编辑: f19970615123fa | 2019-07-30 |
1. 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过
30 个字 (两 个英文字段作一个汉字). 2. 建设地点――指项目所在地的名称,公路、铁路应填写起止地 点. 3. 行业类别――按国标填写 4. 总投资――指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的 分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影 响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的 其他建议. 7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填. 8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复. 目录
一、建设项目基本情况.1
二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
17
三、环境质量状况.21
四、评价适用标准.24
五、建设项目工程分析.26
六、项目营运期主要污染物产生及预计排放情况.35
七、环境影响分析.36
八、项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果.45
九、结论与建议.46 专项评价.54 安徽汇泽通环境技术有限公司(国环评证乙字第
2133 号)
1
一、建设项目基本情况 项目名称 华塑热电厂一期超低排放改造项目 建设单位 安徽华塑股份有限公司 法人代表 丘永桂 联系人 胡啸 通讯地址 滁州市定远县炉桥镇华塑热电厂 联系电话
18056101786 传真 ― 邮政 编码
233290 建设地点 滁州市定远县炉桥镇华塑热电厂内 立项审批 部门 定远县经济和信息化 委员会 批准文号 2017-341125-44-03-007789 建设性质 新建?改扩建?技改? 行业类别及代码 D4411 火力发电 占地面积 (平方米) 不新增占地 绿化面积(平方米) ― 总投资 (万元)
6665 其中:环保投 资(万元)
6665 环保投资 占总投资 比例% 100% 评价经费 (万元) / 预期投产日期 2017.12(1#机组) 2018.12(2#机组)
一、项目背景及任务由来 安徽华塑股份有限公司是由淮北矿业(集团)公司、马钢集团、安徽省投资集团、 中盐总公司四家单位共同出资组建,其中淮北矿业(集团)公司绝对控股.主体工程为 安徽华塑股份有限公司
100 万吨/年聚氯乙烯及配套项目,热电厂部分作为主体工程的 配套热电站,为主体工程提供电力、蒸汽等主要产品以及灰渣等副产物. 安徽华塑股份有限公司自备热电厂规划 3* 300MW 国产亚临界燃煤供热机组,一 期工程建设 2* 300MW 机组.锅炉采用上海锅炉厂生产的 1025t/h 亚临界煤粉汽包炉;
汽轮机采用东方汽轮机有限公司生产的 300MW 亚临界抽汽凝汽式;
发电机采用东方电 机股份有限公司生产的水-氢-氢冷却、自并励静止励磁发电机.一期工程于
2010 年3月28 日开始现场施工,1#、2#机组分别于
2012 年7月17 日和
8 月23 日正式投产,采 用湿法脱硫工艺、每台锅炉配置两台电袋除尘器,2014 年9月热电厂对 1#、2#机组实 施了脱硝改造工程.
2008 年1月29 日,国家环境保护总局以环审【2008】31 号文对安徽华塑股份有 限公司
100 万吨/年聚氯乙烯项目主体工程环境影响报告书进行批复.
2014 年7月1日, 华塑热电厂一期超低排放改造项目
2017 年7月安徽汇泽通环境技术有限公司(国环评证乙字第
2133 号)
2 安徽省环保厅以皖环函【2014】857 号文对安徽华塑股份有限公司脱硝改造工程项目环 境影响报告表进行了批复.2015 年3月10 日,安徽省环保厅以皖环函【2015】304 号 批复安徽华塑股份有限公司脱硝改造工程项目竣工环境保护验收.2015 年10 月21 日, 安徽省环保厅以皖环函【2015】1254 号批复安徽华塑股份有限公司
100 万吨/年聚氯乙 烯项目一期工程热电厂工程竣工环境保护验收(具体内容见附件).
2014 年,国家发改委、环保部、能源局联合发布《煤电节能减排升级与改造行动 计划(2014-2020)》(发改能源[2014]2093 号),提出 东部地区(辽宁、北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等
11 省市)新建燃煤发电机 组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量 6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于
10、
35、50 毫克/立方米),中部地区(黑 龙江、吉林、山西、安徽、湖北、湖南、河南、江西等
8 省)新建机组原则上接近或达 到燃气轮机组排放限值, 鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值 .
