编辑: 贾雷坪皮 2016-08-06

电话:0512-68381801

网址:www.surpon.com 第6页共8页4第4组参数 变送输出(无变送输出功能,该组参数不可见) 符号 名称 内容 地址 取值范围 说明 cP 变送输出信号源选择 3AH 0~2 注12 oP 变送输出信号选择 3BH 0~2 注13 bALH 变送输出下限高

4 位3CH -1999~9999 -- bALL 变送输出下限低

4 位3DH -1999~9999 -- bAHH 变送输出上限高

4 位3EH -1999~9999 -- bAHL 变送输出上限低

4 位3FH -1999~9999 --

4 第5组参数 通讯及其他(无通讯功能,通讯参数不可见) 符号 名称 内容 地址 取值范围 说明 Add 仪表通讯地址 40H

0 ~

99 -- bAud 通讯波特率选择 41H

0 ~

3 注14 ccLr 通讯清零参数 42H 0~9999 注15 dy 电能单位切换 43H 0,1 注16 oA1 报警设定密码选择 46H 0,1 注17 JocS 校验方式选择 47H 0~2 注18 Ac 累计电能清零许可 4BH 0,1 注19 注:

1、报警值是对应电压、电流、功率的绝对值;

2、仪表出厂密码为 1111,第2组及以后的参数受密码 控制,未设置密码时不能进入.密码在仪表上电 时或

1 分钟以上无按键操作时,将自动清零;

3、0~5 顺序对应 分别对应电压上限、电压下限、电流 上限、电流下限、功率上限、功率下限报警输出;

4、2 报警点公用的报警输出延时时间,设置范围 0~20 秒,即当测量值达到报警状态后,延时设定时间后, 报警输出;

5、电压显示值 = 电压零点修正前的显示值 + ;

6、电压显示值 = 电压满度修正前的显示值 * ;

7、用于克服信号不稳定造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入信号的变化反映越慢;

8、电流显示值 = 电流零点修正前的显示值 + ;

9、电流显示值 = 电流满度修正前的显示值 * ;

10、0~5 顺序对应 电压信号输入若为电压直接接入选 直流电能表使用说明书 苏州迅鹏仪器仪表有限公司

电话:0512-68381801

网址:www.surpon.com 第7页共8页;

11、0 ~

3 顺序对应

12、0 ~

2 顺序对应 、 、 ,分别为电压、电流、功率变送输出;

13、0 对应输出为 4mA -20mA(或1V-5V) ,

1 对应输出为 0mA -10mA,

2 对应输出为 0mA -20mA(或0V-5V);

14、0 ~

3 顺序对应 2400,4800,9600,19200;

15、通过通讯方式,向该参数写

2222 后,正反向电能值清零;

16、0 对应电能单位为 Wh,1 对应电能单位为 KWh;

17、0 对应 OFF,1 对应 ON,该参数设置为 ON 时,报警参数受密码控制,能查看,但修改后不能保存;

18、0 对应无校验,1 对应奇校验,2 对应偶校验;

19、0 对应 OFF,1 对应 ON,只有当该参数设置为 ON 时,仪表才能清零;

9.2 参数设置 按住设置键

2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第

1 个参数的符号;

按 键可以顺序选择同 组其它参数;

按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位;

通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的值;

按 键存入修改好的参数,并转到下一参数. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态. 仪表具体参数设置流程可见附图《参数设置流程图》. 10. 通讯 该功能为选择功能.与通讯有关的参数位于仪表的第

5 组参数中;

通讯协议详见 SPA-16DE 电能表 Modbus 通讯协议 . 直流电能表使用说明书 苏州迅鹏仪器仪表有限公司

电话:0512-68381801

网址:www.surpon.com 第8页共8页附图《参数设置流程图》 ........