编辑: 丑伊 | 2015-04-28 |
2、回填土的压实要求应明确.(食堂1,2) 营销办公楼:
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.
(三)设计深度及其它:
1、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
11 (结构)专业审查意见
2、回填土的压实要求应明确. 制衣车间:
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:
1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.
2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.
(三)设计深度及其它:
1、补钢雨篷预埋件计算.
2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.
3、回填土的压实要求应明确. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
12 (抗震)专业审查意见 疵品布仓库:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 疵品纱仓库:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、部分楼层刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条.
2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 纺织车间:
(一)无违反 强条 之处:
(二)违反 强标 之处:
1、部分楼层刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条.
2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 环锭纺拣三丝车间:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
12 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
13 (抗震)专业审查意见
1、部分楼层刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条.
2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
3、部分楼层位移比不满足GB50011-2010中3.4.3-1条.
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 集团办公楼:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、部分梁跨高比不满足GB50011-2010中6.3.1-3条.
2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 食堂
一、二:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设.(食堂1,2) 营销办公楼:
(一)违反 强条 之处: 无