编辑: lonven | 2016-10-06 |
3.0.5.2 喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;
第10 页3.0.5.3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
3.0.5.4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象;
3.0.5.5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格.试验数量宜 从每批中抽查 1%,但不得少于
5 只,试验压力应为 3.0MPa;
保压时间不得少于 3min.当2只及
2 只以上不合格时,不得使用该批喷头.当仅有
1 只不合格时,应 再抽查 2%.但不得少于
10 只;
重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得 使用该批喷头. 3.0.6 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求: 3.0.6.1 阀门的型号、规格应符合设计要求;
3.0.6.2 阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;
3.0.6.3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标 志;
3.0.6.4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活, 无卡涩现象;
阀体内应 清洁、无异物堵塞;
3.0.6.5 水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象;
3.0.6.6 报警阀应逐个进行渗漏试验.试验压力应为额定工作压力的
2 倍,保 压时间为 5min.阀瓣处应无渗漏. 3.0.7 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、止回阀、信号阀、水泵接合 器等及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志 和........