编辑: 达达恰西瓜 | 2015-12-24 |
1 A RS485 总线 A 信号 模块有
2 路串口资源,上层 A 为串口
1、下层 B 为串口 2. 有箭头一端为 Pin1. RS485 总线时,将RB 端与 B 端短接,可实现 RS485 端口的
120 欧匹配
2 B RS485 总线 B 信号
3 RB RS485 总线匹配电阻端
4 TX RS232 总线 TX 信号
5 RX RS232 总线 RX 信号
6 GND RS232 总线参考地信号 每路串口可使用 RS485 端子或使用 RS232 端子,但不能两种接口同时使用.当B端与 对应的 RB 端相连时, 表示对该端口加载
120 欧姆的匹配电阻. 对带有屏蔽的 RS485 双绞线, 屏蔽层可接到 GND 端. 2.3 跳线器说明: 跳线编号 功能说明 JP1 串口信号源选择跳线 ? JP1 短接:选取 COM
1、COM2 进行转换驱动输出 ? JP1 断开:选取 COM
3、COM4 进行转换驱动输出 英创信息技术有限公司 SBC860-S1 串口驱动模块数据手册 V1.0 www.emtronix.com 028-86180660
6 3. 基本电气特性 3.1 推荐的操作参数 参数名称 最小值 典型值 最大值 单位 简要说明 DC5V 4.5 5.0 5.5 V 存储温度 -60 -
120 ℃ 工作温度 -10 -
60 ℃ 商业级产品 -40 -
85 工业级产品 3.2 RS232 输入输出特性 参数 测试条件 最小值 最大值 单位 输入范围 -25
25 V 输入负载
3 7 kΩ 输出电压 负载:3kΩ ±
5 ±
9 V 输出电流 - ±
10 mA 输出电阻
300 - Ω 3.3 RS485 输入输出特性 参数 测试条件 最小值 最大值 单位 差分输出电压 R=100 2.0 5.0 V R=54 1.5 5.0 输出短路电流
20 250 mA 输入电流(A、B)
200 250 uA ESD 保护(A、B) 空气放电
15 KV 人体放电
15 英创信息技术有限公司 SBC860-S1 串口驱动模块数据手册 V1.0 www.emtronix.com 028-86180660
7 4. 订货信息 Module Type Description SBC860-S 串口驱动模 块 基于 SBC860 工控应用底板,实现
2 路TTL 串口信 号转换驱动输出 RS
232、RS485 信号的应用模块 英创信息技术有限公司 SBC860-S1 串口驱动模块数据手册 V1.0 www.emtronix.com 028-86180660
8 5. 技术支持 用户还可以访问英创网站或直接与英创公司联系以获得ESMARC系列工控主板的其他 相关资料. 英创信息技术有限公司联系方式如下: 地址:成都市高新区高朋大道
5 号博士创业园 B 座407# 邮编:610041 联系
电话:028-86180660 传真:028-85141028
网址:www.emtronix.com 电子邮件:[email protected] 英创信息技术有限公司 SBC860-S1 串口驱动模块数据手册 V1.0 www.emtronix.com 028-86180660
9 6. 版本历史 手册版本 适用底板 简要描述 日期 V3.0 ETA104 V3.0 新版本 ETA104 数据手册更新, 适应 SBC840 工控应用底板 2018-03-29 注意:英创会不断的完善本手册的相关技术内容,请客户适时从公司网站下载最新版本的数据手册, 恕不另行通知.如有意见或建议,欢迎随时与我们联系,以便我们及时改进、完善.