编辑: 丑伊 | 2015-04-28 |
一、食堂二 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年02月17日 江苏省建设厅制
1 江苏美霖高新纺织股份有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 集团办公楼、营销办公楼、制衣车间、纺织车间、疵品布仓库、 疵品纱仓库、环锭纺拣三丝车间、食堂
一、食堂二项目施工图设 计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位 认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更 图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年二月十七日 (审查机构公章) (附17页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 集团办公楼、营销办公楼、制衣车间、纺织车间、疵品布仓库、疵品纱仓库、环 锭纺拣三丝车间、食堂
一、食堂二 建设单位 江苏美霖高新纺织股份有限公 司 项目地址 邗江区.. 建筑总高度 21.025 M 建筑面积 19336.02 M2 建筑层数 集团办公楼、营销办公楼地上5层,制衣车间、纺织车间、疵品布仓 库、疵品纱仓库地上3层,环锭纺拣三丝车间地上4层,食堂
一、食 堂二地上2层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2016-1-28 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 江苏省建筑工程集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 食堂1,食堂2?,营销办公楼,集团办公楼
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 1.食堂2?,营销办公楼?各朝向均应采取遮阳措施,应符合《公共建筑节能设计标 准》GHB?50189-2015第3.2.5条.
(三)设计深度和其他问题: 1.?关于节能设计的材料品种,厚度,控制参数等交待错误较多.计算书,图纸前 后,公示牌交待各不同,应加强校核重新提供清晰明确的专篇.相关内容待补充后审 查. 2.?绿建专篇应交待场地电磁辐射情况. 3.?营销办公楼,集团办公楼按说明7.6,为人员密集场所则外墙保温应采用A级材 料. 4.?集团办公楼应按单一立面考虑门窗设计. 5.?热工计算未考虑隔离带(图中隔离带设置位置也交待不清楚). 6.?缺少必要的门窗洞口节能构造节点大样图. 设计人 张萌 专业负责人 黄如祥 审核人 黄如祥 注册师 黄如祥 执业印章号 3201496-003 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-02-04