编辑: 赵志强 2016-02-05

34 031001006002 塑料管

1、安装部位:空调冷 凝水管

2、介质:空调冷凝水

3、材质、规格:UPVC φ32

4、连接形式:粘结

5、保温要求:B1 级橡 塑保温,保温厚度≥ 13mm. m 185.000 18.25 3376.51

35 031001006003 塑料管

1、安装部位:空调冷 凝水管

2、介质:空调冷凝水

3、材质、规格:UPVC φ40

4、连接形式:粘结

5、保温要求:B1 级橡 塑保温,保温厚度≥ 13mm. m 99.000 20.84 2063.34

36 031001006004 塑料管

1、安装部位:空调冷 凝水管

2、介质:空调冷凝水

3、材质、规格:UPVC φ50

4、连接形式:粘结

5、保温要求:B1 级橡 塑保温,保温厚度≥ 13mm. m 2.000 25.04 50.09

37 030903005001 铜管管件

1、材质、压力等级: 去鳞无缝紫铜分歧管

2、规格:FQZHN-01C

3、焊接方法:氧乙炔 焊

4、保温要求:B1 级橡 塑保温,外缠包扎带, 保温厚度≥20mm. 个97.000 137.43 13331.06

38 030411001001 配管

1、名称:空调室内机 电气配管

2、材质:JDG

3、规格:φ20 m 3030.000 3.99 12083.00

39 030411004001 配线

1、名称:空调室内机 配线

2、型号:BV2.5

3、规格:BV2.5*3

4、材质:单股铜芯

5、配线部位:空调室 外机配电箱至室内机

6、配线线制:3*2.5 O m 3300.000 2.96 9754.50

40 030411004002 配线

1、名称:空调室内机 信号线配线

2、型号: ZRRVVP2*0.75

3、规格:ZRRVVP0.75

4、材质:多股铜芯

5、配线部位:空调室 外机至空调室内机 m 980.000 3.30 3233.87

41 030411004003 配线

1、名称:空调室内机 信号线配线

2、型号:ZRRVVP2*1.0

3、规格:ZRRVVP1.0 O

4、材质:多股铜芯

5、配线部位:空调室 内机至控制面板 m 535.000 3.90 2087.46

42 030702007013 复合型风管

1、名称:空调室内机 连接管

2、材质:单面铁皮复 合酚醛风管

3、形状:矩形

4、规格:1006*300

5、接口形式:法兰 m2 0.630 63.90 40.25

43 030702007014 复合型风管

1、名称:空调室内机 连接管

2、材质:单面铁皮复 合酚醛风管

3、形状:矩形

4、规格:1230*280

5、接口形式:法兰 m2 4.480 63.89 286.23

44 030702007015 复合型风管

1、名称:空调室内机 连接管

2、材质:单面铁皮复 合酚醛风管

3、形状:矩形

4、规格:860*1........