编辑: 苹果的酸 | 2015-11-25 |
1 安全及注意事项
4
三、 关于变频器 ? 改善功率因数的电容或压敏器件 由于变频器输出是PWM电压,输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等,都会造 成变频器故障跳闸或器件的损坏,请务必拆除. ? 变频器输出端安装接触器等开关器件 如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件,请确保在变频器无输出时进行通断操 作,否则可能会损坏变频器. ? 频繁起停的场合 宜通过控制端子对变频器进行起停控制. 严禁在变频器电源输入侧使用接触器等开关器件进行直接 频繁起停,否则会造成设备损坏. ? 额定电压值以外的使用 不适合在允许输入电压范围之外使用SB200系列变频器,如有需要,请使用升压或降压装置进行变 压处理. ? 三相输入改成单相输入 三相输入改成单相输入后,母线的电压纹波和电流纹波增大,不仅影响主电路电容寿命,而且会导 致变频器工作性能变差. 建议用户不要改成单相输入使用,如确有必要使用单相电源,应取消输入缺相保护功能,并降额使 用,最大不超过额定值的60%.30kW及以上机型改为单相输入时,应确保单相输入接在R、S端子上, 否则变频器无法工作. ? 雷电冲击保护 变频器内装有雷击过电压保护装置,对于感应雷有一定的自我保护能力. ? 漏电保护器 变频器运行时有高速开关动作,必然有高频漏电流产生,有时会导致漏电保护电路误动作.遇到上 述问题时,除适当降低载波频率,缩短引线外,还应正确安装漏电保护器. 当安装漏电保护器时,应注意以下几点: 1) 漏电保护器应设于变频器的输入侧,置于空气开关(无熔丝断路器)之后较为合适. 2) 漏电保护器应选择对高次谐波不敏感的型号或变频器专用漏电保护器(灵敏度 30mA 以上) . 若采用普通漏电保护器,应选择灵敏度 200mA 以上,动作时间 0.1s 以上的型号. ? 变频器的降额 1) 环境温度超过 40℃时,变频器应按每升高 1℃降额 5%使用,且必须加外部强制散热;
2) 海拔超过 1000m 的地区,空气稀薄将造成变频器的散热效果变差,需要按每超过 100m,降额 1%使用;
3) 当设定的载波频率在出厂值以上时,每升高 1kHz,变频器需降额 5%使用.
2 产品规格
5 2 产品规格 2.1 SB200系列变频器通用技术规范 项目 项目描述 额定电压,频率
3 相:380V,50/60Hz 输入允许范围 电压:320~420V;
电压不平衡度:15cm 变频器>
5cm >
5cm
3 安装及配线
11 3.2 变频器部件的拆卸和安装 3.2.1 盖板面板的拆卸和安装 3.2.2 操作面板的拆卸和安装 拆卸:将手指放在操作面板上方的半圆球坑处,按住操作面板顶部的弹片后向外拉,如下图所示. 安装:先将操作面板的底部固定卡口对接在操作面板安装槽下方的卡钩上,用手指按住操作面板上 部后往里推,到位后松开,如下图所示: 从半圆球坑处按住操作面板 弹性卡片往外拉即可取出 操作面板装入方法 卡钩 卡口:对正卡钩斜面插入 ① ② ③ 3.2.3 操作面板在机柜面板上的安装 SB200系列变频器的操作面板可以从变频器本体上取下,安装到机柜的面板上,操作面板和变频器 本体之间通过延长电缆连接,用户可以选择下面介绍的两种方式之一. ? 方法1,直接安装: ① 在机柜面板上按下图要求开口、打孔;
3 安装及配线
12 ② 取下操作面板,并取下操作面板对角线上的两个螺钉;