后,即停止运行中的水泵. 向导 初次使用时,只需
6 步设置即可使供水系统正常投入使用.如果设 置有参数密码,则必须输入正确密码后才能进入向导设置. 详细操作参见 快速设置向导 . 注意:使用向导后,原先设置的参数都将恢复成默认值. 设置 查看和修改控制系统参数.如果设置有密码,则必须输入正确密码 后才能进入设置.密码正确输入后,在15 分钟内如需再次进入设 置则无需输入密码.参数设置完成后,必须返回主菜单,设置的参 数才会有效. 查询 查看设备运行中的故障历史记录.
八、快速设置向导 根据快速设置向导提示,完成向导设置步骤,即可使供水系统投入正常运行. 点击主菜单的 向导 ,进入快速设置向导.每步骤根据实际安装的设备选择. 每步骤选择设置完成后,按 确认 键,自动进入下一步设置.设置完毕后控制器即 根据向导设置自动运行,能满足基本使用.如需优化运行或了解参数详细说明,请 参考《功能参数说明》. 向导操作举例: 现场有
3 台7.5kW 水泵组成一套恒压供水系统,泵出水压力检测使用量程 1.0MPa 压力变送器.用户使用压力 5kg/cm2 (0.5MPa).停电后来电过
5 秒系统自 动启动,实现全自动无人值守恒压供水系统. KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
12 恪守诚信・成 己成物具体操作步骤如下: 步骤一 进入主菜单 操作:按 菜单 键 步骤二 进入向导 操作:光标移动至 向导 ,按 确认 键 步骤三 单台水泵功率 操作: 上 、 下 键选择功率为 小于 7.5kW ,选定后按 确认 键 步骤四 泵组配备数量 操作: 上 、 下 键选择台数为
3 ,选定后按 确认 键 步骤五 传感器类型 操作: 上 、 下 键选择类型为 压力变送器 ,选定后按 确认 键 步骤六 传感器量程 操作: 上 、 下 、 左 、 右 键更改量程为 1.6MPa ,选定后按 确认 键 步骤七 出口目标压力 操作: 上 、 下 、 左 、 右 键更改目标压力为 0.5MPa , 选定后按 确认 键 步骤八 自动运行延时 操作: 上 、 下 、 左 、 右 键更改延时时间为
5 秒 , 选定后按 确认 键 步骤九 向导设置成功确认 操作:按 确认 键,保存设置,返回主菜单;
KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
13 恪守诚信・成 己成物
九、参数修改操作流程 参数操作举例: 现场安装的远传压力表量程为 0-1.0MPa,需将出口传感器量程(参数代码为 2.02)设置为 1.0MPa(默认为 1.6MPa).操作流程如下: 停机状态 进入主菜单 设置 1.01 组泵方式 2.02 出口传感器量程 2.01 传感器 说明操作流程框图 菜单键功能为进入主菜单 菜单项选择中,使用上下左右 键移动光标 确认键为选择完毕后确定 在 设置 功能中,左右键为 大类组号的更改选择 在 设置 功能中,上下键为 本组具体参数的更改选择 接下页 KP 系列文本型恒压供水控制器使用手册
14 恪守诚信・成 己................