编辑: lonven 2016-10-06

23 6.3 气压试验

23 6.4 冲洗23

7 系统调试

25 7.1 一般规定

25 7.2 调试内容和要求

25 8 系统验收

27 9 维护管理

30 附录 A 自动喷水灭火系统试压记录表

32 附录 B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表

33 附录 C 自动喷水灭火系统联动试验记录表

34 第6页附录 D 自动喷水灭火系统验收表

35 附录 E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表

38 附录 F 本规范用词说明

39 第7页1总则1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危 害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护 管理. 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应 符合国家现行的有关标准、规范的规定. 第8页2术语2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立 即动作、喷水灭火的状态. 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报答阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等 专用产品的统称. 2.0.3 监测及报警控制装置 equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的某些部位进行监控并能发出控制信号和报警信号的装 置. 2.0.4 稳压泵 pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统的压力保持在设计工作压力范围内的一种专用水泵. 2.0.5 喷头防护罩 sprinkler guards and shields 保护喷头在使用中免遭机械性损伤,但不影响喷头动作、喷水灭火性能的一种 专用罩. 2.0.6 取消 2.0.7 末端试水装置 end water-test equipments 安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警及联动等功能的装置. 第9页3施工准备 3.0.1 自动喷水灭火系统的施工应由通过专业培训、考核合格,并经审该批准的施工 队伍承担. 3.0.2 自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件: 3.0.2.1 设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全;

3.0.2.2 设计单位应向施工单位进行技术交底;

3.0.2.3 系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工: 3.0.2.4 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施 工. 3.0.3 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备、材料进行现 场检查,并应符合下列要求: 3.0.3.1 系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标 准的规定,并应具有出厂合格证;

3.0.3.2 喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系 统主要组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;

稳压泵、自动排气阀、 信号阀、止回阀、泄压阀、减压阀等应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格. 3.0.4 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求: 3.0.4.1 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;

3.0.4.2 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;

3.0.4.3 镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;

3.0.4.4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、 皱纹等缺陷;

3.0.4.5 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;

螺纹法兰的螺纹应完 整、无损伤. 3.0.5 喷头的现场检验应符合下列要求: 3.0.5.1 喷头的型号、规格应符合设计要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)