编辑: yyy888555 | 2015-08-25 |
2 解决局部暂态稳定问题的稳控装置拒动 在中国电网发展过程中, 稳控系统有效弥补了 电网一次系统的不足, 保障了电网的安全稳定运行. 稳控系统一旦发生拒动或误动, 会对电网的安全稳 定运行造成较大的风险, 特别是一些解决电网暂态 稳定问题的稳控系统.当系统发生交直流故障引起 暂态稳定问题, 而稳控装置没有按既有策略正确动 作时, 极有可能使故障范围扩大[
1 8] , 严重情况下会 引起全网性的功角失稳.图1所示网络下, 发生区 域A2内严重故障导致 G 3电厂机组失稳, 稳控装置 拒动后系统的功角响应曲线如图3所示. 图3 稳控装置拒动后网内的发电机功角 F i g .
3 C u r v e so f g e n e r a t o rp o w e ra n g l ea f t e r m a l f u n c t i o n so f s t a b i l i t yc o n t r o l d e v i c e
7 8 王燕君, 等 多直流馈入受端电网严重故障后的主动解列策略 从图中可以看出, 发电机 G
3 暂态失稳后若不 执行安控措施, 会引起其他发电机( G 1, G 2, G 4, G 5, G
6 ) 的功角相继发生失稳, 使故障范围扩大, 引发全 网性的功角失稳.
2 应对多直流馈入受端电网全网性暂态稳 定问题的主动解列策略 2.
1 总体架构及功能定位 针对多直流馈入受端电网全网性失稳风险, 为 避免重要局部地区电网跟随主网失稳而停电, 提出 了主动解列的防御思路: 构建电网主动解列协调控 制系统, 对全网的直流逆变站及解决系统暂态稳定 问题的稳控系统进行监视, 在识别到直流闭锁量达 到一定值或者相关的稳控装置拒动后, 结合广域采 集的系统运行信息判断当前电网运行状态, 当判断 出全网性失稳风险时, 紧急解列出局部电网, 必要时 可追加紧急切机或切负荷措施, 以保障局部电网的 安全稳定运行.主动解列协调控制系统有主动解列 控制主站、 解列执行站、 追加紧急控制执行站构成, 如图4所示. 图4 主动解列系统构成 F i g .
4 C o n s t r u c t i o no fa c t i v e s p l i t t i n g s y s t e m 各主、 子站的功能如下.
1 ) 主动解列控制主站: 接收各直流运行信息, 用 于判断直流是否发生闭锁及闭锁的直流功率总量;
接收重要稳控系统的监视和动作信息, 用于判断相 关稳控系统是否需要动作及是否完成动作;
接收主 网调控中心 WAM S的信息, 用于获取系统的等值 功角响应曲线及重要枢纽电站的电压响应情况;
根 据接收到的上述信息判断是否需要启动主动解列;
接收解列执行站上送的其关联输电断面的状态信息 和有功功率信息, 用于局部电网主动解列及追加切 机或切负荷紧急控制措施的决策, 下发命令至解列 执行站及追加紧急控制执行站完成主动解列控制. 由于从引发全网失稳的故障发生到解列执行持续时 间可能较长, 一方面系统第三道防线可能已经动作, 因此需要收集待解列局部电网内低频、 低压减载动 作信息, 另一方面系统失稳过程中持续振荡可能影 响相关监测信息的准确性, 监测信息的时间断面应 选取直流闭锁前或交流系统故障前时刻, 以准确反 映解列后局部电网的真实不平衡功率, 提高追加控 制策略的有效性.
2 ) 主动解列执行站: 采集相关输电断面的有功 功率信息, 并上传至控制主站;
接收解列控制主站的 解列命令, 并执行命令, 解开其对应的断面.