编辑: ok2015 2017-07-24

二区 为二层至十七层,加压供水;

三区为十八层至六十二层,加压供水.生活水池及水泵 房设在本地块的地下室,新鲜用水量约194598.64m3 /a. (2)排水 本工程采用雨水、污水分流制,建筑屋面雨水采取重力排雨系统,雨水经汇集后 排入市政预留雨水井,最后排至市政雨水管网,从而进入淡澳河.污水经化粪池处理 后排入市政预留污水井生活污水经化粪池处理后可以纳入惠州大亚湾第一水质净化 厂处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准严者值后排入淡澳河. 目前项目所在区域市政污水管网已经建设完成,尚未联通, 经与大亚湾区公用事 业局了解,预计

2018 年上半年完工并实现联通,本项目投入使用时间为

2019 年10 月,届时所在区域的生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)中第二时段三级后排入市政污水管网, 纳入大亚湾第一水质净化厂 处理,达标后统一排入淡澳河.若市政管网未建成或未接通,将自建污水处理设施, 将生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)的一级 A 标准与《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准值较严者后排入淡 澳河.生活污水处理设施建议采用 厌氧+缺氧+好氧+深度处理 工艺,处理达标后 排入淡澳河. 地下室设集水坑,并设潜污泵,消防电梯设集水坑,有效容积≥2m3 ,潜水泵按 ≥10L/s 流量选择.项目所在区域污水网管图详见附图 6. (3)电气 本期工程供电引自附近的区域变电站, 由2路10KV 市政电源采用铠装电缆直埋 敷设引入, 给本工程位于地下室的变配电所供电, 项目地下室一层设有一处变配电房. 应急电源由柴油发电机做第二电源,设置在地下室的两处变配电所, 分别设置常用功 率500kw 柴油发电机,对重要用电设备如:应急照明、消防电梯、消防泵、喷淋泵、 弱电设备房电源供电,并在末端配电箱自动切换. (4)消防系统 1)室内消火栓系统

5 本工程同时火灾次数为一次, 室内消火栓用水量为 20L/s,火灾延续时间为

2 小时, 供水由市政管网+消防水池+天面水箱+消火栓泵联合供水;

并于适当位置设水泵接合 器. 2)室外消火栓系统 本工程同时火灾次数为一次,火灾延续时间为

2 小时,室外消防用水量为 25L/S, 在建筑周围结成环状管网,并于环状管网上的设置室外消火栓, 并于适当位置设置阀 门井.室外消火栓间距不大于 100M.距水泵接合器

15 至40 米范围内至少有一个室 外消火栓,供水由市政给水管网直接供水. 3)自动喷淋系统 本工程地下室及幼儿园采用中危险级 II 级,喷淋用水量 30L/S,火灾延续时间为

1 小时,水量由消防水池与喷淋泵联合供给.设18m3 消防稳压水箱, 并设水泵接合器. 4)建筑灭火器的设置 按 GB50140-2005 版进行配置,住宅按 A 类火灾, 灭火剂采用磷酸铵盐干粉.灭火器设置按轻危险级,在各层走廊内配置

2 瓶装药 2kg 的手提灭火器;

地下车库每个配置点消火栓处设置

2 瓶装药 4KG 的手提灭火器;

商 场按每个消火栓处配置

2 瓶装药 4kg 的手提灭火器.

5、施工进度 本项目施工人员共

100 人.项目内设置施工营地为施工人员提供食宿. 本项目计 划施工时间为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)