5 违反强制性标准数

12 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-02-04

8 (结构)专业审查意见 疵品布仓库:

(一)无违反 强条 之处:?

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.

3、仓库地面堆载要求在图中应明确并在计算中考虑此影响.GB50007-2011中7.5.1 条.

(三)设计深度及其它:

1、补充地面堆载计算和说明,补钢雨篷预埋件计算.

2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.

3、回填土的压实要求应明确. 疵品纱仓库:

(一)?违反 强条 之处:? 无

2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错. 纺织车间:

(一)违反 强条 之处:?无 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03

9 (结构)专业审查意见

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.

(三)设计深度及其它:

1、补钢雨篷预埋件计算.

2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.

3、回填土的压实要求应明确. 环锭纺拣三丝车间:

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.

(三)设计深度及其它:

1、补钢雨篷预埋件计算.

2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.

3、回填土的压实要求应明确. 集团办公楼:

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3( 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03

10 (结构)专业审查意见 注)条.

3、结构超长.GB50010-2010中8.1.1条.

(三)设计深度及其它:

1、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.

2、回填土的压实要求应明确.

3、楼梯大样中轴线与平面不对应. 食堂

一、二:

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.(食堂1,2)

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.(食堂1,2)

(三)设计深度及其它:

1、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明,防施工出错.(食堂1,2)