编辑: LinDa_学友 | 2015-08-19 |
危险报警点由参数 和 设定. 例如:要求监测器显示值小于等于-0.5 或大于等于 0.5 时发出警告信号,则将设为-0.50,将 设为 0.50. 例如:要求监测器显示值小于等于-0.8 或大于等于 0.8 时发出停机信号,则将设为-0.80,将 设为 0.80. 十一.报警延时 参数设置报警延时时间,以秒为单位,在0~10 秒可设.过大的延时时 间可能会造成不能及时保护设备,而过小的延时时间可能会造成误动作,通常 延时时间设定为 1~3 秒比较合适. JX5041B 胀差监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~7~ Tel: 020-
62930085、62930086 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 十二.报警恢复回差 报警恢复回差在 0~20%可设,如当报警值设为 100,报警迟滞设为 5%,当报 警产生后,测量值要在低到 100*(1~5%)=95 时,报警动作才取消. 十三.报警闭锁 报警闭锁可设为 on 和off, 当报警闭锁处于打开状态(on), 发生报警动作后, 测量值又恢复到报警值以下,不会取消报警动作,即相应的报警指示灯和报警 继电器不会恢复到动作前状态,用户可以按动面板 DOWN 键使报警取消. 十四.报警时间记录并查看(可选) 报警时监测器将自动记录下报警时间,在测量值显示模式下按 UP 键可查看 最近一次的报警时间.再按 UP 键切换显示警告报警时间(T-A) 、危险报警时间 (T-d) .按UP 键显示标志,再按 UP 键显示月.日,再按 UP 键显示时.分. 十五.故障指示 当测量系统(包括传感器和和监控器)出现故障时,将屏蔽继电动作,并显 示Err,OK 灯熄灭,电流变送输出为 3mA. 十六.危险旁路 在监测状态下长按 MOD 键或将参数 设置为 on 时监测器旁路,将屏蔽 危险报警继电器动作,同时旁路灯点亮.若要取消旁路需再次长按 MOD 键或将 设置成 oFF.当进入参数设置界面时监测器也将旁路,旁路灯被点亮,........