4 (给排水节能)专项审查 集团办公楼
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、水07/08, 给水干管系统图 ,本工程市政管网供水压力不小于0.28MPa,JL-
1、 JL-2二层卫生间给水支管也应设置减压设施,保证二层各用水点处供水压力不大于 0.20MPa,图中仅一层设置,宜增设. 营销办公楼
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、水06/06, 给水干管系统图 ,本工程市政管网供水压力不小于0.28MPa,?JL-2 二层卫生间给水支管也应设置减压设施,保证二层各用水点处供水压力不大于 0.20MPa,图中仅一层设置,宜增设. 食堂
1、食堂2
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它: 无. 设计人 刘勤民 专业负责人 郭军 审核人 郭军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-02-02
5 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、楼梯间照明灯具控制开关控制方式不明确. 设计人 郑双蕾 专业负责人 盛泉尾 审核人 盛泉尾 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-02-16
6 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 1.食堂1,食堂2?餐厅缺少洗池设计,违反《饮食建筑设计规范》JGJ?64-89第3.2.7 条. 2.集团办公楼?部分外窗上下层间槛墙高度不足0.8m,疵品布仓库,制衣车间?部分外 窗上下层间槛墙高度不足1.2m,?违反《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.2.5 条.
(二)违反 强标 之处: 1.总图?未设置无障碍停车位,不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第8.1.2 条. 2.营销办公楼?五层办公楼应设电梯,应符合《办公建筑设计规范》JGJ?67-2006第4.1.3条. 3.集团办公楼?电梯层门耐火性能应符合GB?50016-2014第6.2.9-5条. 4.食堂1,集团办公楼,疵品纱仓库,疵品布仓库,制衣车间,纺织车间,环锭纺捡三 丝车间?应按GB?50016-2014第7.2.5条设置和标记消防救援窗. 5.食堂2?,营销办公楼,制衣车间?塑钢门窗型材(含忖钢)厚度应符合《塑料门窗 工程技术规程》DGJ32?/J?62-2008第3.2.2,3.3.2条.
(三)设计深度和其他问题: 1.疵品纱仓库,疵品布仓库,制衣车间,纺织车间,环锭纺捡三丝车间单体建筑设计 单位应与工艺总体设计单位核实生产流程特点,明确生产和存储的相关危险物种类和 危险程度(GB?50565附录A,B),不是仅简单标丙类.当存在可燃粉尘,需要控制粉 尘浓度和防爆的,应补充相关设计内容和泄压计算. 2.屋面保温材料不得采用岩棉. 3.建筑首层的疏散应直通室外,而不是利用楼梯间. 4.食堂1,食堂2?地沟不得穿过防火隔墙. 5.纺织车间?女儿墙高度不足.食堂1楼梯平台防护栏杆未见. 6.纺织车间楼层8~9轴较小空间类似小房间直接开向封闭楼梯间不妥. 设计人 张萌 专业负责人 黄如祥 审核人 黄如祥 注册师 黄如祥 执业印章号 3201496-003 违反强制性条文数
5 违反强制性标准数
12 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-02-04
7 (建筑)专业审查意见 7.疵品布仓库,制衣车间?楼梯间门开启后不得影响楼梯平台深度. 8.环锭纺拣三丝车间变形缝应设阻火带. 9.车间未考虑卫生间. 10.GB?50045-95废止,03J104废止. 设计人 张萌 专业负责人 黄如祥 审核人 黄如祥 注册师 黄如祥 执业印章号 3201496-003 违反强制性条文数