编辑: 人间点评 2015-06-25

30 台 可连接的 I/O 模块有 D15/D25/D35, DX1/DX2, DY1/DY2.CB, CA, TA 不包 含在台数中. 在相同串内的台数.请把 S01 与全部 I/O 构成在相同串中. S01 的I/O 更新周 期与最多 I/O 台数 的关系 100ms 时:I/O*8 台以下 200ms 时:I/O*8 台以下 500ms 时:I/O*16 台以 下1sec 时:I/O*30 台以下 各I/O 不能选择 I/O 更新周期.全部的 I/O 在相同 I/O 更新周期.另外,根据 I/O 模块 类型,有下表所示的限制. FB 点数 最多

50 点各FB 点可选择单独的控制周期. FB 点控制周期 100ms、200ms、500ms、 1sec、2sec、5sec FB 点中定义功能块群. FB 块数 最多

2000 块 是总的可定义的 FB 块数.实际可定义 的FB 块数限制在 PU 值/MU 值的范围 内.减小 I/O 更新周期的设定或连接 I/O 台数多的场合, 可设定的 FB 块数会变少. 上位通讯功能 MODBUS/TCP, CPL/TCP, RS-485(MODBUS/RTU, MODBUS/ASCII, CPL) 同时进行

2 个通讯处理. 不管是哪个通讯,S01 都是按读写要求 进行应答,按从站节点动作. S01 相互间直接通 讯 不可 请经由 CMC15G 或GP3000 进行处理. I/O 模块间数据传 送 不可 与NX-S11/S12/S21 的功能限制相同, 作为 S01 的I/O 输入输出端定义的 I/O 模块中,请不要进行模块间数据传送的 设定.

3 多个 SV 不能混合 存在 不可 不能在同一串内与 NX-S11/S12/S21 的 混合存在及由多台 NX-S01 构成. BOX 变量 标志点 :

1024 个 数值点 :

1024 个 定时器点 :

64 个 标志点及数值点的

1001 ~

1024 已被系 统预约. 数值点可分别设定小数点位置. 片 控制处理运算按

100 毫秒 的片单位执行 FB 点控制周期中长的有 2sec、5sec, 所以片按最小公倍数的

10 秒即

00 ~ 99. PU 值(运算容量)各片为 5000PU 与连接 I/O 的通讯及 FB 用. 各FB 的算法块的 PU 值请参考 K50012 功能块功能规格书. MU 值 (内存容量)1320MU FB 只用于 FB 各FB 的算法块的 MU 值请参考 K50012 功能块功能规格书. 表:NX I/O 模块的型号与可使用的 I/O 更新周期的关系 更新周期 D15 D25 D35 DX1/DX2 DY1/DY2 100msec * * 200msec * 500msec 1000msec : 可使用. * : 不可使用. : D25 使用 500msec 周期的场合,D25->

S01 的通讯按 400msec 的周期执行.另外, 如果把 D15 与D25 的两者进行了 I/O 分配,则I/O 更新周期将固定为 1000msec.

4 4.2 功能块的种类 FB 的种类 算法块 算数运算 加法、减法、数字加法、乘法、除法、唷⒎欧醋⑵骄怠⒁贫 均 单数值变量 绝对值、 平方根、 %平方根、 平方、 指数 XY、 指数 eX、 自然对数、 常用对数、 舍去、四舍五入 三角函数 正弦、余弦、正切、逆正弦、逆余弦、逆正切 逻辑运算 逻辑积、逻辑和、反转、排他的逻辑和、输入多数决定、超前滞后 比较 等于 _ 带死区、比较 检出 限幅、变化率限幅、监视、变化率监视、偏差监视、正常检出、异常检出、 无限大检出、变化检出

1、变化检出

2、变化检出

3、最小时间幅限制脉冲、 最大时间幅限制脉冲 选择 最大 / 最小值、三选中、选择器、缓和型开关、交互型开关、二进制开关 转换 量程转换、折线、数据型转换、二进制

16 输出转换、二进制

16 输入转换 定时器 循环定时器、看门狗定时器、延时定时器 计数器 递增计数器、模拟积算 控制运算 PID 运算、积分、微分、超前/滞后、死区时间、滤波时间、速度型 PV 其它 斜坡、模拟 ? 内存、网关、信号、标志、挂牌、SAMA 点启动、网关