编辑: 赵志强 | 2016-02-05 |
2、规格:1200*320
3、类型:工程塑料 个27.000 80.98 2186.49
20 030703009004 塑料风口、散流器、百 叶窗
1、名称:单层百叶风 口
2、规格:800*320
3、类型:工程塑料 个2.000 54.12 108.24
21 030703009005 塑料风口、散流器、百 叶窗
1、名称:双层百叶风 口(含过滤网)
2、规格:500*250
3、类型:工程塑料 个69.000 42.52 2934.02
22 030703009006 塑料风口、散流器、百 叶窗
1、名称:双层百叶风 口(含过滤网)
2、规格:600*320
3、类型:工程塑料 个2.000 79.22 158.44
23 030703007001 碳钢风口、散流器、百 叶窗
1、名称:球形喷口
2、型号:400*400
3、规格:φ400
4、质量:钢制 个27.000 315.50 8518.44
24 030903003001 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ22.23
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 72.000 66.56 4792.06
25 030903003002 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ9.53
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 259.000 23.45 6074.53
26 030903003003 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ12.7
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 480.000 32.76 15725.87
27 030903003004 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ28.58
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 325.000 95.07 30898.65
28 030903003005 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ15.88
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 251.000 49.33 12380.84
29 030903003006 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ34.93
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 180.000 115.73 20831.74
30 030903003007 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ19.05
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 217.000 61.12 13262.49
31 030903003009 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ6.35
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 166.000 22.56 3745.23
32 030903003010 铜管
1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜管
2、规格:φ41.28
3、焊接方法:氧乙炔 焊
4、压力试验、吹扫设 计要求:氮气吹扫
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. m 11.000 130.62 1436.81
33 031001006001 塑料管
1、安装部位:空调冷 凝水管
2、介质:空调冷凝水
3、材质、规格:UPVC φ25
4、连接形式:粘结
5、保温要求:B1 级橡 塑保温,保温厚度≥ 13mm. m 337.000 14.52 4893.77