编辑: 芳甲窍交 | 2016-04-17 |
02 2012.10 Device-Net 电缆 同轴电缆 电线的基本 容许电流计算公式 电线的容许电流是指在不损坏特性的前提 下,可长时间流动的最大电流值. 绝缘电线的容许电流I可按以下公式计算. I Ko T1 T2 γRth I: 容许电流(A),Ko: 多根设置时的容许电流降低率, γ: T1℃时的导体有效电阻(Ω/cm),Rth: 电线的总热 电阻(℃/W/c m),T1: 电线最高容许温度(℃), T2: 环境(基础)温度(℃) γ0: 20℃时的直流最大导体电阻(Ω/km) a: 导体电阻温度系数(20℃时,铜0.
00393、铝0.0040) √ 电线的总热电阻Rth可按以下公式计算. Rth R1 R2 R1 P1 2π loge d2 d1 R2 10P2 πd2 R1 : 绝缘体与护套的热电阻(℃/W/cm) R2 : 电线表面的热电阻(℃/W/cm) d1 : 导体外径(mm) d2 : 电线外径(mm) P1 : 绝缘体固有热电阻(℃/W/cm) P2 : 表面发散热电阻(℃/W/cm2 ) 表1 多根布设的最大容许电流降低率 Ko d 电线外径 s 电线的中心间隔 表2 最高容许温度 T1 材质 最高容许温度T1(℃) 一般乙烯
60 耐热乙烯 80,105 架桥乙烯
105 聚乙烯
75 架桥聚乙烯 90,105 TFE
250 FEP
200 尼龙
90 硅橡胶
180 导体有效电阻γ(Ω/cm) γ γ0{1 a(T1 20)}
10 5 环境温度异于30℃时的电流减少系数 环境温度(℃) 额定温度(℃)
30 40
50 60
60 1.00 0.82 0.57
80 1.00 0.90 0.77 0.63
90 1.00 0.92 0.82 0.71
105 1.00 0.93 0.85 0.78
125 1.00 0.95 0.89 0.83
150 1.00 0.96 0.91 0.95
200 1.00 0.97 0.93 0.90 表3 绝缘体的固有热电阻P1 材质 固有热电阻P1(℃/W/cm) 乙烯
600 架桥乙烯
600 聚乙烯
450 架桥聚乙烯
450 TFE
450 FEP
400 尼龙
450 硅橡胶
500 表4 表面散发热电阻P2 材质 表面散发热电阻P2(℃/W/cm) 表3所示材料
500 10・d2(d2≤40) 浸渍编织
400 20・d2(d2≤20) 电线捆扎后的容许电流减少系数 电线根数 系数 电线根数 系数
1 1.00
11 0.43
2 0.85
12 0.42
3 0.75
13 0.41
4 0.68
14 0.40
5 0.62
15 0.39
6 0.56
16 0.38
7 0.52
17 0.37
8 0.49
18 0.37
9 0.46
19 0.36
10 0.44
20 0.35 条件
1 2
3 6
4 6
8 9
12 排列中心间隔SSSSSSSS S S S S SS S S S S S S S S S S s d 0.85 0.80 0.70 0.70 0.60 s 2d 1.00 0.95 0.95 0.90 0.90 0.90 0.85 0.80 0.85 s 3d 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 0.90 0.85 0.85
1184 电缆Cables 技术资料Engineering Data 交易咨询 TEL: 021-6710-8701 FAX: 021-6710-8687 技术咨询 TEL: 021-6391-2660 FAX: 021-6391-2668 目录使用方法 交易指南P.0083 MiSUMi e-catalog Electronics http://cn.misumi-ec.com/el/ 电缆 矩形连接器 (线束) LAN线缆 开关按钮・ 蜂鸣器 显示器・ 显示器支架 固定部件・ 铁氧体磁环 机器设备线束 AC电源线・ 接插件 AC/DC风扇 技术资料 压接端子 尼龙连接器 测量通信线束 开关电源・ 保险丝 箱体 圆形连接器 (线束) 软管・线槽・ 保护管 配线工具 键盘・鼠标 端子台 电源排插 变压器 多层信号灯・ 旋转报警灯 索引 交易指南 产品目录 index 2012.02 2012.10 电压下降 耐热性 乙烯的额定温度一般为60℃.使用特殊乙烯或其它特殊材料可增加耐热性.