编辑: 丑伊 2015-04-28

2、回填土的压实要求应明确.(食堂1,2) 营销办公楼:

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.

(三)设计深度及其它:

1、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03

11 (结构)专业审查意见

2、回填土的压实要求应明确. 制衣车间:

(一)违反 强条 之处:? 无

(二)违反 强标 之处:

1、沉降观察点布置不满足JGJ8-2007中5.5.2条.

2、砌体砂浆强度的确定应明确以同类块体为试块底模.GB50003-2011中3.1.3(注) 条.

(三)设计深度及其它:

1、补钢雨篷预埋件计算.

2、缺基顶至-0.05段柱配筋,柱表中应分段注明防施工出错.

3、回填土的压实要求应明确. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

21 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03

12 (抗震)专业审查意见 疵品布仓库:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.

(三)设计深度及其它:

1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 疵品纱仓库:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、部分楼层刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条.

2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.

(三)设计深度及其它:

1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 纺织车间:

(一)无违反 强条 之处:

(二)违反 强标 之处:

1、部分楼层刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条.

2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.

(三)设计深度及其它:

1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 环锭纺拣三丝车间:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

12 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03

13 (抗震)专业审查意见

1、部分楼层刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条.

2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.

3、部分楼层位移比不满足GB50011-2010中3.4.3-1条.

(三)设计深度及其它:

1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 集团办公楼:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、部分梁跨高比不满足GB50011-2010中6.3.1-3条.

2、梯平台处相连框架柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.

(三)设计深度及其它:

1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 食堂

一、二:

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设.(食堂1,2) 营销办公楼:

(一)违反 强条 之处: 无

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)