编辑: 贾雷坪皮 2015-01-23

1 1

1 1 设计单位应另行专项设计,并对应用系统的安全性提出具体要求.施工单位应编制 专项施工方案,并组织专家对专项施工方案进行论证.

2 2

2 2 采取外墙外保温与外墙内保温相结合的组合保温,外墙外保温层热阻应大于外墙内 保温层热阻,外墙内保温应采用其它符合防火、环保、安全的保温材料.

7 4 系统及材料性能 系统及材料性能 系统及材料性能 系统及材料性能 4.1 系统性能要求 系统性能要求 系统性能要求 系统性能要求 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 岩棉板外墙外保温系统的性能指标应符合表 4.1.1 的要求. 表表表表4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 岩棉板外墙外保温系统的性能指标 岩棉板外墙外保温系统的性能指标 岩棉板外墙外保温系统的性能指标 岩棉板外墙外保温系统的性能指标 项目单位 性能指标 试验方法 涂料饰面岩棉板 保温系统 幕墙饰面岩棉板 保温系统 耐候性试验后外观 ― 不得出现饰面层起泡或剥落、 保护层空鼓或脱落等破坏, 不 得产生渗水裂缝 ― JGJ

144 抗裂面层与保温层拉伸粘结 强度 kPa ≥10.0,且破坏面在保温层内 吸水量 g/m

2 ≤1000 ≤1000 抗冲击性普通型(建筑物二层以上墙面 等不易受碰撞部位) J

3 3 加强型(建筑物首层墙面等易 受碰撞部位) J

10 水蒸气湿流密度 g/(O ・ h) ≥0.85 ≥0.85 耐冻融性能冻融后外观 ―

10 次冻融循环后保护层无空 鼓、脱落,无渗水裂缝

10 次冻融循环后保护 层无空鼓、脱落,无渗 水裂缝 抗裂面层与保温层拉伸粘结 强度 kPa ≥10.0,且破坏面在保温层内 ≥7.5,且破坏面在保 温层内 不透水性 ― 2h 不透水 (试样抗裂面层内侧 无水渗透) 2h 不透水 (试样抗裂面 层内侧无水渗透) 抗风压值 kPa 不小于工程项目的风荷载设 计值, 抗风压安全系数 K 应不 小于 1.5 ― 热阻 ― 符合设计要求 符合设计要求 火反应 ― 燃烧试验结束后........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题