编辑: 丑伊 | 2015-04-28 |
(二)违反 强标 之处:
1、部分楼层位移比不满足GB50011-2010中3.4.3-1条. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
12 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
14 (抗震)专业审查意见
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 制衣车间:
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、梯平台处相连框架柱为短柱未箍筋加密.GB50011-2010中6.3.9-1(4)条.
(三)设计深度及其它:
1、构造柱应在图中表达全面.防施工中漏设. 设计人 潘永强 专业负责人 文晋峰 审核人 文晋峰 注册师 文晋峰 执业印章号 3201496-S005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
12 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-02-03
15 (给排水)专业审查意见 集团办公楼
(一)违反 强条 之处:
1、水01/08, 给排水设计施工说明 ,本工程位于邗江区,抗震设防烈度为7度(0.15g),生活给排水及消防、喷淋给水管道(建筑机电工程)应进行抗震设计,图 中未进行相关抗震设计;
不符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第1.0.4 条要求.
2、水08/08, 喷淋给水系统原理图 ,连接湿式报警阀进、出口的控制阀应采用........