编辑: 丑伊 | 2015-04-28 |
5 违反强制性标准数
12 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-02-04
8 (结构)专业审查意见 疵品布仓库:
(一)无违反 强条 之处:?
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.
3、仓库地面堆载要求在图中应明确并在计算中考虑此影响.GB50007-2011中7.5.1 条.
(三)设计深度及其它:
1、补充地面堆载计算和说明,补钢雨篷预埋件计算.
2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.
3、回填土的压实要求应明确. 疵品纱仓库:
(一)?违反 强条 之处:? 无
2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错. 纺织车间:
(一)违反 强条 之处:?无 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
9 (结构)专业审查意见
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.
(三)设计深度及其它:
1、补钢雨篷预埋件计算.
2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.
3、回填土的压实要求应明确. 环锭纺拣三丝车间:
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.
(三)设计深度及其它:
1、补钢雨篷预埋件计算.
2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.
3、回填土的压实要求应明确. 集团办公楼:
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3( 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
10 (结构)专业审查意见 注)条.
3、结构超长.GB50010-2010中8.1.1条.
(三)设计深度及其它:
1、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.
2、回填土的压实要求应明确.
3、楼梯大样中轴线与平面不对应. 食堂
一、二:
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.(食堂1,2)
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.(食堂1,2)
(三)设计深度及其它:
1、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明,防施工出错.(食堂1,2)