编辑: ddzhikoi 2015-12-27
XMS110 www.

xuanmikeji.com V1.0 Dec. 23,

2017 XMS200 数据手册 V1.0 时间 2017-12-23 版本 V1.0 修改内容 1)初次修订 XMS110 www.xuanmikeji.com V1.0 Dec. 23,

2017 1 概述 XMS200 是二总线技术中的一种广播模式从站通讯芯片,配合 XM2BUS 主站/中继使用. XM2BUS 属于直流低压二总线通信技术;

通过对供电电缆上调制电压信号,并解调电流 信号,进行通信,替代传统通信与供电分离通信方式.不仅提高了稳定性,并解决现场布线 施工问题. XMS200 能够支持总线任意方式布线,如星型、树形、总线型等. XMS200 采用集成芯片,精简外围电路,设计极为简单,广泛应用于消防、工业控制、 智能建筑、仪表等领域.

2 特点 ? 总线供电,两线同时解决通信与供电 ? 电气隔离可选,双重设计方案,保证电磁兼容特性 ? 无及性布线 ? 上行发码电流环调制,下行收码满幅电压解调,抗干扰能力强 ? 总线可同时挂接

256 个设备 ? 通讯距离可达

1000 米?串口透传(9600,n,8,1),兼容 RS485 系统,设计简单 ? 总线带宽 4500bps ? 最大总线电压支持 36V

3 原理框图

1 3

5 6 BUS_OUT BUS_IN 冲突控制 信号解调 UTX URX 信号调制

8 7 EN EN RX_EN TX_EN 图1XMS200 原理框图 XMS200 为XM2BUS 主站 XM-M-200/中继 XM-R-200 配合使用的节点集成电路;

BUS_OUT 与BUS_IN 分别是总线信号输出与总线信号输入引脚. URX 和UTX 分别为芯片的串口接收引脚与 串口发送引脚.

4 引脚定义 图2XMS200 芯片引脚图 BUSO

1 VCC

2 BUSIN

3 GND

4 URX

5 UTX

6 TXEN

7 RXEN

8 XMS110 www.xuanmikeji.com V1.0 Dec. 23,

2017 表1XMS200 引脚说明表 引脚 名称 输入 输出 说明

1 BUSO √ 总线信号输出,外接三极管控制

100 欧电阻接入总线

2 VCC 电压输入:2.7V-5.5V

3 BUSIN √ 总线信号输入,需要外接分压电阻

4 GND GND

5 URX √ 芯片串口接收端

6 UTX √ 芯片串口发送端

7 TXEN √ 发送使能(1:使能;

0:禁止) ,留空自动使能

8 RXEN √ 接收使能(1:使能;

0:禁止) ,留空自动使能

5 电气参数 表2XMS200 极限值 Parameter Symbol Min Max Unit DC power supply VDD-VSS -0.3 5.5 V Voltage on function pin -- -0.3 VCC+0.3 V Storage temperature ST -55 +125 ℃ Operating temperature TA -40 +85 ℃ ESD HBM VHBM ±4000 -- V ESD MM VMM ±400 -- V 表3XMS200 额定值 Symbol Parameter Specification Test Condition Min. Typ Max. Unit VDD Operating Voltage 2.7 3.3 5.5 V 3.3V ICC Operating Current --

5 8 mA 3.3V URX/TXEN/RXEN_IL URX Input Low -- 0.8 1.2 V 3.3V URX/TXEN/RXEN_IH URX Input High 2.2 -- -- V 3.3V URX/TXEN/RXEN_IH URX Input High 2.2 -- -- V 5.0V

6 封装(SOP8 Dimensions in Inches) 一般尺寸 (测量单位=Inch) 符号 Min. Nom. Max. A 0.053 -- 0.069 A1 0.004 -- 0.010 b -- 0.016 -- D 0.189 -- 0.196 E 0.228 -- 0.244 E1 0.150 -- 0.157 e 0.050 L 0.016 -- 0.050 L1 0.008 φ 0° -- 8° Unit:Inch,1 inch = 1000mil XMS110 www.xuanmikeji.com V1.0 Dec. 23,

2017 7 参考电路 7.1 总线取电 注意若从总线取电给其它设备 (本通信系统之设备) , 须使用以下推荐方式进行取电, 不得在总线上直接接入设备,否则会使得总线通信异常. C3 为输入电容,类型自选,需要确保 V+电压>=10V;

根据后端负载大小确定具体值,输 入电流增加 100mA,电容 C3 增加 220uF. 图3总线取电参考原理图 7.2 非隔离节点模块电路设计 特别注意非隔离模块中,XMS200 芯片供电电压 VDD 由外接 V+降压电路而来,不得使 用第三方电源供电,否则可能因串流导致数据异常. 图4非隔离节点考原理图 1)P1 为总线接入端子;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题