2015 年,国家发改委、环保部、能源局联合发布《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工 作方案(环发[2015]164 号)》,明确提出了超低排放的减排目标:到2020 年,全国所 有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放,中部地区力争在
2018 年前基本完成. 即在基准氧含量 6%的条件下,烟尘≤10mg/Nm3 、二氧化硫≤35 mg/Nm3 、氮氧化物≤ 50mg/Nm3 . 为了满足 《煤电节能减排升级与改造行动计划 (2014-2020) 》 (发改能源[2014]2093 号)和《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案(环发[2015]164 号)》要求, 安徽华塑股份有限公司拟对热电厂一期工程进行超低排放改造,工程拟分期实施、分期 验收,1#机组预计
2017 年底之前完成超低排放改造,2#机组预计
2018 年底之前完成超 低排放改造.工程实施后,1#、2#机组电厂烟尘排放浓度≤10mg/Nm3 (标态,干基,6% 氧)、二氧化硫≤35 mg/Nm3 (标态,干基,6%氧)、氮氧化物≤50mg/Nm3 (标态,干基, 6%氧),满足超低排放的要求,排放总量明显降低,符合建设资源节约型、环境友好型 社会的目标,具有显著的环保效益和社会效益. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务 院(1998)第253 号令有关规定,本项目需要办理环评手续.按照《建设项目环境影响 评价分类管理名录》(2015),本项目需编制环境影响报告表.该公司委托安徽汇泽通 环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作.接受委托后,我单位立即组织技术 华塑热电厂一期超低排放改造项目
2017 年7月安徽汇泽通环境技术有限公司(国环评证乙字第
2133 号)
3 人员进行现场查看,同时根据项目的工程特征和项目区的环境情况,对工程环境影响因 素进行了识别和筛选.在此基础上,编制了本项目的环境影响报告表,供建设单位上报 环保主管部门审批.
二、项目概况
1、项目建设概况 项目名称:华塑热电厂一期超低排放改造项目 建设规模:对华塑热电厂一期工程现有 1#机组、2#机组分期进行超低排放改造. 1#机组预计
2017 年底之前完成超低排放改造, 2#机组预计
2018 年底之前完成超低排放 改造.工程实施后,电厂烟尘排放浓度≤10mg/Nm3 (标态,干基,6% O2)、二氧化硫≤
35 mg/Nm3 (标态,干基,6% O2)、氮氧化物≤50mg/Nm3 (标态,干基,6% O2). 建设单位:安徽华塑股份有限公司 项目性质:技改 投资总额:6665 万元 建设地点:滁州市定远县炉桥镇华塑热电厂内,项目地理位置图见附图 1. 周边环境:华塑热电分厂位于华塑公司厂区中西部,西邻水泥分厂,东北侧为化工 厂区, 东面与动力分厂隔厂区道路相望, 北面为乙炔装置和总变电站, 南面为预留场地. 项目周边情况见附图 2(周围环境状况图).
2、建设内容及规模 根据
2015 年安徽省环境监测中心站对两台热电机组总排口验收监测数据,烟尘最 大排放浓度为 18.6mg/Nm3 (干基,6% O2),SO2 最大排放浓度为 54.7mg /Nm3 (干基, 6% O2),氮氧化物最大排放浓度 26.7mg /Nm3 (干基,6% O2).此外,根据
2016 年1~12 月现有工程正常工况下 1#、2#机组 SO
2、NOx、烟尘废气污染物日均浓度在线监 测结果可知 (具体见附件) : 华塑热电厂 1#机组 SO2 日均排放浓度在 17.93~89.86mg/Nm3 之间,NOx 日均排放浓度在24.27~69.44mg/Nm3 之间,烟尘日均排放浓度在21.1~26.37mg/Nm3 之间.华塑热电厂 2#机组 SO2 日均排放浓度在 2.48~81.83mg/Nm3 之间,NOx 日均排放浓度在29.9~60.73mg/Nm3 之间,烟尘日均排放浓度在19.61~27.57mg/Nm3 之间,监测结果最大浓度值均满足《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)中表
1 的要求,目前废气能够做到达标排放,但已无法完全满足日 趋严格的环保要求. 华塑热电厂一期超低排放改造项目
2017 年7月安徽汇泽通环境技术有限公司(国环评证乙字第
2133 号)
4 热电厂现有机组废气采用 SCR 脱硝+2 电2袋电袋复合式除尘+电石渣(石灰粉) 和石灰石粉-石膏湿法脱硫工艺,本次拟对 1#、2#机组进行超低排放改造,2 台机组改 造方案是完全一样的,具体改造方案如下: 1)脱硝系统改造:采用 SCR 脱硝工艺,本次拟在原预留空间加装
1 层催化剂, 催化剂型式采用蜂窝式,新增催化剂层设置
4 台耙式蒸汽式吹灰器,6 台声波吹灰器, 改造后的脱硝效率大于 90%. 2)除尘系统改造:采用
2 电2袋电袋复合式除尘器形式,本次拟对原除尘器进行 恢复性检修,所有布袋及袋笼重新设计安装,提高滤袋过滤精度,增加袋区过滤面积和 降低关键烟尘泄露率等,改造后的综合除尘效率不低于 99.95%. 3)脱硫系统改造:采用单塔双区喷淋系统,电石渣(石灰粉)和石灰........