编辑: 旋风 | 2016-12-01 |
5 -
6 名水土保持方案评审专家.代表和专家查看了项目现场,听取 了建设单位关于项目进展情况、 主体设计单位关于项目设计概况 和水土保持方案编制单位关于水土保持方案报告书内容的汇报. 经评议,建议通过技术评审. 经我中心主任专题会议研究, 该水土保持方案报告书基本符 合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定,基本同意该 水土保持方案报告书,现提出技术评审意见如下:
一、主体工程水土保持分析与评价
(一) 基本同意主体工程选址选线水土保持制约性因素的分 析与评价.本项目区涉及水土流失重点治理区,基本同意水土保 持方案报告书中提出的优化施工工艺、提高防治标准、减少地表 扰动和植被损坏范围的措施.
(二)基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺与方法 的水土保持分析与评价.
(三) 基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价 和界定.
二、水土流失防治责任范围 基本同意项目建设区水土流失防治责任范围 163.93 公顷.
三、水土流失预测 同意水土流失预测内容和方法.经预测,本工程建设可能造 成新增水土流失量 1.20 万吨.塔基区和施工便道区为本项目水 -
6 - 土流失防治的重点区域.
四、水土流失防治目标 鉴于项目区涉及国家级水土流失重点治理区, 同意本项目水 土流失防治执行建设类项目一级标准. 基本同意设计水平年水土 流失防治目标为: 扰动土地整治率 95%、 水土流失总治理度 92%、 土壤流失控制比 1.
0、拦渣率 95%、林草植被恢复率 94%、林草 覆盖率 22%.
五、防治分区及防治措施体系和总体布局
(一)同意将水土流失防治区划分为平原区、风沙区和丘陵 区3个一级区,变电站区和线路工程区
2 个二级区,变电站区划 分为向阳变电站扩建区和龙凤 (长岭) 变电站扩建区
2 个三级区, 线路工程区划分为塔基区、牵张场地区、跨越施工场地区和施工 便道区
4 个三级区.
(二)基本同意水土流失防治总体布局和措施体系.
六、分区防治措施布设 基本同意分区防治措施布设及各项防治措施的等级与标准.
(一) 平原区 1.变电站区 (1)向阳变电站扩建区 基本同意施工期的临时堆土防护措施, 以及主体工程设计提 出的碎石压盖和排水措施. -
7 - (2)龙凤(长岭)变电站扩建区 基本同意施工期的临时堆土防护措施, 以及主体工程设计提 出的碎石压盖和排水措施. 2.线路工程区 (1)塔基区 基本同意施工期的表土剥离保护利用和临时堆土的防护、 施 工泥浆防护、场地铺垫和围护措施,以及施工迹地复耕、植草和 灌草恢复措施. (2)牵张场地区 基本同意施工期的场地铺垫和围护措施, 以及施工迹地复耕 和植灌草恢复措施. (3)跨越施工场地区 基本同意施工期的场地铺垫和围护措施,以及施工迹地复 耕、植草和灌草恢复措施. (4)施工便道区 基本同意施工期的道路两侧围护措施,以及施工迹地复耕、 植草和灌草恢复措施.
(二) 风沙区 1.塔基区 基本同意施工期的临时堆土防护、场地铺垫和围护措施,以 及施工迹地的固沙和植草恢复措施. -
8 - 2.牵张场地区 基本同意施工期的场地铺垫和围护措施, 以及施工迹地植灌 草恢复措施. 3.跨越施工场地区 基本同意施工期的场地铺垫和围护措施, 以及施工迹地植灌 草恢复措施. 4.施工便道区 基本同意施工期的道路两侧围护措施, 以及施工迹地植灌草 恢复措施.