编辑: LinDa_学友 2015-08-19

1 UT 外供传感器电源-24V

2 COM 传感器信号公共地

3 IN 传感器信号输入(输入-2~-18V)

9 I+ 4~20mA 变送输出正端

10 I- 4~20mA 变送输出负端

13 GND

485 通信地

14 A+

485 通信数据线

15 B-

485 通信数据线

16 NO 警告继电器常开端

17 COM 警告继电器公共端

18 NC 警告继电器常闭端

19 NO 危险继电器常开端

20 COM 危险继电器公共端

21 NC 危险继电器常闭端

28 PE 接大地 29,30 ~220V 接220V 交流电源 UT COM IN I+ I- GND A+ B- NO COM NC PE L N NO COM NC

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30 通道警告 通道危险 JX5041B 胀差监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~5~ Tel: 020-

62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?

四、信号输入 输入信号为-2V~-18V,经AD 转换、数字滤波、位移换算,显示轴位移值. 五.标定(修正)功能 灵敏度、零点电压、满度系数. 灵敏度( )即为接入传感器的灵敏度,默认为-8V/mm,当更换不同灵敏 度的传感器时设置此参数. 例如:当接入传感器的灵敏度为-4V/mm 时,应将 设定为-4.00. 零点电压( ) ,即监测器显示为

0 时的传感器输出电压值;

. 例如:传感器输出电压值为-10V 时要求监测器显示为 0,则将 设定为 -10.00V. 输入满度系数( ) ,有时因为传感器选择的变化或监测器电路参数的变化 需要微调此参数. 例如:当满量程时监测器显示为 0.98mm,而实际值应该为 1.00mm(设量程为 1mm) ,则将 设定为 1÷0.98=1.020. 六.线性修正功能 线性修正功能能修正传感器的非线性误差使测量能更加精确.JX5041B 采用 折线修正法,共设了

9 个修正点,修正前位移值为 A-C1,A-C2……A-C9,修正后 位移值为 A-b1,A-b2……A-b9. 正向测量时修正点必须递增设定,即每个修正点必须比前一个修正点大,否 则系统将自动把错误修正点赋值为前一个修正点的值. 例如:A-C1=0.48修正为A-b1=0.50, 则A-C2选择必须比A-C1大, 如A-C2=0.6, 修正后的值 A-b2 也必须大于 A-b1. 反向测量时修正表也应为单调上升, 即每个修正点比前一个修正点数值大. 七.反向测量 一般定义被测面远离探头时测量值增加,但有时由于探头安装位置等原因需 要监测器显示被测面靠近探头时测量值增加,这时称为反向测量.需反向测量将 设定为 on 即可. JX5041B 胀差监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~6~ Tel: 020-

62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 八.传感器输入电压显示 在监测状态下按住 SHIFT 键不放可查看传感器的输入电压,这样方便确定探 头的安装位置. 九.零位迁移 在许多现场安装调试过程中,要十分准确地 定零 十分困难.监测器为此 设有零位迁移功能.一个典型地应用如,汽轮机轴位移零位定好后,接着锁定 轴位移传感器的安装,但监测器输出有时会偏离零位值.这时只需将 adju(界面 显示为 )置为 on,然后回到监测界面,监测器已经执行自动零位迁移,监测 器显示值为 0. 监测器执行完零位迁移后,adju 自动变回 off.当监测器未开启线性修正功 能时,执行零位迁移将修正零位电压值参数;

当监测器已开启线性修正表功能 时,执行零位迁移将自动修正线性修正表参数. 十.报警点设置 监测器有

2 个报警点,警告报警点由参数 和 设定,当显示值小于 等于 或大于等于 时警告报警继电器动作,同时警告报警指示灯点亮;